Witam

Mam lodówkę whirpola na r 600 i strasznie słychać w niej jak gaz się rozpręża rurka ssąca przy sprężarce jest ciepła. Jak by to był klimatyzator to powiedziałbym ze jest mało czynnika ale jak jest z r 600 nie wiem. Serwisant który przyjechał (lodówka na gwarancji) powiedział ze to nie oznacza malej ilości gazu. Lodówka chłodzi i mrozi ok. Tylko niepokoi mnie "ciepła" ssąca i denerwuje świst czynnika.
Tak może być ??


Lodowka - bodzio - 2010-05-18

Tak może być. Czasami jak jest za dużo czynnika to też szumy są.


Lodowka - R-40 - 2010-05-19

Świst spowodowany niedostateczną ilością czynnika.Świst a syczenie to dwa inne objawy.


Lodowka - CHŁODnick - 2010-05-19

Niestety to jest bolączką lodówek na izobutan, wydają całą gamę dźwięków od świszczenia poprzez gwizd na pyrkaniu Smile skończywszy. Wszystkie te dźwięki mieszczą się w granicy poziomie
dźwięku podanego przez producenta więc reklamacja nie będzie uwzględniona ):
Jeśli jednak prawdą jest iż rurka powrotna po ustabilizowaniu układu chłodniczego i podczas pracy sprężarki jest ciepła to niedobrze.


Lodowka - R-40 - 2010-05-19

Oznacza to duże przegrzanie i zbyt małą ilość czynnika .Objaw gwizdanie.Przyczyna-zbyt mała ilość czynnika a nie gazu jak to opisują fachowcy z autoklimatyzacji.Oczywiście co niektórzy.