zapytanie o kod błędu daikina - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: zapytanie o kod błędu daikina (/showthread.php?tid=3187) |
zapytanie o kod błędu daikina - HVAC - 2010-02-25 mam pytanko co oznacza kod C5 w super inverter daikina (2006 rok produkcji). ja nie mam doczynienia z tym sprzętem i nie chciałbym po omacku szukac awarii. urządzenie średnio co 3 minuty wystartować ale nic z tego nie rusza. ja swego czasu jak wchodziły inverter miałem kłopot w hitachi bo kilka falowników mi padło, błędem było tzw. w wolnym tłumaczeniu potknięcie inverter. dzięki za odpowiedź. zapytanie o kod błędu daikina - SerwisantCr - 2010-02-25 C5? uszkodzony czujnik na rurze gazowej Pzdr. zapytanie o kod błędu daikina - HVAC - 2010-02-25 a jak moge zapytać co oznacza kod J5. hm... coraz bardziej mi to wygląda na sabotarz ostatniego serwisu. zapytanie o kod błędu daikina - SerwisantCr - 2010-02-25 J5 czujnik temp rury ssacej
zapytanie o kod błędu daikina - HVAC - 2010-02-25 ten j5 to na żywca w agragacie uchlastany (nie urwał się bunajmniej sam), a reszta to zobaczymy trzeba bardziej rozebrać urządzenie. dzięki, jutro wyśle tam człowieka. zapytanie o kod błędu daikina - SerwisantCr - 2010-02-25 Zdażaja sie sabotaze cóż zrobic powodzenia pozdr.
zapytanie o kod błędu daikina - klimatyzacjapolska - 2010-03-09 C5 j wewnętrzna Awaria termistora przewodów gazowych - odłącz termistor od płytki drukowanej j wewnętrznej i załóż z powrotem jak nie poskutkuje zmież oporność jeśli ma 5-90k& to git jak nie to wymień termistor R3T jak nie pomoże zmień płytkę , jak nie pomoże weź młotek i rozwal klimę. |