Problem z klimatyzatorem daikin - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Problem z klimatyzatorem daikin (/showthread.php?tid=2964) |
Problem z klimatyzatorem daikin - byniom - 2009-11-30 Dzwoniła do mnie zaprzyjaźniona firma że w klimatyzatorze kasetowym pokazał się błąd L1 , jednostka zewnętrzna to RZQ140C7V1B W dokumentacjach daikina jakie posiadam nia ma takiego błędu L1 . Jeżeli ktoś ma jakąś koncepcję to będę wdzięczny za podpowiedź. Problem z klimatyzatorem daikin - jurek01 - 2009-11-30 Jeżeli jest trójfazowy to może wystarczy przełożyć fazy . Problem z klimatyzatorem daikin - byniom - 2009-11-30 to jest jednofazowy Problem z klimatyzatorem daikin - jurek01 - 2009-11-30 Przykro mi ,nie mam koncepcji . Problem z klimatyzatorem daikin - byniom - 2009-11-30 No ja też nie mam , te kody błędów które mam to takiego nie uzględniaja.
Problem z klimatyzatorem daikin - byniom - 2009-11-30 Klima ma 2 lub 3 lata . Zasilanie dochodzi nrmalnie a na płycie jednostki zewnętrznej dioda która sygnalizuje o ewentualnej awari pokazuje stan normalny natomiast na panelu w pomieszczeniu po zresetowaniu ( zdjeciu napięcia) po jakimś czasie wyskakuje bład L1 no i fakt że jednostka zewnętrzna nie rusza. Problem z klimatyzatorem daikin - hanys - 2009-11-30 nie wypompowuje skroplin (zatkany odpływ, uszkodzona pompa) Problem z klimatyzatorem daikin - byniom - 2009-11-30 Wedle kodów które posiadam to pierwsza litera czy li i poniej cyfry zonacza że coś dzieje sie z jednostką zewnętrzną i narazie takiej wersji sie trzymam natomiast tak jak w innych daikinach za skropliny odpowiada kod A3 Problem z klimatyzatorem daikin - junakw - 2009-11-30 kod błędu typu L odnosi się do zasilania i sterowania sprężarką poprzez moduł inwertera. Tam szukałbym przyczyn usterki. Problem z klimatyzatorem daikin - Remik - 2009-11-30 L1- Awaria płytki drukowanej inwertera Problem z klimatyzatorem daikin - byniom - 2009-11-30 Ło , Remik masz kody błedów ?bo te co ja mam to tego nie piszą a moż emasz serwisówkę to bym był wdzięczny
Problem z klimatyzatorem daikin - elektrofrost - 2009-12-02 dodaikina jest dołączona taka mała kwadratowa książeczka 10\10cm w niej jest wzmianka po polsku są tam niektóre nazwy kodów awaryjnych. Problem z klimatyzatorem daikin - miras23 - 2009-12-13 Posiadam instrukcje serwisowe do większości urządzeń Daikina jak jest jeszcze potrzeba to wyśle. Problem z klimatyzatorem daikin - byniom - 2009-12-13 Pewnie że jest potrzebna i będe rad jak mi ją wyślesz. Moje GG 560479
Problem z klimatyzatorem daikin - bobbobovski - 2013-03-29 jak rozwiazales ten problem plytki drukowanej invertera?? mam teraz podobny klopot tyle ze wyswietla mi do tego kody bledów czujnika wymiennika . Problem z klimatyzatorem daikin - bobbobovski - 2013-03-30 kolego miras jakbys mogl to podeslij mi dtr do tego urzadzenia robert17-87@o2.pl bede bardzo wdzieczny Problem z klimatyzatorem daikin - andrewrc - 2013-03-30 Błąd L1 - Malfunction of inverter PCB Przyczyny Defect of compressor wiring Blown fuse Defect of outdoor unit fan motor Defect of inverter PCB Problem z klimatyzatorem daikin - bobbobovski - 2013-03-30 dzieki za pomoc , dam znac co bylo uszkodzone w tym przypadku |