zapytanie o kod błędu daikina - HVAC - 2010-02-25

mam pytanko co oznacza kod C5 w super inverter daikina (2006 rok produkcji).
ja nie mam doczynienia z tym sprzętem i nie chciałbym po omacku szukac awarii.
urządzenie średnio co 3 minuty wystartować ale nic z tego nie rusza.
ja swego czasu jak wchodziły inverter miałem kłopot w hitachi bo kilka falowników mi padło,
błędem było tzw. w wolnym tłumaczeniu potknięcie inverter.
dzięki za odpowiedź.


zapytanie o kod błędu daikina - SerwisantCr - 2010-02-25

C5? uszkodzony czujnik na rurze gazowej Pzdr.


zapytanie o kod błędu daikina - HVAC - 2010-02-25

a jak moge zapytać co oznacza kod J5.

hm...
coraz bardziej mi to wygląda na sabotarz ostatniego serwisu.


zapytanie o kod błędu daikina - SerwisantCr - 2010-02-25

J5 czujnik temp rury ssacejBig Grin


zapytanie o kod błędu daikina - HVAC - 2010-02-25

ten j5 to na żywca w agragacie uchlastany (nie urwał się bunajmniej sam), a reszta to zobaczymy trzeba bardziej rozebrać urządzenie.
dzięki, jutro wyśle tam człowieka.


zapytanie o kod błędu daikina - SerwisantCr - 2010-02-25

Zdażaja sie sabotaze cóż zrobic powodzenia pozdr.Big Grin


zapytanie o kod błędu daikina - klimatyzacjapolska - 2010-03-09

C5 j wewnętrzna Awaria termistora przewodów gazowych
- odłącz termistor od płytki drukowanej j wewnętrznej i załóż z powrotem
jak nie poskutkuje zmież oporność jeśli ma 5-90k& to git jak nie to wymień termistor R3T jak nie pomoże zmień płytkę , jak nie pomoże weź młotek i rozwal klimę.