Witam.



Montuje splita z wew. kasetową, 10 - 065 NHKI Dziwi mnie fakt związany z zasilaniem jednostki zewnętrznnej i chciałbym się poradzić. Otóż, zasilanie jest podawane do kasety i z kasety do zewnętrznej. Chodzi o to że w kasecie jest do wpięcia zasilania kość z 4 portami na kable, zero bezpośrednio do obudowy... Pozatym kaseta ma kości z portami na kabel sterujący do zew i [jak przypuszczam] na kabel do pilota przewodowego[oznaczenia X, Y i coś jeszcze] Wywnioskowałem że zasilanie do zewnetrznej muszę poprowadzić z kości do której wchodzi zasilanie kasety, kość jest przystosowana do mostkowania... I tu moje pytanie: Skąd mam do diabła wziąć takie mostki ??[przystosowanie to poprostu wystające pionowo do góry po 2 piny od każdego kabla] w komplecie z klimatyzatorem ich nie było a nie widzi mi się na skrętkę łączyć przewodów zasilających i mocować ich do tych samych portów... Czy ktoś z szanownych kolegów spotkał się z taką sytuacją ?


Pozdrawiam


Kasety Sauinier Duval - Pytanie - tommatiz - 2009-11-29

Witam. Tego modelu nie montowałem ale w 99% urządzeń jest instrukcja instalacyjna która powinna być w komplecie i tam jest wszystko opisane z rysunkami od "a" do "z" Masz instrukcję zapoznawałeś się z nią? Z tego co się orientuję to Stefanbud montuje te urządzenia więc czekaj na jego post i pomoc. Pzdr


Kasety Sauinier Duval - Pytanie - Fujitsu Szczecin - 2009-11-29

PatrykC napisał(a):Witam.



Montuje splita z wew. kasetową, 10 - 065 NHKI Dziwi mnie fakt związany z zasilaniem jednostki zewnętrznnej i chciałbym się poradzić. Otóż, zasilanie jest podawane do kasety i z kasety do zewnętrznej. Chodzi o to że w kasecie jest do wpięcia zasilania kość z 4 portami na kable, zero bezpośrednio do obudowy... Pozatym kaseta ma kości z portami na kabel sterujący do zew i [jak przypuszczam] na kabel do pilota przewodowego[oznaczenia X, Y i coś jeszcze] Wywnioskowałem że zasilanie do zewnetrznej muszę poprowadzić z kości do której wchodzi zasilanie kasety, kość jest przystosowana do mostkowania... I tu moje pytanie: Skąd mam do diabła wziąć takie mostki ??[przystosowanie to poprostu wystające pionowo do góry po 2 piny od każdego kabla] w komplecie z klimatyzatorem ich nie było a nie widzi mi się na skrętkę łączyć przewodów zasilających i mocować ich do tych samych portów... Czy ktoś z szanownych kolegów spotkał się z taką sytuacją ?


Pozdrawiam
Witam

Dasz rade, weź do ręki DTR urządzenia, chwile się zastanów. Rozwiązanie samo najdzie. NIE OBCINAJ ZA SZYBKO ORYGINALNYCH WTYKÓW. Myśl, myśl, myśl Big Grin

Pozdrawiam


Kasety Sauinier Duval - Pytanie - tommatiz - 2009-11-29

Stefanbud jak masz instrukcję instalacyjną w wersji elektronicznej to możesz mi przesłać na maila chętnie zobaczę o co chodzi z tym podłączeniem. Pzdr


Kasety Sauinier Duval - Pytanie - PatrykC - 2009-11-30

Instrukcja jest ale co z tego ? jest tylko schemat połączenia jednostek, nic więcej. Zastanawiam się tylko gdzie są mostki do kości zasilającej, bo wydaje mi sie że powinny być w komplecie jeżeli z tej kości idzie kabel zasilający do zewnętrznej Wink
W instrukcji nie ma wszystkiego opisanego od A do Z Wink jest tylko kilka schematów i w większości o obsłudze pilota Wink


Kasety Sauinier Duval - Pytanie - tommatiz - 2009-11-30

Hmm.. to masz dziwna instrukcję. Normalnie powinieneś mieć dwie instrukcje w osobnych książeczkach. Jedna dla klienta Instrukcja obsługi a druga tylko i wyłącznie dla Ciebie Instrukcja Instalacyjna którą się nie pokazuje klientowi Smile. Zrób skany albo fotki tych podłączeń i wstaw je na forum. Pzdr


Kasety Sauinier Duval - Pytanie - Fujitsu Szczecin - 2009-11-30

Witam

Czy na pewno chodzi tobie o model 10-065 NHKI? Nie ma w ofercie takich zestawów i nawet urządzeń. Wydaje mi się że chodzi Ci o zestaw SDH 10-066 NK w którym jest jednostka wewnętrzna o oznaczeniu 10-066NHKI. Czy tak?

Pozdrawiam


Kasety Sauinier Duval - Pytanie - Fujitsu Szczecin - 2009-11-30

Witam

Z ciekawości poprosiłem Warszawę o DTR tego zestawu. Powiedź nam teraz czego nie rozumiesz w tym podłączeniu.

[Obrazek: 6407a55f91441ed4.jpg]

Pozdrawiam


Kasety Sauinier Duval - Pytanie - tommatiz - 2009-11-30

Proste jak budowa cepa!!


Kasety Sauinier Duval - Pytanie - PatrykC - 2009-11-30

Potraficie czytać ze zrozumieniem ? schemat podłączenia znam, ogolniak skonczyłem, to potrafie takie rzeczy ^^ Dzis nie było9 mnie na danym obiekcie, ale jutro wam zrobie zdjęcia, bo chyba sie nie rozumiemy... Btw - w kartonie z kasetą była ksiązeczka dla uzytkownika w 4 jezykach[Oczywiście bez PL] w kartonie z zewnętrznyą było DTR... Ale nie o to mi chodzi ludzie w Kasecie kość w którą wpinasz zasilanie ma 4 porty czyli do niej podpinam zasilanie zestawu i zasilanie zewnętrznej. Moje pytanie brzmi, gdzie są mostki, żeby połączyć zasilanie kasety z zasilaniem zewnętrznej. Bo ta kość wyglada mniej wiecej tak że masz port do przykręcenia kabla i Z KOŚCI WYSTAJĄ JESZCZE PIONOWO PO 2 PŁYTKI STALOWE Rozumiecie, czy dalej nie bardzo ? I w moim wyobrażeniu powinny być w zestawie dwa kawałki kabla z zarobionymi złączkami pasującymi do tych pionowych płytek, tak żeby zmostkować [czytaj utworzyć połączenie] Kumacie, czy dalej nie ?


Kasety Sauinier Duval - Pytanie - Shitashii - 2009-11-30

Chłopie, ale się pierdolisz z byle kabelkami. Podkręć pod jedną śrubkę i masz z bani. A jak chcesz mostkować te "blaszki" to kup sobie np w motoryzacyjnym wsuwki i zrobisz mostek. To chyba Twój pierwszy klimatyzator.
Powodzenia.


Kasety Sauinier Duval - Pytanie - PatrykC - 2009-11-30

Shitashii - Adekwatny masz "Chłopie" podpis Wink Liczę na porade bardziej fachową, a nie aby zrobić, "a co potem z tego bedzie to sie potem bedziem martwili" ;] jeżeli producent taką kośc tam umieścił, to napewno w jakimś celu...


Kasety Sauinier Duval - Pytanie - PatrykC - 2009-11-30

Tylko spokojnie, nie chciałbym aby moj watek byl zrodlem jakichkolwiek klotni, czy tez sporow na forum, mam watpliwosci odnosnie braku mostkow w zestawie i oraz tego dlaczego producent takowych nie dal to tyle, nie schodzmy z tematu koledzy.


Kasety Sauinier Duval - Pytanie - tommatiz - 2009-11-30

PatrykC napisał(a):Tylko spokojnie, nie chciałbym aby moj watek byl zrodlem jakichkolwiek klotni, czy tez sporow na forum, mam watpliwosci odnosnie braku mostkow w zestawie i oraz tego dlaczego producent takowych nie dal to tyle, nie schodzmy z tematu koledzy.
Zrób zdjęcia w miarę dokładne i wstaw na forum i będzie po problemie. Co do tego aby producent zapomniał czegoś dołożyć do kompletu mało prawdopodobne ale nie można wykluczyć ale..... czekamy na zdjęcia. Pzdr


Kasety Sauinier Duval - Pytanie - barbie - 2009-11-30

są modele klimatyzatorów gdzie zasilanie można podłączyć do kasety lub do jednostki zewnętrznej .najlepiej obejrzyj schemat na pokrywce przyłącza jednostki zewnętrznej i na pokrywce elektroniki w kasecie.


Kasety Sauinier Duval - Pytanie - Fujitsu Szczecin - 2009-11-30

r12 napisał(a):
stefanbud napisał(a):
PatrykC napisał(a):Witam.



Montuje splita z wew. kasetową, 10 - 065 NHKI Dziwi mnie fakt związany z zasilaniem jednostki zewnętrznnej i chciałbym się poradzić. Otóż, zasilanie jest podawane do kasety i z kasety do zewnętrznej. Chodzi o to że w kasecie jest do wpięcia zasilania kość z 4 portami na kable, zero bezpośrednio do obudowy... Pozatym kaseta ma kości z portami na kabel sterujący do zew i [jak przypuszczam] na kabel do pilota przewodowego[oznaczenia X, Y i coś jeszcze] Wywnioskowałem że zasilanie do zewnetrznej muszę poprowadzić z kości do której wchodzi zasilanie kasety, kość jest przystosowana do mostkowania... I tu moje pytanie: Skąd mam do diabła wziąć takie mostki ??[przystosowanie to poprostu wystające pionowo do góry po 2 piny od każdego kabla] w komplecie z klimatyzatorem ich nie było a nie widzi mi się na skrętkę łączyć przewodów zasilających i mocować ich do tych samych portów... Czy ktoś z szanownych kolegów spotkał się z taką sytuacją ?


Pozdrawiam
Witam

Dasz rade, weź do ręki DTR urządzenia, chwile się zastanów. Rozwiązanie samo najdzie. NIE OBCINAJ ZA SZYBKO ORYGINALNYCH WTYKÓW. Myśl, myśl, myśl Big Grin

Pozdrawiam
Stefan dajesz rady fajnie.Chodziło o dtr a nie instrukcję użytkownika.
Witam

Ty R12 to wiem że nie rozumiesz.

Pozdrawiam


Kasety Sauinier Duval - Pytanie - Fujitsu Szczecin - 2009-11-30

PatrykC napisał(a):Potraficie czytać ze zrozumieniem ? schemat podłączenia znam, ogolniak skonczyłem, to potrafie takie rzeczy ^^ Dzis nie było9 mnie na danym obiekcie, ale jutro wam zrobie zdjęcia, bo chyba sie nie rozumiemy... Btw - w kartonie z kasetą była ksiązeczka dla uzytkownika w 4 jezykach[Oczywiście bez PL] w kartonie z zewnętrznyą było DTR... Ale nie o to mi chodzi ludzie w Kasecie kość w którą wpinasz zasilanie ma 4 porty czyli do niej podpinam zasilanie zestawu i zasilanie zewnętrznej. Moje pytanie brzmi, gdzie są mostki, żeby połączyć zasilanie kasety z zasilaniem zewnętrznej. Bo ta kość wyglada mniej wiecej tak że masz port do przykręcenia kabla i Z KOŚCI WYSTAJĄ JESZCZE PIONOWO PO 2 PŁYTKI STALOWE Rozumiecie, czy dalej nie bardzo ? I w moim wyobrażeniu powinny być w zestawie dwa kawałki kabla z zarobionymi złączkami pasującymi do tych pionowych płytek, tak żeby zmostkować [czytaj utworzyć połączenie] Kumacie, czy dalej nie ?
Witam

Nowe modele np. ścienniaków mają trochę inne podłączanie, dlatego napisałem o obcinaniu wtyczek oryginalnych. W tym roku montowałem stare modele kasetonowych z 2008 i w tych nie było nic niepokojącego. Dlatego trochę zironizowałem Twój post Big Grin. Pytałem technicznego z Duvala czy jest coś takiego jak mostki, powiedział że nie ma. Może faktycznie zrób to zdjęcie. Jak chcesz DTR po Polsku to Ci prześle na maila zwrotnego.

Pozdrawiam

Znowu ten starej daty niereformowalny wszystko wiedzący zaśmieca forum Big Grin


Kasety Sauinier Duval - Pytanie - barbie - 2009-11-30

na schemacie jest błąd -ekran przewodu sterowniczego podłącza się do masy tylko z jednej strony.