Cisnieniowy zestaw caloroczny - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Cisnieniowy zestaw caloroczny (/showthread.php?tid=3439) |
Cisnieniowy zestaw caloroczny - Jaxon999 - 2010-05-10 Witam! Jak w temacie - montował ktos taki zestaw ? Potrzebował bym jakies namiary gdzie to idzie dostac, jacy sa producenci i ogolnie "z czym to sie je". PS. Zestaw mial by pracowac z kanałówka McQuay 21 kW Pozdrawiam. Cisnieniowy zestaw caloroczny - byniom - 2010-05-10 Takie zestawy montuje się do klimatyzatorów On-Off które praują na chłodzeniu w zimę. Ja montuję typu MS4 który posiada dwa czujniki , czujnik temp. zewnętrznej i czujnik skraplacza. Musisz zastosować też grzałkę karteru ipamiętać o tym że zasilanie regulator a jednoczesnie grzałki musi mieć stałe zasilanie z tym że przy twoim agregacie gdzie ma taką dużą moc zasilanie zapewne będzie przychodziło do jednostki zewętrzej natomiast w małych klimatyzatorach gdzie zasilanie przychodzi do wewnętrznej i potem jest podawane tylko w trakcie pracy na sprężarkę jest nie kożystne bo grzałka nie będzie miała zasilania w czasie postoju sprężarki. Cisnieniowy zestaw caloroczny - Jaxon999 - 2010-05-10 Dzięki Byniom za podpowiedź ale z Twojej wypowiedzi wynika, że stosujesz zestaw do pracy całorocznej, który działa w funkcji temperatury czyli ze na podstawie zmierzonych temperatur dobiera sobie odpowiednie cisnienia. Mi chodzi o ćisnieniowy zestaw - czyli taki ktory mierzy bezpośrednio ciśnienie. Dodam, że w maszynie o której mowa (McQuay kanałowy 21 kW) zarówno jednostka zewnętrzna jak i sam wentylator jednostki zewnętrznej zasilane są 3-fazowo. Dla 3-fazowego wentylatora nie udało mi sie właśnie znaleść regulatora w funkcji temperatury i stąd o ten ciśnieniowy pytam. PS. typ który podałeś (MS4) to co to jest za producent ? bo ja to głownie Budermana kojarze Cisnieniowy zestaw caloroczny - Shitashii - 2010-05-10 zobacz Alco : http://www.arsystem.pl/inne/alco/frost.html (przewiń trochę stronę) . Wkręcasz na schrederka na wyjściu ze skraplacza. Tyle, że te regulatory o małych gabarytach powodują lekki wzrost hałasu przy pracy wentylatora, ze względu na cięcie sinusoidy. Cisnieniowy zestaw caloroczny - byniom - 2010-05-10 No faktycznie , nie doczytałem dokładnie twojego posta ale z takimi jak twój czyli ciśnieniowy też się spotkałem. Jak znajdę w szpargałach to podam jaki typ bo kiedyś wymieniałem taki i stary gdzieś mi się wala. Był montowany na tłoczeniu za skraplaczem na krućcu serwisowym i sterował analogowo wentylatorem. Cisnieniowy zestaw caloroczny - zuku - 2010-05-10 Zadzwon do http:// www. thermokey .pl/ lub do TEOMY powinni cos miec. Mozesz tez sam zrobic reg. na falowniku i przetworniku cisnienia z wyjsciem pradowym 4-20mA lub napieciowym 0-10 V, jedyny problem z ustawieniem reg. PID w falowniku ale do zrobienia Cisnieniowy zestaw caloroczny - Shitashii - 2010-05-10 Kiedyś szef nam mówilł: nie wyważajcie otwartych drzwi. Po co ma robić coś, co jest już wymyślone? Cisnieniowy zestaw caloroczny - zuku - 2010-05-10 Kiedys potrzebowalem na juz regulator i jedynie szybko moglem dostac falownik i przetwornik cisnienia. Ale masz racje jest to troche wywazanie otwartych drzwi Cisnieniowy zestaw caloroczny - Jaxon999 - 2010-05-11 Dzięki za wszystkie sugestie. Nawiązując do Shitashii i wyważania otwartych drzwi czy ktoś umie podać jakis konkretny typ i producenta takiego zestawu. (nie ukrywam ze nie mam jeszcze realizacji z cisnieniowym zestawem) Podaje dane silnika j. zewn. Zasilanie: 380-415 V / 3 fazy / 50 Hz Moc: 600 W Pobór prądu: 1,2 A Interesują mnie również możliwości do takiego silnika podłączenia zestawu, któy działa w funkcji temperatury (z tym ze nie udalo mi sie takowego namierzyć na 3 fazy....) Pozdrawiam |