Elektrozawór castel, nietypowe uszkodzenie? - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Elektrozawór castel, nietypowe uszkodzenie? (/showthread.php?tid=3148) |
Elektrozawór castel, nietypowe uszkodzenie? - mg - 2010-02-13 Widzieliście coś podobnego?.
Elektrozawór castel, nietypowe uszkodzenie? - Shitashii - 2010-02-14 Hehe, zwarciocha. Wina cewki. Cuda wianki. Elektrozawór castel, nietypowe uszkodzenie? - Alpak - 2010-02-14 Nie sciagnol ktos przypadkiem cewki na wlaczonym zasilaniu ?
Elektrozawór castel, nietypowe uszkodzenie? - byniom - 2010-02-14 Mnie też kilka razy się trafiło jak były przestrzelone cewki. Wwiększości to były spuchnięte ale że dostały przebicia do masy to też się trafiało Elektrozawór castel, nietypowe uszkodzenie? - mg - 2010-02-14 W tym przypadku nie szukałem usterki elektrycznej (przebicie szybko bym namierzył), szukałem nieszczelności a w to miejsce rzadko się zagląda
Elektrozawór castel, nietypowe uszkodzenie? - Shitashii - 2010-02-14 To przez rdzeń elektrozaworu uciekało?? To niezłe jaja. Ja często ściągam cewkę pod napięciem, zeby przetestować zawór oraz w innych różnych sytuacjach, ale tego nie widziałem. A jakieś zabezpieczenie też wywaliło? Elektrozawór castel, nietypowe uszkodzenie? - mg - 2010-02-14 Nie startował agregat więc podłączyłem manometry wynik - 0bar, napełniłem układ azotem i naprzód. Po sprawdzeniu agregatu i połączeń w chłodni troche się podłamałem, manometry wyraźnie się cofają a nie mogę namierzyć gdzie jest nieszczelność. Postanowiłem zacząć od nowa tyle że za pomocą hydronetki. Zrosiłem cały agregat i nic, wróciłem się do chłodni i pryskałem po rurkach. Można powiedzieć, że przypadkiem psiknąłem na cewce elektrozaworu i BINGO!. Wygląda to tak jakby cewka dostała zwarcia i cieniutki jak igła strumień rozgrzanego metalu przestrzelił plastikową osłone i rdzeń elektrozaworu doprowadzając do wycieku czynnika chłodniczego. Elektrozawór castel, nietypowe uszkodzenie? - Artic - 2010-02-14 witajcie faktycznie wredna cewkazaluje ze nie mam zdjec z mojego przypadku gdy z cefki zrobila sie zmutowana gruszka ![]() sorrki za literowke ale nie mam polskich znakow bo jestem na innym kompie pozdrawiam Elektrozawór castel, nietypowe uszkodzenie? - R-40 - 2010-02-14 Miałem podobny przypadek na Castelu ,ale w górnej częsci rdzenia.Było to przetarcie jak przypuszczam z powodu tego że ktoś niezałożył kapsla. |