copeland omq - szk6 - 2010-02-24

czy ktoś może uruchamiał te agregaty ze sterownikiem ec2 i sprężarką dygital
chętnie bym się skontaktował


copeland omq - Alpak - 2010-02-24

Ja uruchamialem a co potrzeba ?
Te EC2 to tragedia niegdy wiecej emersona...


copeland omq - szk6 - 2010-02-24

daj kontakt do siebie jutro bym zadzwonił to pogadamy trochę na ten temat
ruszyłem to ale wydaje mi sie że nie pracuje to do końca jak mi to zachwalali ci z emersona


copeland omq - Alpak - 2010-02-24

Wole przez forum (kazdy bdzie mogl poczytac).
Co do tego ze te sterowniki nie pracuja poprawnie to masz 100% racje !
Ciekawe jest to ze kazdy zachowuje sie inaczej sa tez i oczywiscie takie ktore pracuja ok 50/50 Wink Na szczescie carel tez ma sterowniki do digitala.


copeland omq - szk6 - 2010-02-24

mam sporo pytań jak uruchomiłeś to i poprwnie skonfigurowałeś to na pewno będziesz mi w stanie pomóc
1. jak mam go ustawić żeby agregat przy wyłączonych wszystkich parownikach wyłączył się ( u mnie jest że się wyłączi i za chwiłę ponownie się włącza)
2. Czy da się ustawić ten sterownik aby w miarę utzrymywał zadane ciśnienie ssania np +- 0,4 bar
niby jetst taka funkcja ale jak dam 0,4 zamiast fabrycznych 2 barów to pochodzi trochę i się wyłączy za trochę znowu start i tak wkółko
wdzięczny był bym jednak za tel na priv miał bym jezcze troche pytań a na forum to mnustwo pisania
a i daj mi namiar na te sterowniki carela


copeland omq - szk6 - 2010-02-24

A co do sterowania wydajnoścą to chyba dał bym zwykłego presa sterującego cewką na sprężarce i lepiej by mi nią regulował


copeland omq - Alpak - 2010-02-25

Carel PCOxs z tego co pamietam, puki co mam jeden agregat na nim i nie ma z nim problemow na emersonie jest okolo 10 sztuk i....... :[
Ad.1 Jak sie wylaczy agregat to co sie dzieje ze ssaniem ? Agregat powinien sie wlaczyc dopiero jak przekroczy diff i oczywiscie minie czas ochrony sprezarki.
Mialem przypadek na jednym sterowniku za zalaczal sprezarke jeszcze przed przekroczeniem histerezy...
Wez pod uwage ze scroll po wylaczeniu zazwyczaj sie 'cofnie' i cisnienie na ssaniu troche wzrosnie, jesli masz krotka instalacje i diff tak jak piszesz 0.4 bara to moze byc klopot.
Ad.2 dla 404 i ukladow plusowych ustawiam zazwyczaj 3.4 i diff 1 bar.
Zmien czas cyklu PWM z fabrycznych 20sec. na 10sec. bedzie precyzyjniej sterowal zaworem.


copeland omq - szk6 - 2010-02-25

on wyłącza sie jest niskie poniżej nastawy pochodzi chwilę ciśnienie nie spada i off po chwili znowu on i tak wkółko a ciśnienie praktycznie stoi

A z jakim agregatem masz tego PCO xs

może posiadasz jakąś lepszą instrukcję do tego ec2 bo ja mam tylko podstawową i tam nie jest napisane jak ustwić czas cyklu


copeland omq - szk6 - 2010-03-02

Alpak posiadasz jakąś dokładniejszą dtr-kę do tego EC2