coppeland scrol Klimatyzacyjny -pójdzie na 404? - wit - 2010-04-30

Witam

scrol coppeland ZR40-k3e -TFD -522 dedykowany jest do klimatyzacji... -niby w katalogu do -10C ... czy dawał ktoś to na troszkę niższe odparowanie ??? -np do komory zerowej -lekko minusowej tak, żeby odparowanie wyszło około -15C ? ma szanse pochodzić ? rozwiązanie "mocno budżetowe" -i taki scrol po prostu jest...

zastanawiam się czy nie lepiej poszłoby na czynniku R404 zamiast na R407 ? ma szanse wytrzymać ? czy fabrycznie seria ZR i ZS ZB różnią się jakoś znacząco np. mocą silników w stosunku do wielkości ? czy tylko nazwa i dedykacja inne -a te sprężarki są bardziej uniwersalne niż katalog przewiduje?


coppeland scrol Klimatyzacyjny -pójdzie na 404? - wit - 2010-04-30

-częściowo sam sobie odpowiadam... z nalazłem inny katalog... dopuszczają do -20C -tyle, ze przy przyjaznym skraplaniu...

ale i tak bardziej pasowałoby dać sprężarkę na 404... "specyfika warunków i użytkowania" -pozostaje aktualna druga część pytania -puszczał ktoś scrole copelland typoszeregu ZR na R404???


coppeland scrol Klimatyzacyjny -pójdzie na 404? - szk6 - 2010-04-30

dawałem scrola zr na -10 na 404a wszystko smiga ok dawaj i się nie zastanawiaj
Termo-schiessl ma w swojej ofercie agregaty na ZR-ach do chłodnictwa także sie nie obawiaj


coppeland scrol Klimatyzacyjny -pójdzie na 404? - popeye - 2010-04-30

spotkalem te ZR na 404 ale w ukladzie klimatyzacji w centrali wentylacyjnej. co do chlodni to do tej temperatury powinna wytrzymac ,kilka razy widzialem hermetyki z klimy chodzace na chlodni. okupione jest to zwiekszonym poborem pradu i lekkim ryzykiem Smile czyli te korzystne warunki skraplania maja znaczenie dla przegrzewania sie silnika w sprezarce.


coppeland scrol Klimatyzacyjny -pójdzie na 404? - barbie - 2010-04-30

według dokumentacji musi być na ssaniu minimum 2.5 bara ze względu na chłodzenie sprężarki .


coppeland scrol Klimatyzacyjny -pójdzie na 404? - R-40 - 2010-04-30

barbie napisał(a):według dokumentacji musi być na ssaniu minimum 2.5 bara ze względu na chłodzenie sprężarki .
Niefachowa odpowiedż barbie.Ciśnieniem niechłodzimy sprężarki tylko temperaturą zależną od zastosowanego czynnika zależną od ciśnienia dla danego czynnika.Barbie a co powiesz na to minimum odnosi się w górę czy na dół.A jak będzie przegrzanie czym wyższe tym lepiej?Minimum 2,5 bara zwiekszając do 10 bar bo nieopisałeś maksimum zagotuj swoje jądra na głowicy sprężarki ze wzgledu na niewiedzę i duże przegrzanie każdego czynnika.


coppeland scrol Klimatyzacyjny -pójdzie na 404? - szk6 - 2010-04-30

NAJLEPIEJ SKORZYSTAĆ Z KOPERTY ZASTOSOWAŃ A NA NIEJ WYRAŻNIE WIDAĆ ŻE BEZ PROBLEMU MOŻNA ZEJŚĆ NAWET DO - 20 NIE PRZEKRACZAJĄC TEMPERATURY SKRAPLANIA 45*C I TEMPERATURY PRZEGRZANIA 10 K
http://www. emersonclimate.eu/literature/eCopeland/PSC_ACScroll_08_EFG_0908_0.pdf
http://www. emersonclimate.eu/literature/eCopeland/C060219_0708_0909_P_AGL_AC%20Scroll_FULL_2.pdf


coppeland scrol Klimatyzacyjny -pójdzie na 404? - barbie - 2010-04-30

R40-jesteś mądrzejszy od dokumentacji fabrycznej .


coppeland scrol Klimatyzacyjny -pójdzie na 404? - R-40 - 2010-04-30

barbie napisał(a):R40-jesteś mądrzejszy od dokumentacji fabrycznej .
Niejestem mądrzejszy tylko ty niepotrafisz z tej dokumentacji korzystać.


coppeland scrol Klimatyzacyjny -pójdzie na 404? - barbie - 2010-04-30

serwisowałem zmodernizowane sprężarki do układów minusowych -padały w krótkim czasie .


coppeland scrol Klimatyzacyjny -pójdzie na 404? - wit - 2010-04-30

R-40 napisał(a):
barbie napisał(a):według dokumentacji musi być na ssaniu minimum 2.5 bara ze względu na chłodzenie sprężarki .
Niefachowa odpowiedż barbie.Ciśnieniem niechłodzimy sprężarki tylko temperaturą zależną od zastosowanego czynnika zależną od ciśnienia dla danego czynnika.Barbie a co powiesz na to minimum odnosi się w górę czy na dół.A jak będzie przegrzanie czym wyższe tym lepiej?Minimum 2,5 bara zwiekszając do 10 bar bo nieopisałeś maksimum zagotuj swoje jądra na głowicy sprężarki ze wzgledu na niewiedzę i duże przegrzanie każdego czynnika.
R-40 nie filozofuj. koledzy radzą -rady z praktyki bądź info z "fabrycznych" zastosowaniach -czyli tez z praktyki. i to jest przydatne -wiedza, że działa i radzi sobie.


nie trzeba dzielić zapałki na cztery... co to jest przegrzanie wiemy - ciśnienie zarówno na ssaniu wszystko jedno czy spężarki czy na wódkę -wiemy
-oraz co to ciśnienie na pęcherz -też wszyscy wiemy.
nie musisz nas nauczać w prawie.

a jeśli używałeś Z-erek na czynniku R404 -top podziel się doświadczeniami z praktyki... jak to działało...


coppeland scrol Klimatyzacyjny -pójdzie na 404? - mg - 2010-04-30

barbie napisał(a):serwisowałem zmodernizowane sprężarki do układów minusowych -padały w krótkim czasie .
Dlaczego?


coppeland scrol Klimatyzacyjny -pójdzie na 404? - R-40 - 2010-04-30

Niefilozofuję i mam nadzieję że odróżniasz przegrzanie pomiędzy zaworem a czujnikem oraz pomiędzy czujnikiem a króćcem ssącym sprężarki zwanym całkowitym.Najlepsza nauka polega nie na doradzaniu tylko na domysłach.


coppeland scrol Klimatyzacyjny -pójdzie na 404? - R-40 - 2010-04-30

mg napisał(a):
barbie napisał(a):serwisowałem zmodernizowane sprężarki do układów minusowych -padały w krótkim czasie .
Dlaczego?
W jaki sposób były zmodernizowane.


coppeland scrol Klimatyzacyjny -pójdzie na 404? - wit - 2010-04-30

szk6 napisał(a):NAJLEPIEJ SKORZYSTAĆ Z KOPERTY ZASTOSOWAŃ
oglądałem "kopertę'
Zr-ka niestety nie ma koperty dla 404 ...

a tak byłoby wygodniej puścić... i wydajność większa...
i... wiejska malutka chłodnia -obok agregat na 404 - a serwisują osoby różne... np właściciele z sąsiadem za flaszkę i po flaszce...
bo wezwać fachowca to drogo...
jeśli w sąsiednich agregatach będą różne czynniki -wcześniej czy później ktoś je pomyli...

-prawdopodobnie jakieś wycieki kiedyś się zdarzą... w takich "typowych" warunkach eksploatacji to wręcz pewne....... i prawdopodobne, że ktoś to będzie dobijał... i skład 407 już nie będzie 407mka....
a 404 zdecydowanie mniej się rozwarstwia... i dobicie po częściowej ucieczce nie będzie psuć obiegu...

no i jadąc nisko ssaniem... -404 zapewnia lepsze chłodzenie agregatu...

czyli -wszystko -poza dedykacją producenta jest za 404...


coppeland scrol Klimatyzacyjny -pójdzie na 404? - barbie - 2010-04-30

R40 -jak chcesz wiedzieć więcej zgłoś się do firmy COOL w Chotomowie ,nie wiem czy będą dyskutować z laikiem .


coppeland scrol Klimatyzacyjny -pójdzie na 404? - R-40 - 2010-04-30

barbie napisał(a):R40 -jak chcesz wiedzieć więcej zgłoś się do firmy COOL w Chotomowie ,nie wiem czy będą dyskutować z laikiem .
Niepragnę wiedzy z Chotomowa i ludzi pod krawatami którzy wczoraj skończyli studia bez doświadczenia a swoją wiedzę czerpią z broszurek i szkoleń przez ludzi którzy szkolą według tych samych broszurek tylko inaczej zinterpretowanych i kasują za to że niechłoneli wiedzy na studiach.


coppeland scrol Klimatyzacyjny -pójdzie na 404? - barbie - 2010-05-01

R40-trzeba było się uczyć !


coppeland scrol Klimatyzacyjny -pójdzie na 404? - popeye - 2010-05-01

www.chsjedlicka.cz/stahni-soubor.php?id=1588 tu jest zestawienie tych zr 40 ke3 i jako refrigerant 404A