kalkulacja mocy - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: kalkulacja mocy (/showthread.php?tid=3055) |
kalkulacja mocy - kosa - 2010-01-06 Witam Nie jestem specjalistą w branży klimatyzacyjnej, dlatego proszę o pomoc w temacie szacowania mocy chłodniczej. Oszacowałem moc cieplną w serwerowni na 40kW (moc wydzielana przez sprzęt, oświetlenie, uzysk z zewnątrz pomieszczenia, itp.). Wykonawca proponuje zastosowanie 2 szaf klimatyzacji precyzyjnej o jawnej mocy chłodniczej 23kW każda. Szafy klimatyzacyjne mają być umieszczone w serwerowni, a każda z szaf ma pobierać maksymalnie 12kW mocy elektrycznej (sprężarka + wentylatory + nawilżacz). Pytanie - czy wykonawca powinien moc pobieraną przez szafy klimatyzacyjne (2 x 12kW) dodać do moich szacunków (40kW) i zaproponować rozwiązanie dla 64kW? kalkulacja mocy - cool-went - 2010-01-06 oblicza się całe ciepło w serwerowni od wszystkich urządzeń - ale ciepło a nie moc elektryczną. kalkulacja mocy - mg - 2010-01-06 Dokładnie. Mam wrażenie że kosa w ramach oszczędności pakuje się w wielkie przewymiarowanie finansowe. Ciepło wygenerowane przez klimatyzatory zostanie usunięte poza obręb serwerowni, więc zysków ciepła od klimatyzatorów nie bierze się pod uwagę. kalkulacja mocy - tommatiz - 2010-01-06 Poczytaj sobie: http://www.klimatyzacja.pl/index.php?akt_cms=1060&cms=270 Pzdr kalkulacja mocy - kosa - 2010-01-08 Dziękuję za wasze uwagi, z którymi się zgadzam. Pozwoliły mi one inaczej spojrzeć na problem - jak wyznaczyć ciepło wydzielane przez szafę klimatyzacji precyzyjnej? W szafie znajduje się zespół wentylatorów (pobór mocy elektrycznej ok. 1kW), sprężarka (ok. 7kW), nawilżacz parowy (ok. 4kW). |