Czy ten ,Carel' to potrafi - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Czy ten ,Carel' to potrafi (/showthread.php?tid=3003) |
Czy ten ,Carel' to potrafi - Qba - 2009-12-16 sterownik Carel IR32S0H potrzebuję go tak zaprogramować aby załączał sprężarkę na 30 min. po czym 5 min sprężarka stop i tak w kółko. Czy jest taka możliwość? Czy ten ,Carel' to potrafi - barbie - 2009-12-16 najkrótszy czas pracy możesz ustawić na jedną godzinę najkrótsze odtajanie na 1 minutę. Czy ten ,Carel' to potrafi - Qba - 2009-12-16 Dziękuje BARBIE tego się obawiałem, założę czasowy. Pozdr. Czy ten ,Carel' to potrafi - barbie - 2009-12-16 możesz zastosować sterownik GECO -ma on odpowiednie parametry czasówki porrzebujesz 2 1 GECO wyjdzie taniej. Czy ten ,Carel' to potrafi - elektrofrost - 2009-12-16 nie spotkałem urządzenia chłodniczego które pracuje na czas. sterowniki mają takie mo żliwości ale tylko w stanach awaryjnych. Czy ten ,Carel' to potrafi - barbie - 2009-12-16 Polacy z GECO są zdolniejsi od kolegów z zachodu-w sterownikach GECO są odpowiednie ustawienia dla koleg elektrofrosta. |