Niby proste pytnie o lade ... - popeye - 2010-02-11

Jest sobie lada chłodnicza z 4 parownikami,na kazdy parownik zawor Danfosa TE 2 ,2 parowniki po okolo 3.5 metra dlugosci i 2 po 1.2metra .
Problem po wymianie sprezarki ,zaworow ,czynnika z R22 na R417 : pierwszy parownik szybko sie szroni (ten dlugi) ostatni (ten 1.2 m) cieply.
Zaczalem regulowac zaworami : pierwszy zawor 2 obroty w lewo ( zmniejszenie temperatury przegrzania) drugi zawor 1 obrot w lewo i ostatni ten krotki 1 obrot w prawo.
W dalszym ciagu pierwszy parownik sie szroni ale nie tak jak na poczatku ,te pozostale parowniki juz w porzadku,temperatura lady 4 stopnie celsjusza .
Czy moze byc powodem szronienia sie pierwszego parownika skoro niedaleko ( ok 1m ) jest umieszczona kurtyna powietrzna ???


Niby proste pytnie o lade ... - barbie - 2010-02-11

dwa obroty to stanowczo zbyt dużo .nie kręcę jednorazowo więcej niż 1/4 obrotu .sprawdź czy siateczki w zaworach są czyste.odkryte meble nie lubią przeciągów .sprawdź czy czujniki zaworów są prawidłowo zainstalowane .


Niby proste pytnie o lade ... - popeye - 2010-02-11

to nie bylo od razu 2 obroty,regulacja bytla prowadzona przez dluzszy czas i obserwowalem zachowanie ( szronienie ) parownikow.Zawory sa nowe ,sam zmienialem Smile czujniki tez. wiem ze wymieniona sprezarka ( nie ja ja wymienialem) ma zbyt mala wydajnosc jak na ta lade.
Przeciagu tam nie ma ale ta kurtyna dosc mocno grzeje i leci na ta lade (dokladnie na ten pierwszy parownik )


Niby proste pytnie o lade ... - mister - 2010-02-11

no jak ci dmucha na parownik to będzie się szronił


Niby proste pytnie o lade ... - popeye - 2010-02-11

ok bedzie sie szronil od kurtyny .w takim wypadku czy dalej regulowac zawory? wylaczenie albo przeniesienie kurtyny nie wchodzi w gre.
z jednej strony jest to nie profesjonalne ale jezeli wydatek cieplny tego parownika jest wiekszy to trzeba to zrekompensowac jakos.????
moge sie mylic


Niby proste pytnie o lade ... - mg - 2010-02-11

Musisz ustawić odpowiednie przegrzanie na każdym z parowników. Podczas regulacji osłoń ten parownik od podmuchu kurtyny. (kurtyna dmucha w parownik?) :/


Niby proste pytnie o lade ... - R-40 - 2010-02-12

Ja bym zadał podstawowe pytanie czy układ przed przeróbką działaL poprawnie.Jeżeli tak to kurtyna odpada jako powód.


Niby proste pytnie o lade ... - popeye - 2010-02-13

wszystko hulalo do wymiany sprezarki. obecna sprezarka ma mniejsza wydajnosc niz stara.


Niby proste pytnie o lade ... - R-40 - 2010-02-13

popeye napisał(a):wszystko hulalo do wymiany sprezarki. obecna sprezarka ma mniejsza wydajnosc niz stara.
Opisz jeszcze jeszcze jedną rzecz.Czy parowniki są na oddzielnych elektrozaworach liniowych i stan wziernika cieczy.Może być tak że lada jak przypuszczam 3,75 ma zacięty zawór.


Niby proste pytnie o lade ... - barbie - 2010-02-13

potrafię .


Niby proste pytnie o lade ... - popeye - 2010-02-13

Nie ma wziernika cieczy,jest jeden elektrozawor ,4 parowniki .Wczesniej zawory byly przelewowe na tych dluzszych parownikach ale zostaly wymienione na nowe na wszyskich parownikach takie same TE 2


Niby proste pytnie o lade ... - barbie - 2010-02-13

sam sobie nie pomogłem,mówiąc szczerze niewiem jak dodać komuś punkt.moje pytanie na temat grzania było testem.pracuję w autoryzowanym serwisie-mam dostęp do dokumentacji ,podobnie jak Ty .jeśli Twoja firma stwierdzi barwnik w układzie,zatkany filtr i spaloną sprężarkę czy uzna gwarancję ? .


Niby proste pytnie o lade ... - R-40 - 2010-02-13

Chłopaki dajcie sobie spokój.