Witam. Mam kilka urządzeń na ten czynnik ,głównie są to regały chł. i coś zaczyna się z nimi dziać .Jeszcze tam nie byłem ale zanim do nich zasiądę proszę o kilka informacji .
Jakiej skali manometrów używacie ( r 404 ?)
Czy ten gaz lubi płatać figle i jakie?
Ciśnienia dla urz.plusowych.
Może jakieś szczegóły o których powinienem wiedzieć .
Pozdrawiam


coś na temat R507 - barbie - 2010-02-17

te wynalazki np Mawi są zwykle zasilane kapilarą ,napełnienie jest wagowe .własności termodynamiczne znajdziesz w poradniku Ullricha ,lub na dnie kartonu od butli.


coś na temat R507 - byniom - 2010-02-17

Naprzykałd taki sówak [Obrazek: sowak_1.jpg]
[Obrazek: sowak_2.jpg]


coś na temat R507 - Remik - 2010-02-17

Są manometry ze skalą temperaturową dla czynnika r404. Możesz użyć suwaka jak pisał patusX.


coś na temat R507 - R-40 - 2010-02-17

No i moim zdaniem do odpowiedzi Byniom nic dodać nic ująć.I to wszystko powinno być na temat.


coś na temat R507 - R-40 - 2010-02-17

barbie napisał(a):te wynalazki np Mawi są zwykle zasilane kapilarą ,napełnienie jest wagowe .własności termodynamiczne znajdziesz w poradniku Ullricha ,lub na dnie kartonu od butli.
Urlich Fon Juningen bardzo waleczna osoba.Szkoda że nie w chłodnictwie.


coś na temat R507 - R-40 - 2010-02-17

R-40 napisał(a):
barbie napisał(a):te wynalazki np Mawi są zwykle zasilane kapilarą ,napełnienie jest wagowe .własności termodynamiczne znajdziesz w poradniku Ullricha ,lub na dnie kartonu od butli.
Urlich Fon Juningen bardzo waleczna osoba.Szkoda że nie w chłodnictwie.
Na dnie czytam inic niewidzę.


coś na temat R507 - R-40 - 2010-02-17

R-40 napisał(a):
R-40 napisał(a):
barbie napisał(a):te wynalazki np Mawi są zwykle zasilane kapilarą ,napełnienie jest wagowe .własności termodynamiczne znajdziesz w poradniku Ullricha ,lub na dnie kartonu od butli.
Urlich Fon Juningen bardzo waleczna osoba.Szkoda że nie w chłodnictwie.
Na dnie czytam inic niewidzę.
Napełnisz też wagowo po wymianie filtra o większej absorpcji.


coś na temat R507 - pawelek - 2010-02-17

Najlepiej napełnić wagowo. Można też na oko obserwując parownik.
A ile większy założysz filtr? Z reguły w takich urządzeniach są filtry 30-40g. Nie wielka zmiana nic wielkiego nie zrobi w układzie. Pracują one na kapilarze i z taką różnicą sobie poradzą.


coś na temat R507 - R-40 - 2010-02-17

Co nato twoja wiedza książkowa.Więcej mniej a może tak samo?


coś na temat R507 - R-40 - 2010-02-17

pawelek napisał(a):Najlepiej napełnić wagowo. Można też na oko obserwując parownik.
A ile większy założysz filtr? Z reguły w takich urządzeniach są filtry 30-40g. Nie wielka zmiana nic wielkiego nie zrobi w układzie. Pracują one na kapilarze i z taką różnicą sobie poradzą.
Nieważne o ile większy.Na oko podłanczam manometry i nie na oko napełniam znając wartości pracy urządzenia.


coś na temat R507 - pawelek - 2010-02-17

R-40 napisał(a):Nieważne o ile większy.Na oko podłanczam manometry i nie na oko napełniam znając wartości pracy urządzenia.
Dlaczego kolego R-40 jesteś taki zawzięty i traktujesz wszystkich z góry ?
Nie napisałem, ze należy napełniać na oko , ale niekiedy sytuacja to sprawi , że i tak musimy to zrobić. Swoją drogą napełniałem już taki układ mając do dyspozycji tylko butle z gazem i wężyk, bez manometrów. I wszystka pracuje do dzisiaj bez zarzutów.
Co do wymiany filtra to najlepiej wymienić na taki sam, ale sam dobrze wiesz, że sytuacja czasem zmusza nas do kombinowania. W tego typu urządzeniach to nie gra większej roli wielkość filtra. Oczywiście normach rozsądku.
A co w przypadku skrócenia kapilary ? Też nam się zmieni cisnienie odparowania. Czy w tej sytuacji napełnienie wagowe będzie prawidłowe ? Myślę, ze nie. Trzeba to skorygować.


coś na temat R507 - R-40 - 2010-02-17

pawelek napisał(a):
R-40 napisał(a):Nieważne o ile większy.Na oko podłanczam manometry i nie na oko napełniam znając wartości pracy urządzenia.
Dlaczego kolego R-40 jesteś taki zawzięty i traktujesz wszystkich z góry ?
Nie napisałem, ze należy napełniać na oko , ale niekiedy sytuacja to sprawi , że i tak musimy to zrobić. Swoją drogą napełniałem już taki układ mając do dyspozycji tylko butle z gazem i wężyk, bez manometrów. I wszystka pracuje do dzisiaj bez zarzutów.
Co do wymiany filtra to najlepiej wymienić na taki sam, ale sam dobrze wiesz, że sytuacja czasem zmusza nas do kombinowania. W tego typu urządzeniach to nie gra większej roli wielkość filtra. Oczywiście normach rozsądku.
A co w przypadku skrócenia kapilary ? Też nam się zmieni cisnienie odparowania. Czy w tej sytuacji napełnienie wagowe będzie prawidłowe ? Myślę, ze nie. Trzeba to skorygować.
Pawełek widzę że jesteś w temacie.Dialog z tobą podejmę .Wydłużając kapilarę co się stanie.Moim zdaniem spadnie wydajność układu ?


coś na temat R507 - pawelek - 2010-02-17

No cóż kapilarę powinno się dobierać optymalnie. Robi się to zazwyczaj metodą prób i błędów.
Czy mam spadnie wydajność układu ? Zależy kiedy wydłużymy. Tą samą wydajność uzyskamy przy różnej długości kapilary. Jeżeli wydłużymy, chcąc mieć ta samą wydajność możemy to uzyskać poprzez doładowanie czynnika. Ale to też w pewnych granicach. Po pierwsze podnosi się nam ciśnienie skraplania i w dalszej konsekwencji okazuje się ze mamy za mały skraplacz, więc możemy dać większy tylko, że idziemy w koszty.
Długość kapilary zależy również jakimi sprężarkami dysponujemy. Chodzi mi o zakres temperatury pracy.


coś na temat R507 - R-40 - 2010-02-17

I o to mi chodzilo.Niewzioleś po uwagę przekroju kapilary do jej długości.Raczej zemną sobie niezapolemizujesz.Jak zdąbędziesz wiedzę to pisz o stosunku przekroju kapilary do stosunku jej długości i wydajności.Ale moim zdaniem jesteś ambitny.


coś na temat R507 - Artic - 2010-02-18

R507 jest mieszaniną azeotropową dlatego można dopełniać czynnik jak sobie tylko zażyczysz płynem gazem jak sobie chceszBig Grin

ponadto jest najlepszym jak dotąd czynnikiem z jakim mam okazję współpracować. od 2002 roku stosuje ten czynnik i nie miałem z nim problemów. każdy stosował lub stosuje 404 ale szczerze powiem 507 jest o 110% lepszym czynnikiem i ma dużo lepsze własnośći


coś na temat R507 - barbie - 2010-02-18

niestety R507 to jest mieszanina podobna jak R404 .w R 507 jest dodatkowo kilka procent R134.


coś na temat R507 - Remik - 2010-02-18

Sory. Odnosiłem się do 404, tutaj występuje mały poślizg temperaturowy, w 507poślizg jest równy zero


coś na temat R507 - Artic - 2010-02-18

sorry ale nie zgadzam sie. w tej sprawie mnie nie przekonasz. barbie idź do szkoły bo głupoty gadasz i robisz wode z mózgu ludziom. mój bląd że nazwałem go jednorodnym przyznaję ale to nie zmienia faktu że można operować nim jak tylko sobie chcesz

Cytuję:
,,,Mieszaniny azeotropowe, są to mieszaniny o określonym składzie kilku substancji jednoskładnikowych, zachowujące się podczas wrzenia i skraplania, jak czynniki jednorodne. Do takich mieszanin należy np. czynnik R507

Technika Chłodnicza Tom1 Hans-Jurgen ULLRICH strona 270

pozdrawiam

PS: usuń sam swoją wypowiedź a ja wtedy usune swój tekst do Ciebie Big Grin


coś na temat R507 - barbie - 2010-02-18

a jednak to jest mieszanina .507 jest ponoć tańszy,dlatego go stosują w biedniejszych okolicach .


coś na temat R507 - szk6 - 2010-02-18

gdzie masz tańszą od 404 507 biorę tonę


coś na temat R507 - barbie - 2010-02-18

byłem kilka lat temu w Ostrowie Wielkopolskim .zapytałem się miejscowego chłodniarza dlaczego stosują 507-odpowiedział że jest tańszy-być może po kilku latach jest inaczej .producenci mebli chłodniczych częściej stosują 507 niż 404,moim zdaniem z powodu ceny ,bo te czynniki są podobne .


coś na temat R507 - R-40 - 2010-02-18

barbie napisał(a):a jednak to jest mieszanina .507 jest ponoć tańszy,dlatego go stosują w biedniejszych okolicach .
Jaka jest różnica pomiędzy mieszaniną azeotropową jakim jest 507 a mieszaniną zeotropową.Barbie w 1410 o tym pisali.


coś na temat R507 - R-40 - 2010-02-18

barbie napisał(a):a jednak to jest mieszanina .507 jest ponoć tańszy,dlatego go stosują w biedniejszych okolicach .
Masz rację ale się nieznasz bo azeotropowe są mieszaniną przynajmniej 2 czynników wrzących przy stałej temperaturze bez zmiany składu obu faz.Podaj adres Urlicha a Cię pomszczę.To ja ci mówię Jagiełło dział 17 podstawy chłodnictwa. Z Polakami nie wygrasz.


coś na temat R507 - pawelek - 2010-02-18

R-40 napisał(a):Niewzioleś po uwagę przekroju kapilary do jej długości.
dzięki R-40 za uznanie. Masz racje zapomniałem o przekroju kapilary, która tez oczywiście ma wpływ na wydajność urządzenia. Nie wiem jeszcze dostatecznie dużo i nie zamierzam z tobą polemizować. pozdrawiam.

Co do tematu to uważam, że R570 jest lepszym czynnikiem niż R440. Ma lepsze właściwości, uzyskujemy większą wydajność urządzenia. Nie zgadzam się z tym , iż niektóre firmy go stosują bo jest tańszy. W rzeczywistości to R440 jest tańszy, przynajmniej w moich okolicach.