2 klimy w serwerowni - jacek 64 - 2010-04-30

Mam następujacy problem : W serwerowni pracują 2 klimy – wieżowe. Każda po 14 kW Fonko. Na jednej z nich pojawia się komunikat błąd E5. Błąd pojawia się po godzinie pracy W instrukcji opisany jest jako E5-„poor cooling operation” Klimatyzacja wyłącza się - pokazując ten błąd. Po ponownym załączeniu znowu pracuje około 1 godziny. Serwis Fonko stwierdził że opis błędu dotyczy jednostki wewnętrznej – kiepski przepływ powietrza, lub zatkane filtry ( jedn. wewn.), lub coś z wentylatorem. Jednostka jest czyściuteńka. Pomiary przepływu powietrza nie wskazują żadnych zahamowań. To samo jednostka zewnętrzna.
W serwerowni pracuje około 60 komputerów. Emitują ciepło około 10-12 kW
Pomiary jakich dokonałem są następujące : Ciśnienie po stronie gazowej 8 bar na początku pracy ( R410). Potem powoli opada ( wraz ze spadkiem temperatury wewnątrz). Dochodzi do 7,5 potem do 7 barów. Następuje wyłaczenie i po kilku minutach ponowne załaczenie ( bez błędu E5) Ciśnienie na wysokim 22 bary. Jednostka posiada presostaty na wysokim ciśnieniu ( Close 25 Mp, open 15 Mp), na niskim ( Close 3,6 Mpa, open 4,2 Mp).

Wyłączenie jednostki następuje po osiągnięciu temperatury założonej Dopiero po kilku cyklach pojawi się błąd . Robiłem próby ustawiając na pilocie różne temperatury . Błąd E5 pojawiał się dla ustawień 17,19,21 st C. Jeżeli pracuje jedna klima błąd pojawia się po około 1 godzinie pracy. Jeżeli pracują dwie równolegle- błąd pojawia się znacznie później 4-6 godzin. Klient chce używać jednej klimatyzacji a drugą traktuje jako rezerwową.

Ciekawe jest to, że sprawna klima pracuje na niższych ciśnieniach : odpowiednio 7,5 bar do 6,8 bar ,na wysokim 17 bar. I tam błąd się nie pojawia. Klima która jest uszkodzona jest starsza, ma około 3 lat. Klima sprawna – 2 lata . W zimie tej usterki nie było , pojawiła się tydzień temu jak zrobiło się cieplej . Co o tym sądzicie ???


2 klimy w serwerowni - mg - 2010-04-30

Zakłócenie wymiany ciepła na skraplaczu. Powietrze w układzie, zabrudzony skraplacz, zacierający się wentylator skraplacza lub przeładowanie czynnikiem.


2 klimy w serwerowni - jacek 64 - 2010-05-01

Skraplacz - sterylny. obsługa serwerowni czyśći go z dużą przesadą..... Wentlatory skraplacza pracują idealnie- sprawdzałem anemometrem. Przeładowanie czynnikiem raczej nie możliwe - bo od ponad roku nikt oprócz mnie do tej jednostki nie podchodził. Chyba że klient kogoś zawołał bez mojej wiedzy. Jeżeli chodzi o parownik - to filtry są myte raz w tygodniu . Na drugiej sprawnej jednostce ustawiłem raz temperaturę :17 C - układ pracował aż temperatuta powietrza na wylocie spadła do -1 . Wtedy na wyświetlaczu pojawił śię nachwilę błąd E6- oblodzenie. Jednostka na chwilę się wyłączyła potem ponownie wystartowała. I dalej pracowała bez problemu - ale ten objaw wystąpił na sprawnej. Problem polega natym że w serwerowni nie może byc przerwy w chłodzeniu dłuższej niż 15 min.


2 klimy w serwerowni - byniom - 2010-05-01

A czym czyszczą skraplacz ? .Tak dla przykładu powiem że byłem u gościa który twierdził ż ejego split ma słabą wydajność , najpierw myślałem ż eukład jest przeładowany ale jak sie potem zaczołem dopytywac gościa to się okazało że on czyści skraplacz powietrzem sprężonym i wpychał cały syf w lamele. Z zewnątrz nie było tego widać że jest zabrudzony i dopiero jak wymyłem skraplacz to układ zaczoł prawidłowo pracować.


2 klimy w serwerowni - tommatiz - 2010-05-01

Witam. Ja bym odessał czynnik na wagę i sprawdził ile go jest. Jeżeli jest tyle ile mówi tabliczka znamionowa to ponownie bym wpuścił czynnik ale o klika % mniej np. powinno być 2.5kg to bym wpuścił 2.35kg. Dlaczego o tym piszę. Kiedyś miałem podobny problem z urządzeniem AUX 10kW który chodził jak chciał a wszystko fabryczne czyste. Pokazywał bląd że za wysokie ciśnienie. Odessałem gaz i było tyle co na tabliczce i na nowo wpuściłem właśnei o 150gr mniej. Do dziś chodzi już dwa lata perfekcyjnie. Chińczyki chyba za dużo gazu leją do nowych urządzeń. Pzdr


2 klimy w serwerowni - crocens - 2010-05-01

wczoraj czyściłem skraplacz rooftopa w mc donald... wyglądał z zewnątrz czysty, przed myciem myjką ciśnieniową 27barow, po myciu 17bar...


2 klimy w serwerowni - jacek 64 - 2010-05-01

Ponieważ skraplacz stoi na ziemi mam do niego pełny wgląd. Jest czysty . Czyszczą sprężonym powietrzem . Przemawia do mnie argument nadmiaru czynnika . Będę musiał go odessać i zważyć a potem wpuszczę mniej . Jeszcze jedno spostrzeżenie - agregat w jednej i drugiej jednostce w czasie pracy - jest zimny od dołu w 80 % ma temperaturę 7 do 10 st C. Górna częśc 20% agregatu ma +30 st C.. Rury podłączeniowe są krótkie około 3 m. W tym sprawnym 4 m. Ale w tym stanie - krótkich rur chodziły 3 lata i nic sie nie działo....


2 klimy w serwerowni - tommatiz - 2010-05-01

jacek 64 napisał(a):Ponieważ skraplacz stoi na ziemi mam do niego pełny wgląd. Jest czysty . Czyszczą sprężonym powietrzem . Przemawia do mnie argument nadmiaru czynnika . Będę musiał go odessać i zważyć a potem wpuszczę mniej . Jeszcze jedno spostrzeżenie - agregat w jednej i drugiej jednostce w czasie pracy - jest zimny od dołu w 80 % ma temperaturę 7 do 10 st C. Górna częśc 20% agregatu ma +30 st C.. Rury podłączeniowe są krótkie około 3 m. W tym sprawnym 4 m. Ale w tym stanie - krótkich rur chodziły 3 lata i nic sie nie działo....
Ile producent podaje(kg) czynnika na tabliczce znamionowej? Pzdr


2 klimy w serwerowni - jacek 64 - 2010-05-01

3,7 Kg r 410


2 klimy w serwerowni - tommatiz - 2010-05-01

Bez względu na to ile ściągniesz gazu to wpuść na początek 3.2kg i niech urządzenie pracuje a Ty obserwuj. Przy krótkich liniach powinno wystarczyć. Pzdr


2 klimy w serwerowni - jacek 64 - 2010-05-01

Dziekuję wszystkim. sprawdzę w najbliższym czasie


2 klimy w serwerowni - jacek 64 - 2010-05-06

Po kolejnych obserwacjach – zauważyłem :
1. Ponieważ klient czyścił uszkodzoną jednostkę sprężonym powietrzem lamele jednostki zewnętrznej – wcisnął trochę brudu między lamele. Zmierzyłem anemometrem przepływy w obydwu klimatyzacjach. Różnica była jakieś 10%. Wyczyściłem kercherem pod ciśnieniem lamele. Poprawił się przepływ powietrza. Ciśnienie na wysokim przed czyszczeniem wynosiło 22 bary , po czyszczeniu 18 barów .
2. Zauważyłem , że jednostka sprawna pracuje w cyklu 3 minutowym . 3 minuty pracy potem 3 minuty postoju. W jednostce wewnętrznej temperatura powietrza wychodzącego spada od np. 14 stC – i opada do 2 stC . Przy tej temperaturze pojawia się błąd E6 – ostrzeżenie przed oblodzeniem. Następuje wyłączenie i ponowne załączenie po 3 min.
3. Jednostka uszkodzona nie wyłącza się po osiągnięciu temperatury 2st C ( na błędzie C6) lecz pracuje dalej dochodząc parametrami do błędu C5. Wnioskuję że nie działa jakiś czujnik- który by powodował zadziałanie przeciw oblodzeniu C6 . Czujniki zamontowane w jednostce zewnętrznej są połączone szeregowo do wtyczki idącej do jednostki wewnętrznej .
4. Cisnienia po stronie niskiej wynoszą na początku 8 bar potem opadają do 7 i stabilizują się przy 6,5 bar. Temperatura powietrza na dworze w tym dniu była 14 st C
Rozwiązanie problemu ;
Zacząłem porównywać napięcia na płycie sterującej , oraz oporności czujników. Znalazłem czujnik zamontowany na zagięciu rurki parownika którego oporność różniła się od oporności tej samej czujki w sprawnej jednostce. W jednostce uszkodzonej – oporność czujnika przy temperaturze pokojowej wynosiła 2,5 kOhm , przy temp bliskiej zera – oporność była 3,2 kOhm. W sprawnej jednostce te parametry były : w ciepłym 8,5 kOhm , przy zerze 14 kOhm.
Wynika z tego że czujka straciła parametry . Teraz muszę taką znaleźć. Powinna pasować do rurki przymocowanej w parowniku . Gdzie to można dostać ???- może z innej firmy ???


2 klimy w serwerowni - tommatiz - 2010-05-06

Witam. To zdecydowana różnica i chyba problem rozwiązany. Jeżeli chodzi o czujkę to zadaj pytanie do Fonko Polska na ulicy Puławskiej( Warszawa) gdyz oni maja części zamienne. Pzdr


2 klimy w serwerowni - jacek 64 - 2010-05-09

Tak - ale w moim przypadku pojawiał się błąd E5 - i jednostka zewnętrzna już się nie załączała - a to serwerowni jest ryzykowne.....


2 klimy w serwerowni - barbie - 2010-05-09

do serwerowni proponuję montować klimy bardziej markowe niż FONKO


2 klimy w serwerowni - R-40 - 2010-05-09

barbie napisał(a):do serwerowni proponuję montować klimy bardziej markowe niż FONKO
Fonko czy nie wszystko składane u jednego wytwórcy.Zmieniają tylko naklejki.


2 klimy w serwerowni - barbie - 2010-05-09

czy Chiny to ten sam kraj co Japonia czy Korea ?


2 klimy w serwerowni - R-40 - 2010-05-09

Sam ostatnio napisałeś że electra to to samo co niębędę prrzytaczał.Fabryki mają w Francjii i chinach.Ta sama korporacja.W zależności naklejają innego pseudoproducenta.Za chwilę mogą się pokazać na rynku BarbiCooll.


2 klimy w serwerowni - barbie - 2010-05-09

R40 wpisuj do internetu informacje sprawdzone Twoje wypociny są wyssane z palca .


2 klimy w serwerowni - jacek 64 - 2010-05-10

To fonko pracuje non stop od 3-4 lat. I jeszcze kilka powinno wytrzymać . Inwestor planuje rozbudowe - i wtedy wybierze coś z inwerterów z górnej półki . Teraz trzeba ratować to co się da. Jezeli chodzi o firmy - to dużo w tym prawdy. Kolega był w fabryce Whirpolla we wrocławiu. Na jednej linii szły lodówki na końcu pracownicy naklejali naklejki . Do polski -Polar, do Wk. Brytanii -LOYD, do Niemiec Bauknecht - Bo w niemczech nikt nie kupi Polara..... Między klimami czesto rozpoznaję te same modele pod różnymi markami. Dlaczego np. Fujitsu jest sprzedawane 5 % taniej jako Fuji . O co w tym chodzi ? To są te same modele ale o innych oznaczeniach . Ta sama gwarancja. Klima Airwell ma agregasty LG lub Sanyo, itd . świat sie kreci. Zwykły klient nie musi wiedzieć wszystkiego. Telewizory LCD firmy Sony - mają wszystkie ekrany od Samsunga. Bo Sony nie ma swojej fabryki paneli lcd... Wiele rzeczy opiera sie na marketingu. Opowiem wam następująca historię . Miałem sklep AGD. Mieliśmy lodówki Gorenje - które były stylizowane na retro -lata 50-60 z klamką jak w autobusie Jelcz. Stały na sklepie w cenie 1800 zł . Nikt nie kupował . Podnieśliśmy cenę na 2300 . Zaczeły sie sprzedawać... Smile > Bo klient zaczął patrzeć jak na produkt eksluzywny z górnej półki. .......... Są na pewno wyroby lepsze lub gorsze. Ale trzeba być fachowcem w temacie - Czego sobie i Wam życzę Smile


2 klimy w serwerowni - zuku - 2010-05-10

Jakieś dwa lata temu przyjechal serwisant fujitsu do uruchomienia vrv autem: nowym mercedesem vito najmocnieszy silnik naped na cztery koła ksenony klimatronik itp. wiesz juz dlaczego fujitsu jest 5% droższe?? Smile


2 klimy w serwerowni - klimatyzacjapolska - 2010-05-23

2 lata temu byłem na rozmowach u klienta, gość mi mówi ze Fujitsu to fajny sprzęt i gwarancja długa 5 lat, tylko ta cena za przegląd- 800 zl od splita trochę drogo, teraz łatwiej zrozumieć skąd ta fura.


2 klimy w serwerowni - tommatiz - 2010-05-23

800 pln za przegląd jednego splita?? Chyba drobna pomyłka? Jedni za tyle montaż robią a co dopiero serwis!!


2 klimy w serwerowni - tommatiz - 2010-05-23

patusX napisał(a):
tommatiz napisał(a):800 pln za przegląd jednego splita?? Chyba drobna pomyłka? Jedni za tyle montaż robią a co dopiero serwis!!
tommatiz ale niestety znam taka firme która za tyle serwisuje urzadzenia dla mnie to jest przesada
To ta firma która za to płaci ma nieźle pod sufitem albo administrator dba o swoją kieszeń!!!


2 klimy w serwerowni - jacek 64 - 2010-05-23

Standart za splita to 120 netto. Przy dużej ilości schodzi się z ceny ..... Zależy jeszcze w jakich warunkach pracują te splity. Co innego czyste biuro, co innego przemysłowe pomieszczenie albo smażalnia ryb.....Z ceną 800 zł to pomyłka o jedno zero.