Mam pytanie do doświadczonych projektantów wentylacji i klimatyzacji:
Jaki wybralibyście sposób klimatyzacji hali hipermarketu? Dane następujące:
- powierzchnia 7500 m2, h = 9m
- zakladana ti: lato = 26st zima = 18st (strefa kas ok 22st)
- w hali występują przez cały rok zyski ciepła: lato Q=740kW; zima= Q=90 kW
- powietrze higieniczne ze wzgl na ilosc ludzi V=26 300 m3/h

Jak to rozegrać w miarę ekonomicznie? Za wszelkie sugestie z góry dziękuję.


Klimatyzacja hali sprzedaży hipermarketu - b33 - 2009-12-21

no tak wiadomo że centrala...chodzi mi o to jak szczegółowo ma wyglądać chłodzenie latem a jak zimą tzn. jakie urządzenia, free cooling itp..


Klimatyzacja hali sprzedaży hipermarketu - Fabians - 2009-12-23

Chłodzenie na wodzie lodowej, bo wyjdzie taniej niż układ z bezpośrednim odparowaniem, a zimą to przy takiej dużej wymianie powietrza zadbaj razej o dogrzanie nawiewanego powietrza.
Niech ktoś to dobrze policzy. Bez projektanta się nie obędzie, choćby ze względu na to, że ktoś pod tym musi się podpisać...


Klimatyzacja hali sprzedaży hipermarketu - b33 - 2009-12-23

Dzięki Fabians. Właśnie nad chłodziwem też się zastanawiałem. Poza halą jest kilkanaście pomieszczeń do sklimatyzowania i mam dla nich dwie opcje: splity albo fan coile, tutaj trudno mi dojść do tego które rozwiązanie będzie wydajniejsze.
Dokładne obliczenia wykonałem. Nie bardzo rozumiem o jakim dogrzaniu pow w zimie mówisz...


Klimatyzacja hali sprzedaży hipermarketu - Fabians - 2009-12-23

Chodzi o to, czy te zyski ciepła w postaci 90kW o których piszesz, są w stanie utrzymać zakładaną temperaturę na hali przy x wymian powietrza realizowanych przez centralę wentylacyjną (np. temp. na zewnątrz -10st.C)