SPRZEDAM sprężarke BRISTOL H2BG124DBEE - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: SPRZEDAM sprężarke BRISTOL H2BG124DBEE (/showthread.php?tid=3380) |
SPRZEDAM sprężarke BRISTOL H2BG124DBEE - mullann - 2010-04-25 Witam. Mam taką sprężarke na zbyciu 100% sprawna. Klient stwierdził, że spalił się silnik i mam zamawiać sprężarke bez mojej diagnozy. Nową sprężarke zamontowałem chce uruchamiać a tu NIC ![]() Stycznik przepuszczał tylko jedna fazę - wymieniłem stycznik i wszystko działa. Także sprężareczka jest OK. Cena do uzgodnienia - mysle, że 800zł będzie OK. (nowa prawie 5000) ![]() Pozdrawiam. SPRZEDAM sprężarke BRISTOL H2BG124DBEE - popeye - 2010-04-25 A nie przepaliło czasem uzwojenia jak chodziła na jednej fazie? SPRZEDAM sprężarke BRISTOL H2BG124DBEE - Shitashii - 2010-04-25 Jak mogła chodzić na jednej fazie? .... przy uzwojeniu trójfazowym, ofkors SPRZEDAM sprężarke BRISTOL H2BG124DBEE - mullann - 2010-04-25 Pseudo mechanik tej firmy sprawdził napięcie nie odłączajac przyłącza przy sprężarce i myślał, że są 3 fazy
SPRZEDAM sprężarke BRISTOL H2BG124DBEE - R-40 - 2010-04-25 mullann napisał(a):Witam.Fajny klient Głupi albo inteligientny.Aby sprawdzić firmę. SPRZEDAM sprężarke BRISTOL H2BG124DBEE - monterod2002 - 2010-04-25 mullann napisał(a):Pseudo mechanik tej firmy sprawdził napięcie nie odłączajac przyłącza przy sprężarce i myślał, że są 3 fazyWidocznie szef mu kupił tylko próbówkę zamiast prostego miernika a teraz są skutki. Pozdrowionka SPRZEDAM sprężarke BRISTOL H2BG124DBEE - elektromechanik - 2010-04-25 >>> Nooooo musiał by być cholernie > inteligentny < aby sprawdzać firmę takim kosztem. i =DMoim zdaniem ma jakiegoś > stolarzo-ślusarzo-murarzo-elektryko-konserwatora i ten palcową próbówką sprawdził na wyprowadzeniach >> są 3 fazy << a sprężarka nie chodzi. Zameldował o tym szefowi i prosta diagnoza < inteligenta> sprężarka do wymiany. SPRZEDAM sprężarke BRISTOL H2BG124DBEE - awax - 2010-04-26 mullann napisał(a):Witam.Sprężarka na R22,pewnie "pełnoletnia" Sądzę,że zamiast oczekiwać 800 zł. warto by sprawdzić ile będzie utylizacja kosztowała : )
SPRZEDAM sprężarke BRISTOL H2BG124DBEE - R-40 - 2010-04-27 mullann napisał(a):Witam.I przypuszczasz że 100 procent sprawna? Skoro próbowała chodzić na braku 1-Fazy.A gdzie czujnik zaniku fazy i zabezpieczenie termiczne?Te uzwojenie przypuszczam przeżyło przedzawał.Gdyby było inaczej to poprostu niepowinna ruszyć.KOLEGEN BARBIE miedzy innymi.Za 800 to cały agregat na szrocie. SPRZEDAM sprężarke BRISTOL H2BG124DBEE - barbie - 2010-04-27 kolega napisał wyraźnie że brakowało 2 faz---to zjawisko jest nieszkodliwe dla sprężarki ,pewnie stycznik był zbyt małej mocy . SPRZEDAM sprężarke BRISTOL H2BG124DBEE - R-40 - 2010-04-27 barbie napisał(a):kolega napisał wyraźnie że brakowało 2 faz---to zjawisko jest nieszkodliwe dla sprężarki ,pewnie stycznik był zbyt małej mocy .Zazdroszczę wiedzy. SPRZEDAM sprężarke BRISTOL H2BG124DBEE - barbie - 2010-04-27 już w 1 klasie szkoły podstawowej uczą czytać ze zrozumieniem . SPRZEDAM sprężarke BRISTOL H2BG124DBEE - popeye - 2010-04-27 o ile pamietam to silnik trojfazowy na 2 fazach pojdzie z wiekszym obciazeniem natomiast przy jednej fazie uzwojenie raczej sie przepali.zalezy jakie ^^fachowe^^ byly zabezpieczania SPRZEDAM sprężarke BRISTOL H2BG124DBEE - zuku - 2010-04-27 jedną fazą w silniku trój fazowym nie zamkniemy obwodu wiec i prąd nie płynie i nie ma prawa sie nic spalic przegzac itp SPRZEDAM sprężarke BRISTOL H2BG124DBEE - monterod2002 - 2010-04-27 Wszystko pięknie tak od razu dwa styki się przepaliły , czy jeden a za jakiś czas drugi.... pozdrowionka SPRZEDAM sprężarke BRISTOL H2BG124DBEE - R-40 - 2010-04-28 monterod2002 napisał(a):Wszystko pięknie tak od razu dwa styki się przepaliły , czy jeden a za jakiś czas drugi....monterod nic dodać nic ująć do twojej wypowiedzi. SPRZEDAM sprężarke BRISTOL H2BG124DBEE - mullann - 2010-05-02 Uzwojenie jest OK. Zmierzone również induktorem. Gwarancje rozruchową daję. |