klimatyzator ACSON ADB100BR ABEA -błąd E4 - barbie - 2009-12-09

po uruchomieniu klimatyzator pracuje kilka minut zasilanie pilota i wentylatora kanałowego znika na kilkanaście sekund,następnie klima rusza powtarza się to kilka razy potem wyskakuje na pilocie E4 wentylator kanałowy pracuje.


klimatyzator ACSON ADB100BR ABEA -błąd E4 - byniom - 2009-12-09

znalazłem w instrukcji od kanałówki adb75/100 i tam podaje "Compressor 3 high temperature(overload)" . Wydaje mi się że ta instrukcja co mam to jakiś multisplit . Po polsku "E04 -Wysoka temperatura 3 sprężarki (przeciążenie)"


klimatyzator ACSON ADB100BR ABEA -błąd E4 - byniom - 2009-12-09

patusX ten kod co podajesz to jest to samo tylko tyczy następnej sprężarki czyli nr 4 . Tak pisze w dokumentacji od tego modelu.


klimatyzator ACSON ADB100BR ABEA -błąd E4 - barbie - 2009-12-09

to jest stary sprzęt na R22 ze względu na ciemności nie byłem na dachu podejrzewam że sprężarka jest jedna kanałówka jest jedna ma 29 KW chłodniczo.


klimatyzator ACSON ADB100BR ABEA -błąd E4 - byniom - 2009-12-09

Jak tak patrzę na tą dokumentacje to są wersje jedno lub dwu sprężarkowe ale dlaczego w instrukcji tak napisali to niewiem.


klimatyzator ACSON ADB100BR ABEA -błąd E4 - barbie - 2009-12-11

dzisiaj byłem na dachu.sprężarka jest jedna Copeland rotacyjna .grzałka karteru nie grzała (przerwa),czujnik zaniku fazy zepsuty,ragulator wentylatora uszkodzony (przerwa) wentylator nie włączał sie wyłączał presostat wysokiego ciśnienia po kilku próbach wyskakiwał błąd E4 i układ przestawał się włączać. typ jednostki zewnętrznej AMC 100 BR FBEA .