Cisnieniowy zestaw caloroczny - Jaxon999 - 2010-05-10

Witam!

Jak w temacie - montował ktos taki zestaw ?

Potrzebował bym jakies namiary gdzie to idzie dostac, jacy sa
producenci i ogolnie "z czym to sie je".

PS. Zestaw mial by pracowac z kanałówka McQuay 21 kW

Pozdrawiam.


Cisnieniowy zestaw caloroczny - byniom - 2010-05-10

Takie zestawy montuje się do klimatyzatorów On-Off które praują na chłodzeniu w zimę. Ja montuję typu MS4 który posiada dwa czujniki , czujnik temp. zewnętrznej i czujnik skraplacza. Musisz zastosować też grzałkę karteru ipamiętać o tym że zasilanie regulator a jednoczesnie grzałki musi mieć stałe zasilanie z tym że przy twoim agregacie gdzie ma taką dużą moc zasilanie zapewne będzie przychodziło do jednostki zewętrzej natomiast w małych klimatyzatorach gdzie zasilanie przychodzi do wewnętrznej i potem jest podawane tylko w trakcie pracy na sprężarkę jest nie kożystne bo grzałka nie będzie miała zasilania w czasie postoju sprężarki.


Cisnieniowy zestaw caloroczny - Jaxon999 - 2010-05-10

Dzięki Byniom za podpowiedź ale z Twojej wypowiedzi wynika, że
stosujesz zestaw do pracy całorocznej, który działa w funkcji temperatury
czyli ze na podstawie zmierzonych temperatur dobiera sobie odpowiednie
cisnienia.

Mi chodzi o ćisnieniowy zestaw - czyli taki ktory mierzy bezpośrednio ciśnienie.

Dodam, że w maszynie o której mowa (McQuay kanałowy 21 kW)
zarówno jednostka zewnętrzna jak i sam wentylator jednostki zewnętrznej
zasilane są 3-fazowo.

Dla 3-fazowego wentylatora nie udało mi sie właśnie znaleść regulatora
w funkcji temperatury i stąd o ten ciśnieniowy pytam.

PS. typ który podałeś (MS4) to co to jest za producent ?
bo ja to głownie Budermana kojarze


Cisnieniowy zestaw caloroczny - Shitashii - 2010-05-10

zobacz Alco : http://www.arsystem.pl/inne/alco/frost.html (przewiń trochę stronę) . Wkręcasz na schrederka na wyjściu ze skraplacza.
Tyle, że te regulatory o małych gabarytach powodują lekki wzrost hałasu przy pracy wentylatora, ze względu na cięcie sinusoidy.


Cisnieniowy zestaw caloroczny - byniom - 2010-05-10

No faktycznie , nie doczytałem dokładnie twojego posta ale z takimi jak twój czyli ciśnieniowy też się spotkałem. Jak znajdę w szpargałach to podam jaki typ bo kiedyś wymieniałem taki i stary gdzieś mi się wala. Był montowany na tłoczeniu za skraplaczem na krućcu serwisowym i sterował analogowo wentylatorem.


Cisnieniowy zestaw caloroczny - zuku - 2010-05-10

Zadzwon do http:// www. thermokey .pl/ lub do TEOMY powinni cos miec. Mozesz tez sam zrobic reg. na falowniku i przetworniku cisnienia z wyjsciem pradowym 4-20mA lub napieciowym 0-10 V, jedyny problem z ustawieniem reg. PID w falowniku ale do zrobienia


Cisnieniowy zestaw caloroczny - Shitashii - 2010-05-10

Kiedyś szef nam mówilł: nie wyważajcie otwartych drzwi. Po co ma robić coś, co jest już wymyślone?


Cisnieniowy zestaw caloroczny - zuku - 2010-05-10

Kiedys potrzebowalem na juz regulator i jedynie szybko moglem dostac falownik i przetwornik cisnienia. Ale masz racje jest to troche wywazanie otwartych drzwi


Cisnieniowy zestaw caloroczny - Jaxon999 - 2010-05-11

Dzięki za wszystkie sugestie. Nawiązując do Shitashii i wyważania otwartych drzwi czy ktoś umie podać jakis konkretny typ i producenta takiego zestawu. (nie ukrywam ze nie mam jeszcze realizacji z cisnieniowym zestawem) Podaje dane silnika j. zewn. Zasilanie: 380-415 V / 3 fazy / 50 Hz Moc: 600 W Pobór prądu: 1,2 A Interesują mnie również możliwości do takiego silnika podłączenia zestawu, któy działa w funkcji temperatury (z tym ze nie udalo mi sie takowego namierzyć na 3 fazy....) Pozdrawiam