Forum Klimatyzacja
Zalodzony skraplacz! - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Zalodzony skraplacz! (/showthread.php?tid=2970)

Strony: 1 2 3


Zalodzony skraplacz! - elnino81 - 2009-12-03

Witam, jakie moga byc przyczyny zaladzania sie skraplacza (jednostki zewnetrznej) klimatyzatora kanałowego typu split (inwerter z pompa ciepla) na pewno chodzi o skraplacz!
pozdrawiam


Zalodzony skraplacz! - SerwisantCr - 2009-12-03

Zbyt mała ilośc czynnika, to co pierwsze bym sprawdził


Zalodzony skraplacz! - elektromechanik - 2009-12-03

Przełączony na pompę ciepła i nie pracuje wentylator - prawdopodobnie.


Zalodzony skraplacz! - elnino81 - 2009-12-03

wentylator klimatyzatora? jest osobny wentylator wyciągowy kanałowy


Zalodzony skraplacz! - SerwisantCr - 2009-12-03

Czyli wentylator działa?


Zalodzony skraplacz! - elnino81 - 2009-12-03

działa


Zalodzony skraplacz! - SerwisantCr - 2009-12-03

A czynnik jest na tyle? czekaj bo teraz zrozumiałem twoją dopowiedz w sprawie wentylatora ale pytanie czy działa wentylator jednostki zewnetrznej?


Zalodzony skraplacz! - elnino81 - 2009-12-03

działa jak najbardziejSmile czynnik ok


Zalodzony skraplacz! - elnino81 - 2009-12-03

a skoro to jest odwracalny obieg..rozumiem ze gdy pracuje w trybie grzania wtedy skraplacz(jednostka zewnetrzna) staje sie parownikiem czy tak? wtedy lodzenie byloby naturalne...ale jest cykl odszraniania ...czy dobrze rozumuje?


Zalodzony skraplacz! - SerwisantCr - 2009-12-03

Tak dobrze rozumujesz cykl sie odwraca i w skraplaczu jest wtedy parowanie gazu tylko że przy niższych temp zewnetrznych ta wydajnośc spada ponieważ niema dobrego odbioru tego zimna bo na zewnątrz jest zimno ale z tego co widze to na zewnątrz niema jeszcze temp minusowych. Także dziwny przypadek i oczywiscie cykl odszraniania jest. A sprawdz czujkę na skraplaczu.


Zalodzony skraplacz! - elnino81 - 2009-12-03

czujkę na skraplaczu? mozesz cos wiecej napisac?


Zalodzony skraplacz! - szk6 - 2009-12-03

czujnik temperatury który jest na skraplaczu i steruje odszranianiem gdy mamy odwócony obieg czyli włączone ogrzewanie wewnątrz


Zalodzony skraplacz! - elnino81 - 2009-12-03

jak go sprawdzic? tzn dzialanie


Zalodzony skraplacz! - tommatiz - 2009-12-03

Czujnik temperatury sprawdzasz przez oporność czy charakterystyki nie straciła czujka. Pzdr


Zalodzony skraplacz! - Remik - 2009-12-03

W niektórych klimatyzatorach cykl odszraniania włącza się po np. godzinnej nieprzerwanej pracy w trybie grzania. Jeżeli jednostka zewnętrzna wyłączy się szybciej bo temperatura zadana została osiągnięta, to cykl odszraniania się nie załączy. Taki mankament pojawia się w mocno przewymiarowanych klimatyzatorach


Zalodzony skraplacz! - HVAC - 2009-12-03

1. czy nie jest przypadkiem zapchany odpływ z wanny ociekowej w agregacie?
2. czy nie został jakiś lud od wewnętrznej strony wymiennika ciepła w agregacie?


Zalodzony skraplacz! - SerwisantCr - 2009-12-03

Wez poszukaj czujnika temperatury na skraplaczu to taka mała pałeczka jak zapałka na kabelku czarnym badz białym i musisz sprawdzić jej rezystancje jaką ma. A powiedz do ajkiej czesci sie lodzi czy tylko troche od dołu czy cały skraplacz bo może masz nie drożny odpływ.


Zalodzony skraplacz! - popeye - 2009-12-03

Ja stawiam na przekaznik ,czyli jednostka zewnetrzna pracuje caly czas. Napisz jakiej firmy ta klima.pozdro


Zalodzony skraplacz! - barbie - 2009-12-03

przełącz klimę na chłodzenie,aby usunąć lód ze skraplacza.


Zalodzony skraplacz! - HVAC - 2009-12-03

r12 napisał(a):
HVAC napisał(a):1. czy nie jest przypadkiem zapchany odpływ z wanny ociekowej w agregacie?
2. czy nie został jakiś lud od wewnętrznej strony wymiennika ciepła w agregacie?
To niejest mrożnia
a co ma do tego mrożnia.
nie którzy robią coś takiego jak odpływ z pod agregatu aby woda podczas odmrażania nie leciała np. na chodnik


Zalodzony skraplacz! - HVAC - 2009-12-03

r12 napisał(a):Barbi to skutek a nie przyczyna .Każdy dobry serwisant usuwa przyczynę a nie skutek.
przełączenie na chłodzenie i odmrożenie może rozwiązać problem ponieważ wewnątrz agregatu mogło zostać trochę lodu z któregoś z cykli odmrażania i teraz zamiast zaszronienia jest wewnątrz bryła lodu z którą agregat w standardowym cyklu odmrażania sobie nie radzi a wręcz od wrotnie ona cały czas w miarę pracy narasta.
jeżeli czujnik temperatury był by uszkodzony inverter napewno by alarmował.


Zalodzony skraplacz! - barbie - 2009-12-03

włączenie grzania to pierwszy etap testu -pozwala np sprawdzić czy zawór czterodrogowy jest sprawny.


Zalodzony skraplacz! - barbie - 2009-12-03

HVAC -masz właściwy sposób myślenia,skraplacz mógł zostać zalany przez intensywny deszcz,wczoraj w Trójmieście padało na okrągło.


Zalodzony skraplacz! - HVAC - 2009-12-03

jakiś czas temu miałe takiego invertera ze żle zrobionym odpływem agregatu i lodu tyle narosło, że obudowa popękała.
natomiast jakiś czas temu odmrażałem pompę ciepła powietrze woda, konefką z wodą Smile, nie spojżałem do środka, pompa bardzo szybko zaladzała, okzało sie, że wewnętrzna część wymiennika jest pokryta lodem i po przełączeniu w tryb chłodzenia usunąłem cały lód i po problemie.


Zalodzony skraplacz! - HVAC - 2009-12-03

r12 napisał(a):
HVAC napisał(a):
r12 napisał(a):Barbi to skutek a nie przyczyna .Każdy dobry serwisant usuwa przyczynę a nie skutek.
przełączenie na chłodzenie i odmrożenie może rozwiązać problem ponieważ wewnątrz agregatu mogło zostać trochę lodu z któregoś z cykli odmrażania i teraz zamiast zaszronienia jest wewnątrz bryła lodu z którą agregat w standardowym cyklu odmrażania sobie nie radzi a wręcz od wrotnie ona cały czas w miarę pracy narasta.
jeżeli czujnik temperatury był by uszkodzony inverter napewno by alarmował.
A dlaczego tak się stalo. Gdzie przyczyna.
zbyt krótki czas odmrażania w stosunku do ilości osadzonego lodu.
małe invertery mają zaprogramowany czas odmrażania np. 7 min na 1h, pozostały nie usunięty lód zamarzł ponownie na wymienniku co spowodował spadek wydajności urządzenia i coraz większę problemy z kolejnymi cyklami odmrażania