Nabijanie Gazem - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Nabijanie Gazem (/showthread.php?tid=3280) |
Nabijanie Gazem - Bogdan_New_Jersey - 2010-03-31 Czy możecie mi sprostować jak uczą Was na kursie nabijanie gazem urządzeń chłodniczych. Ponieważ rozmawiałem osobą z Polski i on mi powiedział. Ze na początku cieczą a potem gazem /obrócenie butli/ dotyczy to wszystkich gazów Przecież tak to można sobie nabijać np: R22 Ale już r404a lub r409a tylko cieczą i nawet jak już układ pracuje to bardzo powoli podajemy ciecz żeby nie uszkodzić kompresora. Przecież nabijanie na przykład gazu r409a nie cieczą a gazem, to naprawdę nie wiemy co tam nabijamy jaki gaz, prawdopodobnie wbijemy najlżejszy gaz z tej mieszaniny. Jeżeli w Polsce mnie uczyli ze 2+2=4 to na całym świecie mam ten sam wynik Chyba że jestem w błędzie i wynik jest 5 w innym państwie. Nabijanie Gazem - byniom - 2010-03-31 Napełnia się cieczą tylko nie wszystko na raz bo mozna zalać sprężarkę. Ja przy mini splitach stosuję taką metodę że napełniam 150g co 3 min i wtedy on odparowuje z karteru w taki sposób ż enie zalewa kompresora. Nabijanie Gazem - elektromechanik - 2010-03-31 WITAM Cieczą i jeszcze raz cieczą. Gazem to można było R12 R 22 bez problemu. No jeszcze R 134a no to się nie powinno ale jak sie ktoś uprze. Zdarza się że jakieś małe urządzenie typu lodówka czy zamrażarka gdzie niema danych co do ilości to napełniałem >gazem < i było OK. Wszystkie pozostałe <teoretycznie ekologiczne i prawie ekologiczne >gazy tylko cieczą. Pozdrawiam Nabijanie Gazem - R-40 - 2010-03-31 Całe życie napełniam cieczą i niezdarzyło mi się aby uszkodziła się płyta zaworowa.Moja metoda polega na przykręceniu zaworu na oprawie manometrów w taki sposób aby ciśnienie na manometrze nieprzekraczało ciśnienia parowania dla danego urządzeniaNp.lada mięsna przy r-22 -10 = 2.5 Bar Nabijanie Gazem - barbie - 2010-03-31 R22 lepiej napełniać gazem-chyba że w zbiorniku ciekłego czynnika jest próżnia wtedy można zbiornik napełnić cieczą--(to jest szybka metoda ) . Nabijanie Gazem - R-40 - 2010-03-31 Tak barbie masz rację i bardzo dużo czasu.Nawet jak w całym układzie dużej instalacji masz próżnię To i tak ona niewystarczy do zazsania pełnej ilości czynnika do stanu prawidłowej pracy czynnika.Jesteś niedoświadczonym samomenczennikiem napełniania układów chłodniczych szczególnie podczas niskiej temperatury zewnętrznej Skąd tacy jak ty się biorą i żle doradzają.Gdybyś napisał o maszynach śrubowych to bym zrozumiał wbrew błędnemu pojęciu ,że niemożna ich popsuć poprzez zalanie sprężarki ciekłym czynnikiem. Nabijanie Gazem - elektromechanik - 2010-03-31 Próżnia niewiele da. Masz próżnię wpuścisz trochę gazu i już jej nie masz. W takim wypadku tylko różnica ciśnienia. Tę najlepiej uzyskuje sie ( moim zdaniem ) wkładając butlę z czynnikiem w ciepłą wodę. Można też polewać gorącą wodą - wtedy wystarczają bardzo małe ilości wody a butla i tak się nagrzewa i gaz płynie że hej. No ale każdy ma swoje metody. Zgodnie z powiedzeniem o imieninach Cyryla i Metodego.. czyli > Cyryl jak Cyryl gorsze są te jego metody. Pozdrawiam Nabijanie Gazem - R-40 - 2010-03-31 Od 84 roku robię tak że uruchamiam maszynę i zapodaję czynnika bez względu na jego skład. Nabijanie Gazem - mg - 2010-03-31 Najpierw ładuje ciekły w zasobnik ile łyknie lub około 70% przewidywanego napełnienia, reszta ostrożnie na pracującym układzie ciekłym gazem na ssącą. Uzupełniam ciekłym na ssącą podczas pracy układu. Dwa lata tak robie i nic się nie stało. Nabijanie Gazem - Bogdan_New_Jersey - 2010-04-01 dzieki punkta nikomu nie dam za kłótnie która dla mnie jest bez sensu wszyscy za jednego jeden za wszystkich czyli ta sama szkola jest w polsce co tutaj, umnie tak samo sie nabija do osoby z forum i kto miał racje?!! w polsce tez cieczą!
Nabijanie Gazem - admin - 2010-04-02 Zostały usunięte posty zawierające kłótnie Nabijanie Gazem - wit - 2010-04-09 Bogdan_New_Jersey napisał(a):dziekijak najbardziej cieczą... ale chyba wiem skąd wzięło się o gazie. nabijamy cieczą -pomału i ostrożnie żeby nie zalać sprężarki... a potem -potem to odwrócenie butli -na mały moment -żeby gazem wypchnąć ciecz z wężyka i tylko tyle. cieczą -zamykamy zawór na manometrach -odwracamy butle zamykamy zawór na butli -uchylamy na manometrach -odsysamy wężyk i na moment popuszczamy zawór butli -ta odrobina co dmuchnie wypchnie nam resztki cieczy z węża -a jednocześnie jest na tyle mało ,że nie zmieni składu gazu. ja napełniam tylko cieczą... ale jak ciecz się skończy to wyciągam z butli jeszcze ile się da... i nie demonizujmy zmiany składu... wielokrotnie spotkałem się z napełnianiem "po gazie" r134, r507 -i bezproblemowo. r404 w zasadzie też można ale to już gorzej... innych nie wolno po gazie -bo zmienia się skład i urządzenia wariują... tak mówi teoria...ale... wiele razy widziałem jak do klimy mającej powiedzmy 5kg nominał dobijano 3kg r407 i co z tego, ze dobijano cieczą ? uciekło przecież co chciało -bardziej lotne frakcje uciekły a zostały te mniej lotne -niskocisnieniowe... po takim dobiciu pewnie czynnik w klimie był już mocno różny od r407 -ale klimy nadal hulały. robiono to w sporej i podobno profesjonalnej firmie... czasem dobijanie było kilkakrotne -jakiś niewielki wyciek w trudno dostepnym miejscu -znalezienie i zaspawanie to czas -a więc koszty... prościej i taniej przy każdym corocznym (lub co półrocznym) serwisie -trzepaniu filtrów dobić 20-30% i gnać dalej... do następnego serwisu "wytrzyma" |