Forum Klimatyzacja
Dziwna rzecz ze splitem - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Dziwna rzecz ze splitem (/showthread.php?tid=3352)



Dziwna rzecz ze splitem - DPL - 2010-04-18

Zamontowalem w domu uzywany split samsunga 3,5kW, uruchomilem go, napełniłem czynnikiem jak fabryka nakazuje (krótka instalacja ok 1,5m) i przegrzanie wychodzi mi na manometrach 0 K a na termometrze 2k, przegrzanie = 2K czyli za dużo czynnika? Jak odzyskam czynnika trochę to spada mi temp na manometrze i na termometrze??


Dziwna rzecz ze splitem - radekklimat - 2010-04-18

Jaki gaz, jakie cisnienie ssania, jakie odparowanie, jaka temperatura rurki ssacej pod izolacja?


Dziwna rzecz ze splitem - DPL - 2010-04-18

R410A, ssanie 7bar (0K), pod izolacją na ssaniu 2K (to co napisałem wyżej)


Dziwna rzecz ze splitem - radekklimat - 2010-04-18

Powinno byc 6K, gazu za mało ewentualnie napełniaj na wage


Dziwna rzecz ze splitem - DPL - 2010-04-18

dopuscilem czynnika i mam teraz cisnienie na ssaniu 7,8 bar(3K) temp na rurze ssawnej pod izolacja 6K, czyli przegrzanie tez nie za bardzo =3K ??


Dziwna rzecz ze splitem - Alpak - 2010-04-19

radekklimat napisał(a):Powinno byc 6K, gazu za mało ewentualnie napełniaj na wage
Moderator a takie cos pisze Wink
Oczywiscie ZA DUZO czynnika.


Dziwna rzecz ze splitem - radekklimat - 2010-04-19

Jezeli czynnika jest za malo to spada odparowanie a co za tym przegrzew


Dziwna rzecz ze splitem - byniom - 2010-04-19

Jeżeli czynnika jes za mało to przegrzanie par jest duże a jak czynnika jest za dużo to przegżanie par jest małe.


Dziwna rzecz ze splitem - Fujitsu Szczecin - 2010-04-19

Witam

No wreszcie załapaliście Big Grin

Pozdrawiam


Dziwna rzecz ze splitem - radekklimat - 2010-04-20

Człek zmeczony wieczorem nie wie co piszeSmileSmileSmile


Dziwna rzecz ze splitem - byniom - 2010-04-20

Tak sądziłem bo nie chciało mi się wierzyć że ty takiego czegoś nie wiedziałeś Big Grin


Dziwna rzecz ze splitem - byniom - 2010-04-22

Mnie się pytasz czy radekklimat ?


Dziwna rzecz ze splitem - Fujitsu Szczecin - 2010-04-23

seniorbiovital napisał(a):a Ty wiesz w ogóle co to przegrzanie?
Witam

Ja, ja, ja wiem!

Pozdrawiam


Dziwna rzecz ze splitem - Fujitsu Szczecin - 2010-04-23

dano napisał(a):R410A, ssanie 7bar (0K), pod izolacją na ssaniu 2K (to co napisałem wyżej)
Witam

Przy krótkiej instalacji i małym zysku to może być całkiem normalne. Idealnie by było:

[Obrazek: 81efa495ea6b54f8med.jpg]

1. Bez komentarza

[Obrazek: 6b149271cfcfda43med.jpg]

2. Temperatura w Celsiuszach na gazowej rurze przed skraplaczem.

[Obrazek: 9cde7b7cbd73f7c4med.jpg]

3. Przegrzanie 6-8K

Pozdrawiam


Dziwna rzecz ze splitem - byniom - 2010-04-23

Tak myślałem Big Grin ale wolałem zapytać Big Grin