prosze o pomoc, jak odseparowac czynnik chlodniczy od powietrza - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: prosze o pomoc, jak odseparowac czynnik chlodniczy od powietrza (/showthread.php?tid=3202) |
prosze o pomoc, jak odseparowac czynnik chlodniczy od powietrza - qwer0512 - 2010-03-02 witam mam problem a mianowicie, dostalo sie powietrze do ukladu instalacji freonowej, czy moge w jakis sposob sciagnac ten gaz bez powietrza?? prosilbym o jakas rade bo uklad miesci 80 kg 407c i szkoda go az tyle wypuscic w powietrze. (oczywiscie posiadam stacje do sciagania gazu) prosze o pomoc, jak odseparowac czynnik chlodniczy od powietrza - mg - 2010-03-02 Bez problemu. Było to kiedyś na forum poszukaj. prosze o pomoc, jak odseparowac czynnik chlodniczy od powietrza - R-40 - 2010-03-02 mg napisał(a):Bez problemu. Było to kiedyś na forum poszukaj.Jako 407c może bez problemu.A co z h2-0.Dieta cud czy jak? prosze o pomoc, jak odseparowac czynnik chlodniczy od powietrza - mg - 2010-03-02 Też kiedyś było jak pamiętasz. prosze o pomoc, jak odseparowac czynnik chlodniczy od powietrza - R-40 - 2010-03-02 mg napisał(a):Też kiedyś było jak pamiętasz.Bzdur staram się niepamętać. To niepotrzebne śmieci. prosze o pomoc, jak odseparowac czynnik chlodniczy od powietrza - mg - 2010-03-02 R-40 napisał(a):Dziwne że pamiętasz tematy z czasów zanim pojawił się r... widocznie jesteś kimś kogo znamy z innego nica a zmutował do r... by wprowadzać zamęt.mg napisał(a):Też kiedyś było jak pamiętasz.Bzdur staram się niepamętać. To niepotrzebne śmieci. prosze o pomoc, jak odseparowac czynnik chlodniczy od powietrza - byniom - 2010-03-02 A jak to powietrze sie tam dostało ? nieszczelnośc była i zasysało powietrze do środka ? prosze o pomoc, jak odseparowac czynnik chlodniczy od powietrza - Bogdan_New_Jersey - 2010-03-03 byniom napisał(a):A jak to powietrze sie tam dostało ? nieszczelnośc była i zasysało powietrze do środka ?byniom a ty pogody nie oglądasz? 150km wiatr teraz przelicz sobie siłę nacisku na płaską powierzchnie, a dowiesz się gdzie było wyższe ciśnienie
prosze o pomoc, jak odseparowac czynnik chlodniczy od powietrza - byniom - 2010-03-03
prosze o pomoc, jak odseparowac czynnik chlodniczy od powietrza - monterod2002 - 2010-03-03
prosze o pomoc, jak odseparowac czynnik chlodniczy od powietrza - CHŁODnick - 2010-03-03 qwer0512 napisz prawdę jak to powietrze się dostało do układu to Ci pomogę. prosze o pomoc, jak odseparowac czynnik chlodniczy od powietrza - qwer0512 - 2010-03-04 CHŁODnick napisał(a):qwer0512 napisz prawdę jak to powietrze się dostało do układu to Ci pomogę.mysle ze jest to nie istotne jak, wazne ze jest, ale jesli chcecie tak koniecznie wiedziec to, przy wymianie filtra. Zasobnik na filtr jest dosc duzy a z jednej jak i z drugiej strony sa elektrozawory odcinajace i jeden nie trzymal do konca wiec jak juz wymienilen ten filtr to nie mialem mozliwosci wyprozniowac tego odcinka prosze o pomoc, jak odseparowac czynnik chlodniczy od powietrza - elektromechanik - 2010-03-04 Możliwości ściągnięcia samego powietrza praktycznie niema. Teoretycznie przy dużych skraplaczach gdzie czasem bywają zawory serwisowe można odpowietrzyć ( powietrze gromadzi sie przeważnie w górnej części skraplacza ) ale to jak napisałem teoria bo w praktyce to może się ono znajdować w każdym punkcie instalacji. Jedynym ( moim zdaniem ) sposobem to ściągnąć cały gaz wraz z powietrzem do butli. Powietrze zgromadzi się w górnej części butli. Odkręcić zawór na chwilę ( taka ilość powietrza jak według Twojego opisu to pod ciśnieniem gazu wyleci w ciągu kilku sekund ) i po ptokach. Wiadomo że jakaś mała ilość gazu też się przy tej okazji ulotni ale to nie to co miałbyś wypuścić z całej instalacji. Powodzenia prosze o pomoc, jak odseparowac czynnik chlodniczy od powietrza - qwer0512 - 2010-03-04 elektromechanik napisał(a):Możliwości ściągnięcia samego powietrza praktycznie niema. Teoretycznie przy dużych skraplaczach gdzie czasem bywają zawory serwisowe można odpowietrzyć ( powietrze gromadzi sie przeważnie w górnej części skraplacza ) ale to jak napisałem teoria bo w praktyce to może się ono znajdować w każdym punkcie instalacji.masz racje ze powietrze musi sie zgromadzic na gorze ale teoria nie zawsze idzie z praktyka i juz wiele razy sie o tym przekonalem. myslalem ze moze istnieje na rynku jakis srodek ktory calkowicie wytraca powietrze z gazow fluoryzowanych. no nic dzieki za rade moze to zalatwi sprawe prosze o pomoc, jak odseparowac czynnik chlodniczy od powietrza - qwer0512 - 2010-03-04 patusX napisał(a):kiedys widzialem kolesi którzy nie posiadali pompy prózniowej i ich metoda bylo odkrecenie zaworów w klimie i poluznienie sróbunka az zacznie czynnik lecieche he sposob jak sposob kazdy ma inny=D gdyby to byl splicik nawet niech by mial 10 kg to bym sie nie bawil w takie rzeczy, wypuscil bym stary a wrzucilbym nowy no ale 80 kg to juz troche szkoda prosze o pomoc, jak odseparowac czynnik chlodniczy od powietrza - elektromechanik - 2010-03-04 Gaz w butli się skropli a powietrze nie. Niema więc powietrza w skroplonym gazie. Na górze chcesz czy nie będzie powietrze ale jak zaznaczyłem na pewno gazu tez trochę poleci. prosze o pomoc, jak odseparowac czynnik chlodniczy od powietrza - Remik - 2010-03-04 Jeżeli upuszczając z butli czy też z instalacji spada ciśnienie, to znaczy, że wypuszczasz powietrze. Jeżeli ciśnienie pozostaje bez zmian – wypuszczasz freon. prosze o pomoc, jak odseparowac czynnik chlodniczy od powietrza - elektromechanik - 2010-03-05 Remik napisał(a):Jeżeli upuszczając z butli czy też z instalacji spada ciśnienie, to znaczy, że wypuszczasz powietrze. Jeżeli ciśnienie pozostaje bez zmian – wypuszczasz freon.Dokładnie. |