Problem z ladą - klimek74 - 2010-04-02

Lada chłodnicza szuflandia(zamrażarka -21 C) połaczona z duża mroźnią pracuje na jednym paku(Copeland-digital kompresor). Gaz 404A. Wszystkie parametry czynnika chłodniczego OK. Sprzet nowy. Mroźnia pracuje bez zarzutu.
Problem jest taki że w ladzie max temp to jakies - 1 C- max co można wyciągnąć. Po dostaniu się do zaworu rozp. zawór cały zalodowaciały - to tak jakby coś blokowało?
Co to może być???


Problem z ladą - Shitashii - 2010-04-02

Zapchany:
Albo uszkodzony mechanicznie, albo przez wilgoć albo brudny filterek (jeśli posiada), albo ... się mylę.


Problem z ladą - elektromechanik - 2010-04-02

>>>>zawór cały zalodowaciały - to tak jakby coś blokowało?

Jeśli naprawdę cały ( wraz z nakrętką dojścia ciekłego gazu ) to nic innego jak tylko zatkany >filtr siatkowy< w zaworze.


Problem z ladą - klimek74 - 2010-04-03

Filterek był sprawdzony. Zawór też nawet zmieniłem na ten sam typ. I nic to nie daje. Tak jak piszę obok jest mroźnia która pracuje prawidłowo na tym samym komp. Sprzęt z górnej półki.
Czy ktoś jest w stanie jest rozwiązać ten problem???


Problem z ladą - barbie - 2010-04-03

ten sprzęt to lada chłodnicza--czy mroźnicza ? .


Problem z ladą - R-40 - 2010-04-03

Sprawdzałeś wziernik.W jakiej odlegóści od zbiornika jest układ działający a w jakiej odległości układ niedziałający.Rozłącz elektrozawór działającego układu i popatrz czy coś sie nie zmienia w układzie niesprawnym.Zmierz temperatury przed zaworami rozprężnymi podzas pracy układu.


Problem z ladą - mg - 2010-04-07

R-40 napisał(a):Sprawdzałeś wziernik.W jakiej odlegóści od zbiornika jest układ działający a w jakiej odległości układ niedziałający.Rozłącz elektrozawór działającego układu i popatrz czy coś sie nie zmienia w układzie niesprawnym.Zmierz temperatury przed zaworami rozprężnymi podzas pracy układu.
Ileż wskazówek jest w tych czterech zdaniach. Nic dodać nic ująć. Smile
O ile nie okaże się, że w ladzie wystarczy 5'C.


Problem z ladą - R-40 - 2010-04-07

mg napisał(a):
R-40 napisał(a):Sprawdzałeś wziernik.W jakiej odlegóści od zbiornika jest układ działający a w jakiej odległości układ niedziałający.Rozłącz elektrozawór działającego układu i popatrz czy coś sie nie zmienia w układzie niesprawnym.Zmierz temperatury przed zaworami rozprężnymi podzas pracy układu.
Ileż wskazówek jest w tych czterech zdaniach. Nic dodać nic ująć. Smile
O ile nie okaże się, że w ladzie wystarczy 5'C.
Bo i tak bywa że pani z lady chce zrobić mrożnię szokową.