Manometr elektroniczny Testo 550 - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Manometr elektroniczny Testo 550 (/showthread.php?tid=3279) Strony:
1
2
|
Manometr elektroniczny Testo 550 - Fujitsu Szczecin - 2010-03-28 Witam Firma Testo wypościła na rynek nowy model manometru elektronicznego śmiesznie go nazywając elektroniczną oprawą zaworów. Manometr z serii TESTO 550 posiada: - Precyzyjne czujniki ciśnienia – ciśnienie niskie, wysokie, kalkulacja temperatury pracy. - Kalkulacja temperatury przegrzania i dochłodzenia (supercooling, superheating) w czasie rzeczywistym(termopara w komplecie). - Podczas opróżniania instalacji, testo 550 informuje użytkownika o osiągnięciu próżni. Dodatkowo, za pomocą pomiaru ciśnienia w instalacji oraz temperatury otoczenia, umożliwia przeprowadzenie testów szczelności instalacji. - Charakterystyki 31 czynników chłodniczych zapisane w pamięci urządzenia. - Zaskakująco niską cenę jak na urządzenia TESTO Na pewno urządzenie nie posiada możliwości podłączenia bezprzewodowej termopary i drukarki ale przy obsłudze niedużych instalacji są to zbędne gadżety. Czy jest już na forum szczęśliwy posiadacz tego urządzenia? Pozdrawiam Manometr elektroniczny Testo 550 - Remik - 2010-03-29 W jakiejś specyfikacji czytałem, że czujki temp. są NTC (termistor) a to oznacza , że można zasymulować temperaturę opornikiem. Manometr elektroniczny Testo 550 - Alpak - 2010-03-29 Z tego co wiem to siedzi tam PT100. Orientujecie sie moze czy testo 523 ma mozliwosc dogrania czynnika 427 ? Manometr elektroniczny Testo 550 - freegass - 2010-03-29 Za te pieniądze co chce Testo można zajechać kilka sztuk Refco Digimon (można kupić poniżej 1000zł). Używam, szału nie robi. Ma dosyć precyzyjne przetworniki ciśnienia, za to kiepski pomiar temperatury (słaby czujnik i rozdzielczość). Za to ma naprawdę dużą bazę czynników m.in R427. Testo na pewno jest sprzętem z wyższej półki, ale przede wszystkim cenowej. Na dodatek ceny akcesoriów są tak samo wygórowane, a zestaw podstawowy to golec. Manometr elektroniczny Testo 550 - R-40 - 2010-03-29 Najciekawsze z tego jest to: Dodatkowo, za pomocą pomiaru ciśnienia w instalacji oraz temperatury otoczenia, umożliwia przeprowadzenie testów szczelności instalacji. Manometr elektroniczny Testo 550 - cool-went - 2010-03-29 freegass napisał(a):Za te pieniądze co chce Testo można zajechać kilka sztuk Refco Digimon (można kupić poniżej 1000zł). Używam, szału nie robi. Ma dosyć precyzyjne przetworniki ciśnienia, za to kiepski pomiar temperatury (słaby czujnik i rozdzielczość). Za to ma naprawdę dużą bazę czynników m.in R427. Testo na pewno jest sprzętem z wyższej półki, ale przede wszystkim cenowej. Na dodatek ceny akcesoriów są tak samo wygórowane, a zestaw podstawowy to golec.no więc kolego żebyś się nie zdziwił z tą ceną: ponieważ ja zamówiłem w Testo no i cena jakoś mnie nie przeraziła 1050 minus rabaty standardowo 7%. Mam Refco i manuale i elektroniczny właśnie Digimont, elektroniczny jest dokładniejszy np przy sprawdzaniu szczelności. Manometr elektroniczny Testo 550 - R-40 - 2010-03-29 Po przemyśleniu tej funkcji pod warunkiem wyłączenia układu i ustabilizowaniu ciśnień ta metoda pomiaru szczelności jest całkiem realna.Zakładając że przyrząd posiada pamięć temperatury i ciśnienia, i odpowiedni programik że ciśnienie niewzrosło pod wpływem podwyższenia temperatury zewnętrznej.Może to w końcu innowacja w badaniu nieszczelności?Bo naprawdę nie głupie. Manometr elektroniczny Testo 550 - barbie - 2010-03-29 jeśli trzeba zostawić manometry na noc na dachu to lepiej niech to będzie zwykły wakuometr lub pojedyńczy manometr . Manometr elektroniczny Testo 550 - R-40 - 2010-03-29 barbie napisał(a):jeśli trzeba zostawić manometry na noc na dachu to lepiej niech to będzie zwykły wakuometr lub pojedyńczy manometr .Wakuometry używamy do pomiaru nieszczelności w próżni.Manometry do badania w ciśnieniu.To w ciągu dnia co ja mam zostawić.Z czujnikiem zmierzchu i ruchu?. Ja badam 2 sposobami.Na podciśnienie i nadciśnienie.A ty na noc? Manometr elektroniczny Testo 550 - mg - 2010-03-29 Ja stosuje metodę na dachu, z powodzeniem. ![]() Zamówiłem te manometry, termin dostawy nie wcześniej niż w połowie kwietnia.
Manometr elektroniczny Testo 550 - R-40 - 2010-03-29 mg napisał(a):Ja stosuje metodę na dachu, z powodzeniem.MG mnie interesuje funkcja badania nieszcselności.Odpiszesz na prywatnego Manometr elektroniczny Testo 550 - mg - 2010-03-29 Mam często dość lampienia się w te budziki, dygnął coś czy nie. ![]() http://www.youtube.com/watch?v=CTqbT747qqg :lol: Manometr elektroniczny Testo 550 - freegass - 2010-03-29 cool-went napisał(a):no więc kolego żebyś się nie zdziwił z tą ceną:No więc jestem zdziwiony. Rok temu jedyne dostępne modele w owym czasie miały mnie kosztować tak: ![]() Więc WTF??? Za refco zapłaciłem wtedy 790 netto, a jeśli teraz testo ma kosztować praktycznie to samo do wybór jest żaden. Manometr elektroniczny Testo 550 - Remik - 2010-03-30 R-40 napisał(a):Po przemyśleniu tej funkcji pod warunkiem wyłączenia układu i ustabilizowaniu ciśnień ta metoda pomiaru szczelności jest całkiem realna.Zakładając że przyrząd posiada pamięć temperatury i ciśnienia, i odpowiedni programik że ciśnienie niewzrosło pod wpływem podwyższenia temperatury zewnętrznej.Może to w końcu innowacja w badaniu nieszczelności?Bo naprawdę nie głupie.Spadek ciśnienia w danej temperaturze będzie możliwy dopiero, gdy czynnika ubędzie tyle, że w układzie nie będzie już ani kropli cieczy. Manometr elektroniczny Testo 550 - R-40 - 2010-03-30 Remik napisał(a):Czyli 1 kropla wystarczy do napełnienia każdego układu chłodniczego?Bo gondola chłodnicza była napełniona 14 kg. z 14 kg uciekło 13 kg.Dana temperatura +15 stopni przy 14 kg i 1kg.Ciśnienia będą te same? Cudowna kropelka.R-40 napisał(a):Po przemyśleniu tej funkcji pod warunkiem wyłączenia układu i ustabilizowaniu ciśnień ta metoda pomiaru szczelności jest całkiem realna.Zakładając że przyrząd posiada pamięć temperatury i ciśnienia, i odpowiedni programik że ciśnienie niewzrosło pod wpływem podwyższenia temperatury zewnętrznej.Może to w końcu innowacja w badaniu nieszczelności?Bo naprawdę nie głupie.Spadek ciśnienia w danej temperaturze będzie możliwy dopiero, gdy czynnika ubędzie tyle, że w układzie nie będzie już ani kropli cieczy. Manometr elektroniczny Testo 550 - Alpak - 2010-03-30 R-40 napisał(a):Na postoju cisnienia beda te same pod warunkiem ze w drugim przypadku zostala jeszcze troche cieczy w ukladzie. (pomijajac rozwarstiwanie czynnika)Remik napisał(a):Czyli 1 kropla wystarczy do napełnienia każdego układu chłodniczego?Bo gondola chłodnicza była napełniona 14 kg. z 14 kg uciekło 13 kg.Dana temperatura +15 stopni przy 14 kg i 1kg.Ciśnienia będą te same? Cudowna kropelka.R-40 napisał(a):Po przemyśleniu tej funkcji pod warunkiem wyłączenia układu i ustabilizowaniu ciśnień ta metoda pomiaru szczelności jest całkiem realna.Zakładając że przyrząd posiada pamięć temperatury i ciśnienia, i odpowiedni programik że ciśnienie niewzrosło pod wpływem podwyższenia temperatury zewnętrznej.Może to w końcu innowacja w badaniu nieszczelności?Bo naprawdę nie głupie.Spadek ciśnienia w danej temperaturze będzie możliwy dopiero, gdy czynnika ubędzie tyle, że w układzie nie będzie już ani kropli cieczy. Manometr elektroniczny Testo 550 - R-40 - 2010-03-30 Co ma do tego rónorodnośc i skład czynnika.My nierozmawiamy o składzie tylko ciśnieniu.Bez względu na skład ciśnienia na każdej ściance instalacji masz takie samo.Chyba że coś się zmieniło w fizyce. Manometr elektroniczny Testo 550 - mg - 2010-03-30 R-40 napisał(a):Najciekawsze z tego jest to:W tych manometrach są elektroniczne przetworniki ciśnienia, a one same w sobie są wrażliwe na zmianę temperatury otoczenia(przekłamują), dlatego w tych manometrach zastosowano elektroniczną kompensacje temperatury. To nie jest żadna pomoc, można jedynie powiedzieć że ta funkcja uwiarygadnia odczyty ciśnień w różnych temperaturach użytkowania przyrządu pomiarowego.
Manometr elektroniczny Testo 550 - R-40 - 2010-03-30 mg napisał(a):Czyli do tylko i kolejny marketing dla niezaawansowanych.R-40 napisał(a):Najciekawsze z tego jest to:W tych manometrach są elektroniczne przetworniki ciśnienia, a one same w sobie są wrażliwe na zmianę temperatury otoczenia(przekłamują), dlatego w tych manometrach zastosowano elektroniczną kompensacje temperatury. Manometr elektroniczny Testo 550 - mg - 2010-03-30 Renoma Testo jest bezdyskusyjna, na pewno nie zaryzykują wypuszczenia na rynek jakiegoś badziewia. Manometr elektroniczny Testo 550 - Fujitsu Szczecin - 2010-04-21 Witam Dotarł w końcu do mnie długo oczekiwany Testo 550. Pierwsze wrażenie - nieduże urządzenie z niemiecką solidnością wykonania. ![]() Ma faktycznie wszystkie funkcje przydatne przy codziennym montażu i serwisie urządzeń chłodniczych. W moim przypadku gdzie zajmuje się wyłącznie montażem i serwisem głównie splitów i systemów VRF przy wykorzystaniu jednego urządzenia jestem w stanie po wykonaniu instalacji wykonać dokładną próbę szczelności z pomiarem zmiany temperatury otoczenia. Wyświetlacz wtedy wygląda tak: ![]() Mamy tu podany czas próby, ciśnienie początkowe, pomiar rzeczywisty i wielkość ubytku. Następny po próbie szczelności jest pomiar wakuometru. Widać to na zdjęciu pierwszym od góry. Po wykonaniu pomiaru głębokości próżni przechodzimy do napełniania instalacji i wykonywania pomiarów. I tu moim zdaniem wada urządzenia lub zaleta dla innych użytkowników. Nie można odczytywać wszystkich pomiarów naraz tak jak jest to w innych urządzeniach tego typu. Główne okienko to pomiar ciśnienia z temperaturą właściwości czynnika. ![]() Jeżeli chcemy poznać temperaturę parowania lub skraplania, to za pomocą sondy podłączonej do manometru i przełączeniu w następny tryb pomiaru uzyskujemy takie dane: ![]() No i oczywiście najważniejszy dla mnie pomiar czyli temperatura przegrzania(dla niektórych ważniejszy jest parametr przechłodzenia) podawany jest w następnym okienku. Wygląda to tak: ![]() Parametr przegrzania podawany jest oczywiście w K, za pomocą jego jestem w stanie zdiagnozować: ilość czynnika w układzie, czy urządzenie dąży do utrzymania tego parametru który jest najważniejszym parametrem w klimatyzacji. Pozdrawiam Manometr elektroniczny Testo 550 - byniom - 2010-04-21 No ładne cacko
Manometr elektroniczny Testo 550 - mg - 2010-04-21 Porządną masz pompę próżniową -1,11bar... no,no,no. ![]() Okno przeprowadzania próby szczelności jest bezbłędne. Pozdrawiam A, wydaje mi się że masz źle ustawione ciśnienie bezwzględne
Manometr elektroniczny Testo 550 - Fujitsu Szczecin - 2010-04-23 byniom napisał(a):No ładne cackoWitam A jak buty wiąże... Pozdrawiam Manometr elektroniczny Testo 550 - R-40 - 2010-04-23 Parametr przegrzania podawany jest oczywiście w K, za pomocą jego jestem w stanie zdiagnozować: ilość czynnika w układzie, czy urządzenie dąży do utrzymania tego parametru który jest najważniejszym parametrem w klimatyzacji. Pod warunkiem sprawnie działającego elementu dławiącego czynnik np.Ktoś nieodpowiednio uciął kapilarę lub zawór rozprężny się zaciął w położeniu prawie zamkniętym i wzrośnie ci przegrzanie sugerując małą ilość czynnika pomimo prawidłowego napełnienia układu. |