Dzwoniła do mnie zaprzyjaźniona firma że w klimatyzatorze kasetowym pokazał się błąd L1 , jednostka zewnętrzna to RZQ140C7V1B W dokumentacjach daikina jakie posiadam nia ma takiego błędu L1 . Jeżeli ktoś ma jakąś koncepcję to będę wdzięczny za podpowiedź.


Problem z klimatyzatorem daikin - jurek01 - 2009-11-30

Jeżeli jest trójfazowy to może wystarczy przełożyć fazy .


Problem z klimatyzatorem daikin - byniom - 2009-11-30

to jest jednofazowy


Problem z klimatyzatorem daikin - jurek01 - 2009-11-30

Przykro mi ,nie mam koncepcji .


Problem z klimatyzatorem daikin - byniom - 2009-11-30

No ja też nie mam , te kody błędów które mam to takiego nie uzględniaja. Sad


Problem z klimatyzatorem daikin - byniom - 2009-11-30

Klima ma 2 lub 3 lata . Zasilanie dochodzi nrmalnie a na płycie jednostki zewnętrznej dioda która sygnalizuje o ewentualnej awari pokazuje stan normalny natomiast na panelu w pomieszczeniu po zresetowaniu ( zdjeciu napięcia) po jakimś czasie wyskakuje bład L1 no i fakt że jednostka zewnętrzna nie rusza.


Problem z klimatyzatorem daikin - hanys - 2009-11-30

nie wypompowuje skroplin (zatkany odpływ, uszkodzona pompa)


Problem z klimatyzatorem daikin - byniom - 2009-11-30

Wedle kodów które posiadam to pierwsza litera czy li i poniej cyfry zonacza że coś dzieje sie z jednostką zewnętrzną i narazie takiej wersji sie trzymam natomiast tak jak w innych daikinach za skropliny odpowiada kod A3


Problem z klimatyzatorem daikin - junakw - 2009-11-30

kod błędu typu L odnosi się do zasilania i sterowania sprężarką poprzez moduł inwertera. Tam szukałbym przyczyn usterki.


Problem z klimatyzatorem daikin - Remik - 2009-11-30

L1- Awaria płytki drukowanej inwertera


Problem z klimatyzatorem daikin - byniom - 2009-11-30

Ło , Remik masz kody błedów ?bo te co ja mam to tego nie piszą a moż emasz serwisówkę to bym był wdzięczny Big Grin


Problem z klimatyzatorem daikin - elektrofrost - 2009-12-02

dodaikina jest dołączona taka mała kwadratowa książeczka 10\10cm w niej jest wzmianka po polsku są tam niektóre nazwy kodów awaryjnych.


Problem z klimatyzatorem daikin - miras23 - 2009-12-13

Posiadam instrukcje serwisowe do większości urządzeń Daikina jak jest jeszcze potrzeba to wyśle.


Problem z klimatyzatorem daikin - byniom - 2009-12-13

Pewnie że jest potrzebna Big Grin i będe rad jak mi ją wyślesz. Moje GG 560479


Problem z klimatyzatorem daikin - bobbobovski - 2013-03-29

jak rozwiazales ten problem plytki drukowanej invertera?? mam teraz podobny klopot tyle ze wyswietla mi do tego kody bledów czujnika wymiennika .


Problem z klimatyzatorem daikin - bobbobovski - 2013-03-30

kolego miras jakbys mogl to podeslij mi dtr do tego urzadzenia robert17-87@o2.pl bede bardzo wdzieczny


Problem z klimatyzatorem daikin - andrewrc - 2013-03-30

Błąd L1 - Malfunction of inverter PCB
Przyczyny
Defect of compressor wiring
Blown fuse
Defect of outdoor unit fan motor
Defect of inverter PCB


Problem z klimatyzatorem daikin - bobbobovski - 2013-03-30

dzieki za pomoc , dam znac co bylo uszkodzone w tym przypadku