błąd projektanta - byniom - 2010-02-23

Mam pytanie do kolegów projektójących instalacje klimatyzatorów. Wpadł mi w ręce projekt i jak patrzę na to co projektant dobrał to wydaje mi się że powstał jakiś błąd a mianowicie projektant dobrał klimatyzatory LG w tki sposób:

FM40 - MT24,MT24

FM56 - MT18,MT18,MT12,MT12,MT12

FM56 - MT12,MT12,MT24,MT24

FM56 - MT10,MT10,MT24,MT24

Czy te jednostki wewnętrzne nie są przewymiarowane ? Wiem że można przewymiarować do około 120% ale czy jednostki wewenętrzne po skomunikowaniu nie będą sygnalizowały że jeset bład w doborze mocy.


błąd projektanta - bartekyogico - 2010-02-23

Nie wiem jak w LG ale np Toshiba marudzi od135% a teraz sporo inwestycji to projektuja ksiegowi. Technicznie jest do dupy ale za to tanio. Pozdrawiam.


błąd projektanta - popeye - 2010-02-24

LG reklamuje sie ze mozna z nowych multi wyciagnac 150 %.Ogolnie to jest jakas strategia marketingowa , te jednostki nie maja tyle BTU ile by wynikalo z nazwy.
Pozdrawiam


błąd projektanta - byniom - 2010-02-24

oni wychodza z tego że na raz wszystkie klimy nie ruszają i sa rózne temperatury w pomieszczeniach bo jedno już schłodzone a drugie dopiero się chłodzi więc ten bilans jest mniejszy


błąd projektanta - jacek 64 - 2010-02-24

Spotkałem sie z takimi rozwiązaniami . Założenie jest następujące: Prawdopodobieństwo że wszystkie naraz wystartują jest dosyć małe ( np. biura z wieloma pomieszczeniami ewentualnie hotel)
Jezeli nawet zostaną załaczone wszystkie naraz - to każda pracuje z mocą np 90, 80, 70 procent. W jakimś pomieszczeniu zostanie osiągnieta złaożona temperatura i wtedy jeden split wyłącza się a pozostałe mają 100 procent mocy. Zakłada sie że jednocześnie pracuje 60-70 procent urządzeń. Układ działa i klient tego nie odczuwa. Robiłem podbne rzeczy po konsultacji z LG


błąd projektanta - Michał Grzywacz - 2010-02-26

FM40 - MT24,MT24 - suma 48000 BTU -> zgodnie z danymi technicznymi z takiej konfiguracji maksymalnie powinniśmy uzyskać 46000 BTU, pobór prądu 4652 W

FM56 - MT18,MT18,MT12,MT12,MT12 - max. 62950 BTU 5650 W

FM56 - MT12,MT12,MT24,MT24 - max. 62950 BTU 5650 W

FM56 - MT10,MT10,MT24,MT24 - max. 61870 BTU 5650 W

Tak więc zgodnie z danymi technicznymi wszystkie konfiguracje są poprawne, ale czy wystarczające to już inna kwestia. Do wyceny należy pamiętać o dystrybutorach czynnika chłodniczego, maksymalnie obsługuje 4 jednostki 1 dystrybutor.

Pozdrawiam.


błąd projektanta - byniom - 2010-02-26

Wszystko jest wzięte pod uwagę tylko chodziło mi o te przekroczenia w jednostakch wewnętrznych ale faktycznie przy niektórych można przeciągnąć momentami do 130% Tak podaje zresztą katalog .