Problem z pompą FHP - witeks - 2010-05-14

Witam.
Mam problem z pompą FHP EX013. Nie znam tego typu dlatego proszę o poradę. Po restarcie zasilania urządzenie startuje na chłodzeniu. Pracuje kilka min. R407. 4,9/20 bar, wymiennik czysty, przepływ jest, woda tech. 27 stopni - odejście 32. Dodam że urządzenie podpięte do galerii. Ze strony technicznej nic nieprawidłowości. Jedynie elektronika mnie zastanawia.
Nie miałem z tymi pompami wcześniej do czynienia. Cały czas świecą się 2 diody Confusederwis" lewa miga. Po zatrzymaniu sprężarki wywala dioda przy 2 przekaźniku od góry po prawej. Czy możliwe jest złe podpięcie komunikacji, BMSa... ?
Jeżeli ktoś miał do czynienia z tym proszę o pomoc.
Ew. czy jeżeli nie zresetuje się alarmu serwis ,wyłącza się automatycznie? Jak to zrobić?
Z góry dzięki za pomoc


Problem z pompą FHP - tommatiz - 2010-05-15

Witam. Jeżeli pompa już jakiś czas działała to BMS raczej jest sprawny i jego podłączenie też. Sprawdź jak wygląda filtr wodny bo w galeriach często bywa że się filtry zapychają i nie ma prawidłowego przepływu wody technologicznej. Pzdr


Problem z pompą FHP - witeks - 2010-05-15

Jakiś czas temu wymieniona została skrzynia z modułem. Obecnie 3 sklepy padły. Jeszcze tam nie byłem więc nie wiem co jest powodem. Na razie staram się dowiedzieć co generuje alarm "serwis" i dlaczego wybija dioda po 4 min. pracy.


Problem z pompą FHP - tommatiz - 2010-05-15

A masz możliwość dowiedzieć się czy nie ma problemu z wieżą chłodniczą? Co na to serwis techniczny sklepu? Skoro piszesz że 3 sklepy padły to może problem tkwi w wodzie albo jej wymianą?? Pzdr


Problem z pompą FHP - witeks - 2010-05-15

Gdyby pompa obiegowa - zaraz skoczyłyby parametry. Temperatura wody jak pisałem 27 stopni. Delta 5 stopni. Tu wszystko ok, chłodniczo ok. Najgorsza elektronika. Jak kasować błędy których nie ma?