Zalodzony skraplacz! - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Zalodzony skraplacz! (/showthread.php?tid=2970) |
Zalodzony skraplacz! - elnino81 - 2009-12-03 Witam, jakie moga byc przyczyny zaladzania sie skraplacza (jednostki zewnetrznej) klimatyzatora kanałowego typu split (inwerter z pompa ciepla) na pewno chodzi o skraplacz! pozdrawiam Zalodzony skraplacz! - SerwisantCr - 2009-12-03 Zbyt mała ilośc czynnika, to co pierwsze bym sprawdził Zalodzony skraplacz! - elektromechanik - 2009-12-03 Przełączony na pompę ciepła i nie pracuje wentylator - prawdopodobnie. Zalodzony skraplacz! - elnino81 - 2009-12-03 wentylator klimatyzatora? jest osobny wentylator wyciągowy kanałowy Zalodzony skraplacz! - SerwisantCr - 2009-12-03 Czyli wentylator działa? Zalodzony skraplacz! - elnino81 - 2009-12-03 działa Zalodzony skraplacz! - SerwisantCr - 2009-12-03 A czynnik jest na tyle? czekaj bo teraz zrozumiałem twoją dopowiedz w sprawie wentylatora ale pytanie czy działa wentylator jednostki zewnetrznej? Zalodzony skraplacz! - elnino81 - 2009-12-03 działa jak najbardziej czynnik ok
Zalodzony skraplacz! - elnino81 - 2009-12-03 a skoro to jest odwracalny obieg..rozumiem ze gdy pracuje w trybie grzania wtedy skraplacz(jednostka zewnetrzna) staje sie parownikiem czy tak? wtedy lodzenie byloby naturalne...ale jest cykl odszraniania ...czy dobrze rozumuje? Zalodzony skraplacz! - SerwisantCr - 2009-12-03 Tak dobrze rozumujesz cykl sie odwraca i w skraplaczu jest wtedy parowanie gazu tylko że przy niższych temp zewnetrznych ta wydajnośc spada ponieważ niema dobrego odbioru tego zimna bo na zewnątrz jest zimno ale z tego co widze to na zewnątrz niema jeszcze temp minusowych. Także dziwny przypadek i oczywiscie cykl odszraniania jest. A sprawdz czujkę na skraplaczu. Zalodzony skraplacz! - elnino81 - 2009-12-03 czujkę na skraplaczu? mozesz cos wiecej napisac? Zalodzony skraplacz! - szk6 - 2009-12-03 czujnik temperatury który jest na skraplaczu i steruje odszranianiem gdy mamy odwócony obieg czyli włączone ogrzewanie wewnątrz Zalodzony skraplacz! - elnino81 - 2009-12-03 jak go sprawdzic? tzn dzialanie Zalodzony skraplacz! - tommatiz - 2009-12-03 Czujnik temperatury sprawdzasz przez oporność czy charakterystyki nie straciła czujka. Pzdr Zalodzony skraplacz! - Remik - 2009-12-03 W niektórych klimatyzatorach cykl odszraniania włącza się po np. godzinnej nieprzerwanej pracy w trybie grzania. Jeżeli jednostka zewnętrzna wyłączy się szybciej bo temperatura zadana została osiągnięta, to cykl odszraniania się nie załączy. Taki mankament pojawia się w mocno przewymiarowanych klimatyzatorach Zalodzony skraplacz! - HVAC - 2009-12-03 1. czy nie jest przypadkiem zapchany odpływ z wanny ociekowej w agregacie? 2. czy nie został jakiś lud od wewnętrznej strony wymiennika ciepła w agregacie? Zalodzony skraplacz! - SerwisantCr - 2009-12-03 Wez poszukaj czujnika temperatury na skraplaczu to taka mała pałeczka jak zapałka na kabelku czarnym badz białym i musisz sprawdzić jej rezystancje jaką ma. A powiedz do ajkiej czesci sie lodzi czy tylko troche od dołu czy cały skraplacz bo może masz nie drożny odpływ. Zalodzony skraplacz! - popeye - 2009-12-03 Ja stawiam na przekaznik ,czyli jednostka zewnetrzna pracuje caly czas. Napisz jakiej firmy ta klima.pozdro Zalodzony skraplacz! - barbie - 2009-12-03 przełącz klimę na chłodzenie,aby usunąć lód ze skraplacza. Zalodzony skraplacz! - HVAC - 2009-12-03 r12 napisał(a):a co ma do tego mrożnia.HVAC napisał(a):1. czy nie jest przypadkiem zapchany odpływ z wanny ociekowej w agregacie?To niejest mrożnia nie którzy robią coś takiego jak odpływ z pod agregatu aby woda podczas odmrażania nie leciała np. na chodnik Zalodzony skraplacz! - HVAC - 2009-12-03 r12 napisał(a):Barbi to skutek a nie przyczyna .Każdy dobry serwisant usuwa przyczynę a nie skutek.przełączenie na chłodzenie i odmrożenie może rozwiązać problem ponieważ wewnątrz agregatu mogło zostać trochę lodu z któregoś z cykli odmrażania i teraz zamiast zaszronienia jest wewnątrz bryła lodu z którą agregat w standardowym cyklu odmrażania sobie nie radzi a wręcz od wrotnie ona cały czas w miarę pracy narasta. jeżeli czujnik temperatury był by uszkodzony inverter napewno by alarmował. Zalodzony skraplacz! - barbie - 2009-12-03 włączenie grzania to pierwszy etap testu -pozwala np sprawdzić czy zawór czterodrogowy jest sprawny. Zalodzony skraplacz! - barbie - 2009-12-03 HVAC -masz właściwy sposób myślenia,skraplacz mógł zostać zalany przez intensywny deszcz,wczoraj w Trójmieście padało na okrągło. Zalodzony skraplacz! - HVAC - 2009-12-03 jakiś czas temu miałe takiego invertera ze żle zrobionym odpływem agregatu i lodu tyle narosło, że obudowa popękała. natomiast jakiś czas temu odmrażałem pompę ciepła powietrze woda, konefką z wodą , nie spojżałem do środka, pompa bardzo szybko zaladzała, okzało sie, że wewnętrzna część wymiennika jest pokryta lodem i po przełączeniu w tryb chłodzenia usunąłem cały lód i po problemie.
Zalodzony skraplacz! - HVAC - 2009-12-03 r12 napisał(a):zbyt krótki czas odmrażania w stosunku do ilości osadzonego lodu.HVAC napisał(a):A dlaczego tak się stalo. Gdzie przyczyna.r12 napisał(a):Barbi to skutek a nie przyczyna .Każdy dobry serwisant usuwa przyczynę a nie skutek.przełączenie na chłodzenie i odmrożenie może rozwiązać problem ponieważ wewnątrz agregatu mogło zostać trochę lodu z któregoś z cykli odmrażania i teraz zamiast zaszronienia jest wewnątrz bryła lodu z którą agregat w standardowym cyklu odmrażania sobie nie radzi a wręcz od wrotnie ona cały czas w miarę pracy narasta. małe invertery mają zaprogramowany czas odmrażania np. 7 min na 1h, pozostały nie usunięty lód zamarzł ponownie na wymienniku co spowodował spadek wydajności urządzenia i coraz większę problemy z kolejnymi cyklami odmrażania |