![]() |
|
klimatyzacja ACSON niechce sie załączyć - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: klimatyzacja ACSON niechce sie załączyć (/showthread.php?tid=3249) |
klimatyzacja ACSON niechce sie załączyć - jarekrutek - 2010-03-18 Witam musze dokończyć montaz klimy ACSON po innej firmie i po podłączeniu wszystkiego i podłączeniu niechce sie uruchomić i lampka nad zegarem(włacznik czasowy mruga 3 razy- niby wyciekł gazu) czy można jakoś to skasować??Pozdrawiam klimatyzacja ACSON niechce sie załączyć - tommatiz - 2010-03-18 Czy chodzi Tobie o włącznik który po naszemu nazywa sie "Temporary Switch" czyli do włączenia serwisowego? Czy Ty łączyłeś elektrykę i sterowanie czy firma poprzednia? Może poprzednia firma zrobiła kawał i wypięła coś z elektroniki? Pzdr klimatyzacja ACSON niechce sie załączyć - jarekrutek - 2010-03-19 Witam rozebrałem elektronike i wyjołem bezpiecznik i zaczeło działac ![]() Dzieki za odzew.Pozdrawiam klimatyzacja ACSON niechce sie załączyć - byniom - 2010-03-19 Chyba że włożył a w tym czasie się to zresetowało. klimatyzacja ACSON niechce sie załączyć - bartek2700 - 2010-03-19 ...pewnie zdjął napięcie z klimatyzatora zeby wyjąć płytke i sie błąd zresetował...ot i cała filozofia;-) klimatyzacja ACSON niechce sie załączyć - tommatiz - 2010-03-19 Dobrze kombinowałem że coś z elektroniką .... ostatnimi czasy ciągle coś mam z elektronikami, jakies fatum czy co!!! Pzdr
|