Forum Klimatyzacja
Elektrozawór castel, nietypowe uszkodzenie? - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Wątek: Elektrozawór castel, nietypowe uszkodzenie? (/showthread.php?tid=3148)



Elektrozawór castel, nietypowe uszkodzenie? - mg - 2010-02-13

Widzieliście coś podobnego?.

[Obrazek: 13530c72c0c4ac3fm.jpg]


Elektrozawór castel, nietypowe uszkodzenie? - Shitashii - 2010-02-14

Hehe, zwarciocha. Wina cewki. Cuda wianki.


Elektrozawór castel, nietypowe uszkodzenie? - Alpak - 2010-02-14

Nie sciagnol ktos przypadkiem cewki na wlaczonym zasilaniu ? Wink


Elektrozawór castel, nietypowe uszkodzenie? - byniom - 2010-02-14

Mnie też kilka razy się trafiło jak były przestrzelone cewki. Wwiększości to były spuchnięte ale że dostały przebicia do masy to też się trafiało


Elektrozawór castel, nietypowe uszkodzenie? - mg - 2010-02-14

W tym przypadku nie szukałem usterki elektrycznej (przebicie szybko bym namierzył), szukałem nieszczelności a w to miejsce rzadko się zagląda Smile


Elektrozawór castel, nietypowe uszkodzenie? - Shitashii - 2010-02-14

To przez rdzeń elektrozaworu uciekało?? To niezłe jaja. Ja często ściągam cewkę pod napięciem, zeby przetestować zawór oraz w innych różnych sytuacjach, ale tego nie widziałem. A jakieś zabezpieczenie też wywaliło?


Elektrozawór castel, nietypowe uszkodzenie? - mg - 2010-02-14

Nie startował agregat więc podłączyłem manometry wynik - 0bar, napełniłem układ azotem i naprzód. Po sprawdzeniu agregatu i połączeń w chłodni troche się podłamałem, manometry wyraźnie się cofają a nie mogę namierzyć gdzie jest nieszczelność. Postanowiłem zacząć od nowa tyle że za pomocą hydronetki. Zrosiłem cały agregat i nic, wróciłem się do chłodni i pryskałem po rurkach. Można powiedzieć, że przypadkiem psiknąłem na cewce elektrozaworu i BINGO!.
Wygląda to tak jakby cewka dostała zwarcia i cieniutki jak igła strumień rozgrzanego metalu przestrzelił plastikową osłone i rdzeń elektrozaworu doprowadzając do wycieku czynnika chłodniczego.


Elektrozawór castel, nietypowe uszkodzenie? - Artic - 2010-02-14

witajcie Big Grin faktycznie wredna cewka
zaluje ze nie mam zdjec z mojego przypadku gdy z cefki zrobila sie zmutowana gruszka Big Grin

sorrki za literowke ale nie mam polskich znakow bo jestem na innym kompie

pozdrawiam


Elektrozawór castel, nietypowe uszkodzenie? - R-40 - 2010-02-14

Miałem podobny przypadek na Castelu ,ale w górnej częsci rdzenia.Było to przetarcie jak przypuszczam z powodu tego że ktoś niezałożył kapsla.