Klimatyzacja hali sprzedaży hipermarketu - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Klimatyzacja hali sprzedaży hipermarketu (/showthread.php?tid=3016) |
Klimatyzacja hali sprzedaży hipermarketu - b33 - 2009-12-21 Witam. Mam pytanie do doświadczonych projektantów wentylacji i klimatyzacji: Jaki wybralibyście sposób klimatyzacji hali hipermarketu? Dane następujące: - powierzchnia 7500 m2, h = 9m - zakladana ti: lato = 26st zima = 18st (strefa kas ok 22st) - w hali występują przez cały rok zyski ciepła: lato Q=740kW; zima= Q=90 kW - powietrze higieniczne ze wzgl na ilosc ludzi V=26 300 m3/h Jak to rozegrać w miarę ekonomicznie? Za wszelkie sugestie z góry dziękuję. Klimatyzacja hali sprzedaży hipermarketu - b33 - 2009-12-21 no tak wiadomo że centrala...chodzi mi o to jak szczegółowo ma wyglądać chłodzenie latem a jak zimą tzn. jakie urządzenia, free cooling itp.. Klimatyzacja hali sprzedaży hipermarketu - Fabians - 2009-12-23 Chłodzenie na wodzie lodowej, bo wyjdzie taniej niż układ z bezpośrednim odparowaniem, a zimą to przy takiej dużej wymianie powietrza zadbaj razej o dogrzanie nawiewanego powietrza. Niech ktoś to dobrze policzy. Bez projektanta się nie obędzie, choćby ze względu na to, że ktoś pod tym musi się podpisać... Klimatyzacja hali sprzedaży hipermarketu - b33 - 2009-12-23 Dzięki Fabians. Właśnie nad chłodziwem też się zastanawiałem. Poza halą jest kilkanaście pomieszczeń do sklimatyzowania i mam dla nich dwie opcje: splity albo fan coile, tutaj trudno mi dojść do tego które rozwiązanie będzie wydajniejsze. Dokładne obliczenia wykonałem. Nie bardzo rozumiem o jakim dogrzaniu pow w zimie mówisz... Klimatyzacja hali sprzedaży hipermarketu - Fabians - 2009-12-23 Chodzi o to, czy te zyski ciepła w postaci 90kW o których piszesz, są w stanie utrzymać zakładaną temperaturę na hali przy x wymian powietrza realizowanych przez centralę wentylacyjną (np. temp. na zewnątrz -10st.C) |