Witam
klient potrzebuje chłodnie na borówki lub jak kto woli jagody. Jakie warunki muszę spełnić w tej chłodni? Jaka moc urządzeń ( jaka delta)?
Chłodnia o wym 4*2,5*2,5 m. Wsad to ok. 500kg jagody. Trzeba ja schłodzić do temp. +5*C, w ciągu 24h i przetrzymać 2-3 dni. Obudowa to płyta obornicka, styropianowa o gr. 10 cm.


Komora na borówki - R-40 - 2010-04-08

pawelek napisał(a):Witam
klient potrzebuje chłodnie na borówki lub jak kto woli jagody. Jakie warunki muszę spełnić w tej chłodni? Jaka moc urządzeń ( jaka delta)?
Chłodnia o wym 4*2,5*2,5 m. Wsad to ok. 500kg jagody. Trzeba ja schłodzić do temp. +5*C, w ciągu 24h i przetrzymać 2-3 dni. Obudowa to płyta obornicka, styropianowa o gr. 10 cm.
Poczekaj na Moderatora tommatiza aż wiedzę pochłonie z internetu,i będzisz miał odpowiedż.Ale czy prawidłową?Na internecie z różnymi bzdurami można sie spotkać.


Komora na borówki - szk6 - 2010-04-09

PRZY DELCIE T 8*C DASZ 3,5 KW BEDZIE NA PEWNO DOBRZE