Witam wszystkich - ajesys - 2010-05-07

jako nowy w te klocki proszę o pomoc,

Posiadam klimę "elta" 3,5 KW R410a
Pomiar temperatury na chłodzeniu manometr 5 C
termometr 13 C

czy wszystko jest ok????

Pozdrawiam
Adam


Witam wszystkich - barbie - 2010-05-07

może być zmierz temperaturę na wydmuchu przy wolniejszych obrotach wentylatora jednostki wewnętrznej .zrób pomiary podczas grzania .sprawdź czy prąd pobierany nie przekracza znamionowego .


Witam wszystkich - Fujitsu Szczecin - 2010-05-07

ajesys napisał(a):jako nowy w te klocki proszę o pomoc,

Posiadam klimę "elta" 3,5 KW R410a
Pomiar temperatury na chłodzeniu manometr 5 C
termometr 13 C

czy wszystko jest ok????

Pozdrawiam
Adam
Witam

A ty jak myślisz?

Pozdrawiam


Witam wszystkich - ajesys - 2010-05-07

Z moich notatek ze szkolenia jest coś nie tak ale jestem nowy i niewiem,
dlatwgo pytam

Adam


Witam wszystkich - ajesys - 2010-05-07

barbie napisał(a):może być zmierz temperaturę na wydmuchu przy wolniejszych obrotach wentylatora jednostki wewnętrznej .zrób pomiary podczas grzania .sprawdź czy prąd pobierany nie przekracza znamionowego .
na wydmuchu temperatury to: 11 C i 45 C prąd nie zmierzony ???


Witam wszystkich - barbie - 2010-05-07

to znaczy że klima działa .nadgorliwoś jest gorsza od sabotażu .utrzymuj sprzęt w czystości .obserwuj ewentualne wycieki oleju a wszystko będzie działało .


Witam wszystkich - Fujitsu Szczecin - 2010-05-08

ajesys napisał(a):Z moich notatek ze szkolenia jest coś nie tak ale jestem nowy i niewiem,
dlatwgo pytam

Adam
Witam

Z notatkami nie będziesz chodził po budowie. Musisz w locie odczytywać parametry albo zainwestuj w manometr elektroniczny. Jakie Ci wyszło przegrzanie(Superheat)? I jakie powinno być dla klimatyzacji?

Pozdrawiam


Witam wszystkich - Fujitsu Szczecin - 2010-05-08

ajesys napisał(a):na wydmuchu temperatury to: 11 C i 45 C prąd nie zmierzony ???
Witam

Fajnie jakbyś mierzył na wlocie i wylocie a nie chłodzenie i grzanie.

Pozdrawiam


Witam wszystkich - Shitashii - 2010-05-08

Za mało freonu.
Brudny skraplacz.
Duże zyski ciepła.
nie wiem co jeszcze.


Witam wszystkich - ajesys - 2010-05-08

Shitashii napisał(a):Za mało freonu.
Brudny skraplacz.
Duże zyski ciepła.
nie wiem co jeszcze.
Czynnik dodawałem lecz nic się nie zmienia pomiary nadal takie same

termometr 13 C
manometr 4 C


Witam wszystkich - Shitashii - 2010-05-08

No to teraz możesz mieć go za dużo. To nie powietrze do kół, że się dodaje na ciśnienie. A może po prostu ściągnij całość i daj tyle co należy.
Podaj nam jeszcze temperatury na wlocie i wylocie z parownika przy minimalnej i maksymalnej prędkości wentylatora.
Z drugiej strony - jaka marka takie chłodzenie Smile
Skraplacz czysty? Wentylator pracuje? Rurki nie załamane? Zawory odkręcone? Smile
Aha, jak ściągniesz czynnik (czy co to tam jest) to napełnij nowym!


Witam wszystkich - byniom - 2010-05-08

Czytam to co piszesz i naprawde niewiem o co ci chodzi. Napisz jaką masz temperaturę w pomieszczeniu a jaką na wylocie z parownika , napisz jaką masz temperaturę odparowania a jaką temperaturę przegrzania. Jażeli nie wiesz o czym piszę to naprawde bedzie trudno tobie pomóc.


Witam wszystkich - ajesys - 2010-05-08

byniom napisał(a):Czytam to co piszesz i naprawde niewiem o co ci chodzi. Napisz jaką masz temperaturę w pomieszczeniu a jaką na wylocie z parownika , napisz jaką masz temperaturę odparowania a jaką temperaturę przegrzania. Jażeli nie wiesz o czym piszę to naprawde bedzie trudno tobie pomóc.
Temperatura w pomieszczeniu 22 C, na wylocie 11 C
temperaturę przegrzania 9 C

temperaturę odparowania? jak to sprawdzić?

zestaw jest nowy.

pozdrawiam


Witam wszystkich - Fujitsu Szczecin - 2010-05-08

ajesys napisał(a):Czynnik dodawałem lecz nic się nie zmienia pomiary nadal takie same

termometr 13 C
manometr 4 C
Witam

Wychodzi że ma dobrze 8K Big Grin

Pozdrawiam


Witam wszystkich - byniom - 2010-05-08

Temperaturę odparowania mirzysz na skali temperatur na manometrze.


Witam wszystkich - R-40 - 2010-05-08

Co za filozofie


Witam wszystkich - R-40 - 2010-05-08

Ja odparowanie mieżę manometrami a resztę termometrem z czujnikami termoparowymi potocznie zwanymi termoparami.


Witam wszystkich - Fujitsu Szczecin - 2010-05-09

ajesys napisał(a):jako nowy w te klocki proszę o pomoc,

Posiadam klimę "elta" 3,5 KW R410a
Pomiar temperatury na chłodzeniu manometr 5 C
termometr 13 C

czy wszystko jest ok????

Pozdrawiam
Adam
Witam

OK.

Z moich notatek to tak wynika, z tym że ja kieruje się różnicą między 6-8K. Różnice w chłodnictwie podaje się w Kelwinach.

[Obrazek: 29365a3964785f64med.jpg]

Takie manometry używano już ładne kilka lat temu.

ajesys napisał(a):
Shitashii napisał(a):Za mało freonu.
Brudny skraplacz.
Duże zyski ciepła.
nie wiem co jeszcze.
Czynnik dodawałem lecz nic się nie zmienia pomiary nadal takie same

termometr 13 C
manometr 4 C
Więc nic nie kombinuj.

Co do temperatury na wlocie i wylocie to można w prosty sposób określić czy urządzenie działa w miarę poprawnie.

[Obrazek: 16343d44e8ae2752med.jpg]

W sumie najlepiej kierować się pomiarami z manometru i termopary:

[Obrazek: 88b3b1ac05de5906med.jpg]

Temperatura z manometru:

[Obrazek: 4363285c6116fd30med.jpg]

Temperatura z termometru:

[Obrazek: 54dd7fa5d467bcebmed.jpg]

Różnica temperatur znana jako przegrzanie(Superheat):

[Obrazek: b86b8f0d0fce51e5med.jpg]

Prościej już chyba się nie da opisać. A czy jest na manometrze 5st.C a na termoparze z rury gazowej, parowej tej grubej 12stC to parametr Superheat wychodzi 8K co oznacza że jest OK.

Z definicji brzmi to tak:

Pomiar przegrzania par czynnika chłodniczego, który jest parametrem pomagający przy określeniu prawidłowej ilości czynnika co za tym idzie poprawnej pracy instalacji chłodniczej klimatyzatorów. Z definicji wygląda to następująco. Przegrzanie (Supertheating) to różnica między aktualną temperaturą (mierzoną czujnikiem termopary) czynnika w baterii chłodnicy (temperatura nasycenia). Po osiągnięciu temperatury wrzenia, czynnik wciąż podnosi swą temperaturę. Ilość stopni o jakie czynnik zwiększył swoją temperaturę nazywany jest przegrzaniem.

[Obrazek: 64395f513bfcad0emed.jpg]
Rysunek przedstawia miejsca podłączenia manometru i termopary w czasie pomiaru przegrzania. Oczywiście dolny manometr mierzy przegrzanie par czynnika w systemie.

Pomiar przegrzania jest najlepszą wskazówką odpowiedniego napełnienia systemu ze stałą dyszą czynnikiem i warunkami pracy. Jeżeli system pracuje poprawnie, ale wartość przegrzania jest za wysoka, należy dodać czynnika. Jeżeli wartość przegrzania jest za niska, należy zmniejszyć ilość czynnika w układzie.

Kierować się trzeba parametrem Superheat a nie temperaturą przegrzanych par z termometru ponieważ urządzenie ma różne charakterystyki pracy. Raz będzie pracowało z wyższą temperaturą a raz z niższą wedle konstrukcji i warunków pracy.

Zrozumiałeś Ajesys?


Witam wszystkich - Fujitsu Szczecin - 2010-05-09

ajesys napisał(a):jako nowy w te klocki proszę o pomoc,

Posiadam klimę "elta" 3,5 KW R410a
Pomiar temperatury na chłodzeniu manometr 5 C
termometr 13 C

czy wszystko jest ok????

Pozdrawiam
Adam
Witam

Jeszcze dla potwierdzenia tego że jest OK i co napisałem znalazłem zdjęcie z twojego przypadku. Pomiar z urządzenia 3,5kW.

[Obrazek: 385697584a2e5611med.jpg]

Pozdrawiam


Witam wszystkich - R-40 - 2010-05-09

Po takiej wypowiedzi kolegi Stefanbud czuć z daleka że mamy do czynienia z fachowcem a nienabijaczem klimy.Pełen szacunek z mojej strony.Warto by jeszcze przypomnieć o przegrzaniu całkowitym mierzonym pomiędzy końcem parownika a króćcem ssącym sprężarki,które zwiększa się wraz z długością linii ssącej i ma wpływ na żywotność urządzenia.


Witam wszystkich - JB220765 - 2010-05-09

Witam serdecznie
A co z poborem prądu ? . Czy przy tych idealnych warunkach ciśnieniowo-temperaturowych na pewno uzyskamy 100% wydajności ekonomicznej ? . Pytanie oczywiście praktyczne ( pomijam zły dobór urządzenia co do zapotrzebowania


Witam wszystkich - R-40 - 2010-05-09

Producent podaje zależności pomiędzy temperatyrą zasysaną a pobieranym prądemCzym większe przegrzanie tym większy prąd .


Witam wszystkich - JB220765 - 2010-05-09

witam serdecznie
Teoretycznie fakt....ale...Producenci różne dane podają począwszy od mojego laptopa na samochodzie skończywszy . Nie gniewajcie się ale w instrukcji BMW napisał producent , że dopuszcza kręcenie rozrusznikiem 40sek . Japończyk w fabryce fujitsu pod Bankokiem nalegał żeby urządzenia włącz-wyłącz bo innych nie było chociaż inverter to też chyba nie polska nazwa , nie doprowadzać do ideału . Co miał na myśli?
Pozdrawiam


Witam wszystkich - JB220765 - 2010-05-09

Witam serdecznie
Temat niby wentylacja ale to co podają producenci może i na miejscu... Wentylatory TD co do ciśnienia akustycznego mierzone są w komorze ( stożki itp..) z zamontowanym kanałem 3 metry nawiew i wywiew i w odległości 3 metry od wentylatora.
Wątek co napisał producent w zakresie forum mógłby być bardzo przydatny
Pozdrawiam


Witam wszystkich - R-40 - 2010-05-09

Niewiem o co ci chodzi . Ale wiem jedną rzecz jak najszybciej zrobić surówkę z buraków.Po prostu wrzucamy granat do Beemki.