coppeland scrol Klimatyzacyjny -pójdzie na 404? - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: coppeland scrol Klimatyzacyjny -pójdzie na 404? (/showthread.php?tid=3405) |
coppeland scrol Klimatyzacyjny -pójdzie na 404? - wit - 2010-04-30 Witam scrol coppeland ZR40-k3e -TFD -522 dedykowany jest do klimatyzacji... -niby w katalogu do -10C ... czy dawał ktoś to na troszkę niższe odparowanie ??? -np do komory zerowej -lekko minusowej tak, żeby odparowanie wyszło około -15C ? ma szanse pochodzić ? rozwiązanie "mocno budżetowe" -i taki scrol po prostu jest... zastanawiam się czy nie lepiej poszłoby na czynniku R404 zamiast na R407 ? ma szanse wytrzymać ? czy fabrycznie seria ZR i ZS ZB różnią się jakoś znacząco np. mocą silników w stosunku do wielkości ? czy tylko nazwa i dedykacja inne -a te sprężarki są bardziej uniwersalne niż katalog przewiduje? coppeland scrol Klimatyzacyjny -pójdzie na 404? - wit - 2010-04-30 -częściowo sam sobie odpowiadam... z nalazłem inny katalog... dopuszczają do -20C -tyle, ze przy przyjaznym skraplaniu... ale i tak bardziej pasowałoby dać sprężarkę na 404... "specyfika warunków i użytkowania" -pozostaje aktualna druga część pytania -puszczał ktoś scrole copelland typoszeregu ZR na R404??? coppeland scrol Klimatyzacyjny -pójdzie na 404? - szk6 - 2010-04-30 dawałem scrola zr na -10 na 404a wszystko smiga ok dawaj i się nie zastanawiaj Termo-schiessl ma w swojej ofercie agregaty na ZR-ach do chłodnictwa także sie nie obawiaj coppeland scrol Klimatyzacyjny -pójdzie na 404? - popeye - 2010-04-30 spotkalem te ZR na 404 ale w ukladzie klimatyzacji w centrali wentylacyjnej. co do chlodni to do tej temperatury powinna wytrzymac ,kilka razy widzialem hermetyki z klimy chodzace na chlodni. okupione jest to zwiekszonym poborem pradu i lekkim ryzykiem czyli te korzystne warunki skraplania maja znaczenie dla przegrzewania sie silnika w sprezarce.
coppeland scrol Klimatyzacyjny -pójdzie na 404? - barbie - 2010-04-30 według dokumentacji musi być na ssaniu minimum 2.5 bara ze względu na chłodzenie sprężarki . coppeland scrol Klimatyzacyjny -pójdzie na 404? - R-40 - 2010-04-30 barbie napisał(a):według dokumentacji musi być na ssaniu minimum 2.5 bara ze względu na chłodzenie sprężarki .Niefachowa odpowiedż barbie.Ciśnieniem niechłodzimy sprężarki tylko temperaturą zależną od zastosowanego czynnika zależną od ciśnienia dla danego czynnika.Barbie a co powiesz na to minimum odnosi się w górę czy na dół.A jak będzie przegrzanie czym wyższe tym lepiej?Minimum 2,5 bara zwiekszając do 10 bar bo nieopisałeś maksimum zagotuj swoje jądra na głowicy sprężarki ze wzgledu na niewiedzę i duże przegrzanie każdego czynnika. coppeland scrol Klimatyzacyjny -pójdzie na 404? - szk6 - 2010-04-30 NAJLEPIEJ SKORZYSTAĆ Z KOPERTY ZASTOSOWAŃ A NA NIEJ WYRAŻNIE WIDAĆ ŻE BEZ PROBLEMU MOŻNA ZEJŚĆ NAWET DO - 20 NIE PRZEKRACZAJĄC TEMPERATURY SKRAPLANIA 45*C I TEMPERATURY PRZEGRZANIA 10 K http://www. emersonclimate.eu/literature/eCopeland/PSC_ACScroll_08_EFG_0908_0.pdf http://www. emersonclimate.eu/literature/eCopeland/C060219_0708_0909_P_AGL_AC%20Scroll_FULL_2.pdf coppeland scrol Klimatyzacyjny -pójdzie na 404? - barbie - 2010-04-30 R40-jesteś mądrzejszy od dokumentacji fabrycznej . coppeland scrol Klimatyzacyjny -pójdzie na 404? - R-40 - 2010-04-30 barbie napisał(a):R40-jesteś mądrzejszy od dokumentacji fabrycznej .Niejestem mądrzejszy tylko ty niepotrafisz z tej dokumentacji korzystać. coppeland scrol Klimatyzacyjny -pójdzie na 404? - barbie - 2010-04-30 serwisowałem zmodernizowane sprężarki do układów minusowych -padały w krótkim czasie . coppeland scrol Klimatyzacyjny -pójdzie na 404? - wit - 2010-04-30 R-40 napisał(a):R-40 nie filozofuj. koledzy radzą -rady z praktyki bądź info z "fabrycznych" zastosowaniach -czyli tez z praktyki. i to jest przydatne -wiedza, że działa i radzi sobie.barbie napisał(a):według dokumentacji musi być na ssaniu minimum 2.5 bara ze względu na chłodzenie sprężarki .Niefachowa odpowiedż barbie.Ciśnieniem niechłodzimy sprężarki tylko temperaturą zależną od zastosowanego czynnika zależną od ciśnienia dla danego czynnika.Barbie a co powiesz na to minimum odnosi się w górę czy na dół.A jak będzie przegrzanie czym wyższe tym lepiej?Minimum 2,5 bara zwiekszając do 10 bar bo nieopisałeś maksimum zagotuj swoje jądra na głowicy sprężarki ze wzgledu na niewiedzę i duże przegrzanie każdego czynnika. nie trzeba dzielić zapałki na cztery... co to jest przegrzanie wiemy - ciśnienie zarówno na ssaniu wszystko jedno czy spężarki czy na wódkę -wiemy -oraz co to ciśnienie na pęcherz -też wszyscy wiemy. nie musisz nas nauczać w prawie. a jeśli używałeś Z-erek na czynniku R404 -top podziel się doświadczeniami z praktyki... jak to działało... coppeland scrol Klimatyzacyjny -pójdzie na 404? - mg - 2010-04-30 barbie napisał(a):serwisowałem zmodernizowane sprężarki do układów minusowych -padały w krótkim czasie .Dlaczego? coppeland scrol Klimatyzacyjny -pójdzie na 404? - R-40 - 2010-04-30 Niefilozofuję i mam nadzieję że odróżniasz przegrzanie pomiędzy zaworem a czujnikem oraz pomiędzy czujnikiem a króćcem ssącym sprężarki zwanym całkowitym.Najlepsza nauka polega nie na doradzaniu tylko na domysłach. coppeland scrol Klimatyzacyjny -pójdzie na 404? - R-40 - 2010-04-30 mg napisał(a):W jaki sposób były zmodernizowane.barbie napisał(a):serwisowałem zmodernizowane sprężarki do układów minusowych -padały w krótkim czasie .Dlaczego? coppeland scrol Klimatyzacyjny -pójdzie na 404? - wit - 2010-04-30 szk6 napisał(a):NAJLEPIEJ SKORZYSTAĆ Z KOPERTY ZASTOSOWAŃoglądałem "kopertę' Zr-ka niestety nie ma koperty dla 404 ... a tak byłoby wygodniej puścić... i wydajność większa... i... wiejska malutka chłodnia -obok agregat na 404 - a serwisują osoby różne... np właściciele z sąsiadem za flaszkę i po flaszce... bo wezwać fachowca to drogo... jeśli w sąsiednich agregatach będą różne czynniki -wcześniej czy później ktoś je pomyli... -prawdopodobnie jakieś wycieki kiedyś się zdarzą... w takich "typowych" warunkach eksploatacji to wręcz pewne....... i prawdopodobne, że ktoś to będzie dobijał... i skład 407 już nie będzie 407mka.... a 404 zdecydowanie mniej się rozwarstwia... i dobicie po częściowej ucieczce nie będzie psuć obiegu... no i jadąc nisko ssaniem... -404 zapewnia lepsze chłodzenie agregatu... czyli -wszystko -poza dedykacją producenta jest za 404... coppeland scrol Klimatyzacyjny -pójdzie na 404? - barbie - 2010-04-30 R40 -jak chcesz wiedzieć więcej zgłoś się do firmy COOL w Chotomowie ,nie wiem czy będą dyskutować z laikiem . coppeland scrol Klimatyzacyjny -pójdzie na 404? - R-40 - 2010-04-30 barbie napisał(a):R40 -jak chcesz wiedzieć więcej zgłoś się do firmy COOL w Chotomowie ,nie wiem czy będą dyskutować z laikiem .Niepragnę wiedzy z Chotomowa i ludzi pod krawatami którzy wczoraj skończyli studia bez doświadczenia a swoją wiedzę czerpią z broszurek i szkoleń przez ludzi którzy szkolą według tych samych broszurek tylko inaczej zinterpretowanych i kasują za to że niechłoneli wiedzy na studiach. coppeland scrol Klimatyzacyjny -pójdzie na 404? - barbie - 2010-05-01 R40-trzeba było się uczyć ! coppeland scrol Klimatyzacyjny -pójdzie na 404? - popeye - 2010-05-01 www.chsjedlicka.cz/stahni-soubor.php?id=1588 tu jest zestawienie tych zr 40 ke3 i jako refrigerant 404A |