odciążenie rozruchu - szk6 - 2010-01-06

Potrzebuję dobry schemat odciążenia rozruchu z wykorzystaniem obejścia by-pass i czasówkami sterującymi rozruchem wiem że mogę rozwiązać to na kilka sposobów ale jak ktoś ma jakiś dobrze wypróbowany sposób to niech podzrzuci


odciążenie rozruchu - barbie - 2010-01-06

potrzebujesz 1 przekaźnik PCR 512 firmy F&F z którego zasilisz elektrozawór .opis podłączenia jest w opakowaniu .


odciążenie rozruchu - wit - 2010-01-06

cóż może być np tak. --prosty układ- ze sterownika -termostatu sygnał uruchamiający sprężarkę (lub z LP przy układzie z odessaniem) zamiast na cewkę stycznika sprężarki wchodzi na dwie czasówki.
jedna odpala natychmiast i powiedzmy po 5-10 sekundach (ustawienie zależne od potrzeb) się wyłącza -natychmiast uruchamia zawór by-pass -i z opóźnieniem go gasi.
druga -odwrotnie np po 4-9 sekundach się uruchamia i trzyma dokąd ma zasilanie "cewki" -i ta daje na stycznik sprężarki.
efekt...
termostat albo presostat daje polecenie pracy... otwiera natychmiast by-pass -a po kilku sekundach startuje sprężarka. by-pas sekundę potem odpada.


odciążenie rozruchu - wit - 2010-01-06

można prościej... jedna czasówka -styk przerzutowy -po otrzymaniu polecenia pracy z LP lub termostatu sterownika załącza by-pas - po kilku sekundach styk przeskakuje -i zamiast na by-pas podaje sygnał na stycznik sprężarki.
w tym przypadku samo rozpędzanie sprężarki jest już z zamkniętym by-pass.


odciążenie rozruchu - Artic - 2010-01-06

czasówka która opuźnia załączenie stycznika sprężarki ok5sek i czasówka zasilana z tego samego puktu czas. sprężarki. która ograniczy czas pracy elektrozaworu by-pass do np.3sek. ja mam tak po robione i działa wysmienicie

czyli jak u wit..cia Big Grin

pozdrawiam


odciążenie rozruchu - szk6 - 2010-01-06

muszę spróbować z tą jedną czsówką po wyrównaniu ciśnień prąd bedzie na pewno mniejszy przy rozruchu muszę to sprawdzić o ile i czy wystarczy opcja z jedną czasówką


odciążenie rozruchu - radekklimat - 2010-01-07

jak silnik kompresora jest duzy to podłacz go w podwojna gwiazde YY/YY i tez bedzie miał lekko