Jaki lut do lutwania rurociągu ? - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Jaki lut do lutwania rurociągu ? (/showthread.php?tid=3015) |
Jaki lut do lutwania rurociągu ? - Lee11 - 2009-12-21 Witam proszę o pomoc jaki lut użyć do lutowania rurociągu ? Czy używać jakiejś extra pasty do lutowania dodatkowo ? Dziękuję,Pozdrawiam. Jaki lut do lutwania rurociągu ? - barbie - 2009-12-21 z czego jest ta rura? Jaki lut do lutwania rurociągu ? - Lee11 - 2009-12-21 miedziana Jaki lut do lutwania rurociągu ? - barbie - 2009-12-21 jaka gruba jest ta rura i czym chcesz lutować ? . Jaki lut do lutwania rurociągu ? - Lee11 - 2009-12-21 Rurki są typowe 1/4 i 3/8 , lutowanie gazowe Jaki lut do lutwania rurociągu ? - Shitashii - 2009-12-21 barbie napisał(a):jaka gruba jest ta rura i czym chcesz lutować ? .To Lee pyta się czym Ale pewnie masz na myśli rodzaj palnika/gazów?Użyj najzwyklejszego lutu, bodajże miedziano-fosforowy czy jakoś tak. EDIT: o taki 2% srebra np: http://elgracool.pl/pl,product,159560,lut,twardy,miedziano,fosforowy,l,ag2p.html Jaki lut do lutwania rurociągu ? - barbie - 2009-12-21 skorzystaj z rady Shitashii . Jaki lut do lutwania rurociągu ? - Lee11 - 2009-12-21 Zwykły cynowy chyba odpada ? Lut srebrny 15% kupie w OBI ? Czy stosować coś do wytrawiania ? Wszystkim serdecznie dziękuje. Jaki lut do lutwania rurociągu ? - Lee11 - 2009-12-21 Zadaje te pytania bo jestem początkującym,zainstalowałem troche klim tylko nigdy nie musiałem nic lutowac. Jaki lut do lutwania rurociągu ? - Lee11 - 2009-12-21 Mam wprawe w spawaniu więc myślę że będzie OK. Jaki lut do lutwania rurociągu ? - byniom - 2009-12-21 Spawanie to nie lutowanie , nie możesz tego lutu przegrzać bo zrobi się porowaty i może być nie szczelny . Staraj sie żeby był płynny bo jak zrobi się jak twarożek to go przegrzałeś. Jaki lut do lutwania rurociągu ? - elektrofrost - 2009-12-21 spawanie ukladu w zawierającego 1kg gazu to może nie filozofia ale jak układ zawiera 15kg gazu? Jaki lut do lutwania rurociągu ? - byniom - 2009-12-21 Też żadna filozofia poda warunkiem że przestrzega sie pewnych zasad , typu przedmuchiwanie azotem w trakcie lutowania aby jak najmniej tlenków się wytworzyło które potem zaowocują tym ż edostając sie do karteru i oleju zrobi sie katalizator i z oleju zrobi się kwas który następnie zacznie uszkadzać izolacje uzwojenia a potem to już wiadomo co sie stanie Co do układu z 1 kg też sie stosuje przedmuchiwanie azotem .
Jaki lut do lutwania rurociągu ? - Shitashii - 2009-12-21 Elektrofrost miał na myśli układy, które PO lutowaniu będą zawierały wymienione kilogramy. R12 - udajesz? Jaki lut do lutwania rurociągu ? - Shitashii - 2009-12-21 a poza tym, gdyby lutować układ pod ciśnieniem freonu (choć nie wiem jak) to i tak nie ma znaczenia ile kg w układzie, bo ciśnienie będzie takie samo (w identycznym miejscu i przy takim samym freone) Jaki lut do lutwania rurociągu ? - barbie - 2009-12-22 przed lutowaniem odeśsij czynnik do jednostki zewnętrznej. Jaki lut do lutwania rurociągu ? - Artic - 2009-12-22 układy po 1,5 tony freonu to jest sztuka lutować ja osobiście na codzień lutuje drutem 5% bardzo ładne luty wychodzą i bardzo cieżko tym lutem spaprać robotę. uzywałem różnych ale ten najbardziej przypadł mi do gustu.
Jaki lut do lutwania rurociągu ? - Fujitsu Szczecin - 2009-12-22 Witam Ja lutuje pod leciuchnym ciśnieniem i wolę 40% ![]() Pozdrawiam Jaki lut do lutwania rurociągu ? - Fujitsu Szczecin - 2009-12-22 Witam No żeby był przepływ to musi być ciśnienie, no ale dziwi mnie że nie skrytykowałeś 40% ![]() Pozdrawiam Jaki lut do lutwania rurociągu ? - Shitashii - 2009-12-22 r12 napisał(a):Niebierzmy się za słowka Stefanbud. Przepływ to nie ciśnienie.Tych których uraziłem , to przeprosiłem. I tyle.A denerwuję się wiedząc że mam rację a ktoś z racji niewiedzy lub złośliwości wypisuje bzdury.Przepływ to nie ciśnienie, tak jak padający śnieg to nie grawitacja. Przepływ jest wynikiem jakiejś różnicy ciśnień. No! Ja będę miał dziś ostatnie słowo.
Jaki lut do lutwania rurociągu ? - yorka0 - 2009-12-26 Chodzi o to aby wypchnąć tlen z instalacji która to powoduje podczas spawania utlenianie się miedzi i zasyfienie wewnątrz rury. Chociaż jest to nie niemożliwe aby przy spawaniu dużych instalacjach np pod VRV było w 100% czysto i ładnie. Jaki lut do lutwania rurociągu ? - barbie - 2009-12-26 tlen do instalacji nabijają tylko monterzy z Solca Kujawskiego. Jaki lut do lutwania rurociągu ? - yorka0 - 2009-12-26 nie stać ich na azot? czy to tacy fuchmeni Jaki lut do lutwania rurociągu ? - barbie - 2009-12-26 chcieli wystąpić w telewizji. |