Normalizacja - normy CO2 - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Wentylacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=13) +--- Wątek: Normalizacja - normy CO2 (/showthread.php?tid=3230) |
Normalizacja - normy CO2 - ISI - 2010-03-09 Czy obowiązują jakieś normy dot. maks. stężenie CO2 w pomieszczeniach, np. w klasach szkolnych, szpitalach? Jakie normy reguluja te temat? Jakie są dopuszczalne wielkości? Czy obiekty publiczne myszą być wyposażane w czujniki CO2? Normalizacja - normy CO2 - bartekw - 2010-03-09 w polsce nie ma normy mowiacej o stezeniu co2 w pomieszczeniach urzytecznosci publicznej. jednakze aby ustalic dopuszczalne stezenie wykorzystujemy dwie normy ; ASHRAE i WHO gorny poziom to 1000ppm (minimum hogieniczne) oraz maksymalne stezenie chwilowe to ok 15000 ppm. pozdrawiam Normalizacja - normy CO2 - mg - 2010-03-09 1500ppm Normalizacja - normy CO2 - bartekw - 2010-03-09 NDSCH (najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe) = 27 000 mg/m3 tj. ok. 15 000 ppm. pzdr Normalizacja - normy CO2 - mg - 2010-03-09 Przy 1500 ppm śpie na stojąco, dlatego myślałem że się pomyliłeś. ![]() Staram się nie dopuszczać do 1000. Pozdrawiam Normalizacja - normy CO2 - bartekw - 2010-03-09 takie stezenie raczej nigdy nie wystepuje w tego rodzaju miejscach. ale jest dopuszczone jako stezenie chwilowe nie dluzej jak 30 min. raczej utrzymuje sie na poziomie 800-1100ppm gdyz glownym czynnikiem wplywajacym na wzrost stezenia jest czlowiek co innego jest np w fabrykach ale pytanie dotyczylo obiektow urzytecznosci publicznej jak szkola czy szpital.
Normalizacja - normy CO2 - R-40 - 2010-03-11 http://www.integram.pl/?d=11 Normalizacja - normy CO2 - R-40 - 2010-03-11 bartekw napisał(a):takie stezenie raczej nigdy nie wystepuje w tego rodzaju miejscach. ale jest dopuszczone jako stezenie chwilowe nie dluzej jak 30 min. raczej utrzymuje sie na poziomie 800-1100ppm gdyz glownym czynnikiem wplywajacym na wzrost stezenia jest czlowiekSkończ że niema norm.Są nawet niepisane. Normalizacja - normy CO2 - bartekw - 2010-03-12 R-40 napisał(a):Tak?? to podaj jakie. z tego co ja wiem to nie ma PISANEJ normy ustanowione przez kogokolwiek. obowiazauja nas normy zagraniczne ktore juz podalem. pozdrawiambartekw napisał(a):takie stezenie raczej nigdy nie wystepuje w tego rodzaju miejscach. ale jest dopuszczone jako stezenie chwilowe nie dluzej jak 30 min. raczej utrzymuje sie na poziomie 800-1100ppm gdyz glownym czynnikiem wplywajacym na wzrost stezenia jest czlowiekSkończ że niema norm.Są nawet niepisane. Normalizacja - normy CO2 - bartekw - 2010-03-16 no dobra sa polskie normy ale po co je podawac skoro zakladaja dwa razy wyzsze stezenie niz europejskie normy. pozatym za niedlugo przestana obowiazywac wiec stad moj wywod
Normalizacja - normy CO2 - R-40 - 2010-03-16 Bo wywody do niczego niedoprowadzają oprócz glupiego wypowiedzenia się na dany temat.Dowody a nie wywody zostawmy sądom niekomercjonalnym. |