skraplacz natryskowo-wyparny - goewa - 2010-05-24

Czy jakiś fachowiec pomoże mi odpowiedzieć na pytanie testowe? Oto ono:
Przemiany powietrza w skraplaczu natryskowo-wyparnym realizowane są:
1) przy stałej entalpii właściwej
2) przy stałej zawartości wilgoci
3) przy współczynniku kierunkowym zależnym od parametrów powietrza i temperatury skraplania

Czy trzecia odpowiedź jest prawidłowa, czy powinna być druga? - bo pierwsza raczej odpada w przedbiegach.
W necie bardzo mało informacji na temat tych skraplaczy, bardziej ogólne, a co się dzieje z tym powietrzem?...


skraplacz natryskowo-wyparny - goewa - 2010-05-24

niestety nadal nie znam odpowiedzi, nawet na podstawie przytoczonego tekstu
czy to powietrze jakoś zmienia swoją wilgotność? (bo jeżeli tak, to by 2) odpadło i zostało 3)...


skraplacz natryskowo-wyparny - AS - 2010-05-24

Czynnikiem warunkującym wymianę ciepła jest entalpia powietrza , która musi być mniejsza od entalpii odpowiadającej stanowi nasycenia w temperaturze wody. W skraplaczu natryskowo wyparnym, w każdym przypadku, następuje wzrost entalpii powietrza( h rośnie) oraz wzrost zawratości wilgoci powietrza(x rośnie).
Czyli żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.


skraplacz natryskowo-wyparny - goewa - 2010-05-26

Ja poważam moich nauczycieli akademickich, wobec powyższych odpowiedzi wnioskuję, że trzecia musi być prawidłowa (entalpia nie jest stała, zawartosć nie jest stała - to eliminuje odp. 1) i 2), więc zostaje 3) ).Dzięki. To są nasze przykładowe pytania na egzamin końcowy...


skraplacz natryskowo-wyparny - R-40 - 2010-05-27

Jeżeli są przemiany powietrza w skraplaczu oznacza to zapowietrzony układ.żle zadane pytanie.Przemiany powietrza wokół skraplacza bardziej do mnie zrozumiałe dla skraplacza wyparno natryskowego.


skraplacz natryskowo-wyparny - Fujitsu Szczecin - 2010-05-29

goewa napisał(a):niestety nadal nie znam odpowiedzi, nawet na podstawie przytoczonego tekstu
czy to powietrze jakoś zmienia swoją wilgotność? (bo jeżeli tak, to by 2) odpadło i zostało 3)...
Witam

Zauważyłem że pytania są tak sformułowane że odpowiadający wykorzystał swoją nabytą wiedzę a nie szukał odpowiedniej formułki w internecie.

W skraplaczach natryskowo-wyparnych zastosowano wymuszony przepływ powietrza, aby uzyskać bardziej intensywne chłodzenie wody obiegowej. Na skutek częściowego odparowania wody i porywania kropel woda obiegowa wymaga stałego uzupełniania.(z nadmiarem w stosunku do wody odparowującej, by uniknąć wzrostu twardości wody)


Pozdrawiam


skraplacz natryskowo-wyparny - wit - 2010-05-30

R-40 napisał(a):Jeżeli są przemiany powietrza w skraplaczu oznacza to zapowietrzony układ.żle zadane pytanie.Przemiany powietrza wokół skraplacza bardziej do mnie zrozumiałe dla skraplacza wyparno natryskowego.

co ma zapowietrzenie do przemian powietrza w skraplaczu natryskowo wyparnym?
Widziałeś choć raz skraplacz natryskowo wyparny? zaglądałeś do środka?

blaszane pudła z setami metrów rur . Czasem o kształcie wierzy z rurami wewnątrz. Na górze prysznic -po rurach leje się woda. na dole wanna do której ta woda spada i małe jeziorko. pompa podająca wodę z tego jeziorka do prysznica. i wentylatory robiące spory huragan -dmuchające w górę naprzeciw cieknącej wody.
woda intensywnie paruje i się ochładza. jest zimniejsza o kilkanaście stopni od powietrza atmosferycznego. i woda lepiej odbiera ciepło niż powietrze... zimna woda lejąca się po rurach z czynnikiem. najczęściej wewnątrz rur jest amoniak. czasem inne gazy -freony lub nowe czynniki...
co ma zapowietrzenie wewnątrz rur -do tego co dzieje się wokół nich wewnątrz tego pudła?


skraplacz natryskowo-wyparny - R-40 - 2010-05-30

wit napisał(a):
R-40 napisał(a):Jeżeli są przemiany powietrza w skraplaczu oznacza to zapowietrzony układ.żle zadane pytanie.Przemiany powietrza wokół skraplacza bardziej do mnie zrozumiałe dla skraplacza wyparno natryskowego.

co ma zapowietrzenie do przemian powietrza w skraplaczu natryskowo wyparnym?
Widziałeś choć raz skraplacz natryskowo wyparny? zaglądałeś do środka?

blaszane pudła z setami metrów rur . Czasem o kształcie wierzy z rurami wewnątrz. Na górze prysznic -po rurach leje się woda. na dole wanna do której ta woda spada i małe jeziorko. pompa podająca wodę z tego jeziorka do prysznica. i wentylatory robiące spory huragan -dmuchające w górę naprzeciw cieknącej wody.
woda intensywnie paruje i się ochładza. jest zimniejsza o kilkanaście stopni od powietrza atmosferycznego. i woda lepiej odbiera ciepło niż powietrze... zimna woda lejąca się po rurach z czynnikiem. najczęściej wewnątrz rur jest amoniak. czasem inne gazy -freony lub nowe czynniki...
co ma zapowietrzenie wewnątrz rur -do tego co dzieje się wokół nich wewnątrz tego pudła?
Wszystkie opisane przemiany występują na zewnątrz skraplacza,a nie w skraplaczu.Jeszcze raz podkreślam,że wszystkie przemiany powietrza wewnątrz skraplacza świadczą o zapowietrzeniu układu chłodniczegoCzy widziałeś taki skraplacz.Bo ja widziałem taki gdzie wszelkie przemiany powietrza zachodziły na zewnątrz skraplacza a nie w skraplaczu.


skraplacz natryskowo-wyparny - wit - 2010-05-30

R-40 napisał(a):Wszystkie opisane przemiany występują na zewnątrz skraplacza,a nie w skraplaczu.Jeszcze raz podkreślam,że wszystkie przemiany powietrza wewnątrz skraplacza świadczą o zapowietrzeniu układu chłodniczegoCzy widziałeś taki skraplacz.Bo ja widziałem taki gdzie wszelkie przemiany powietrza zachodziły na zewnątrz skraplacza a nie w skraplaczu.

skraplacz -to nie same rurki. i wewnątrz skraplacza nie oznacza wewnątrz rurek.

oznacza wewnątrz całego wymiennika.
także
w obudowie natryskowo wyparnego.
pomiędzy lamelkami zwykłego powietrznego.
i wewnątrz zbiornika oraz wewnątrz rurek płaszczowo-rurowego.

co do natryskowo wyparnych... pracuje przy takich od 20-stu lat niemal codziennie...
i taki skraplacz to wymiennik woda-powietrze -czynnik chłodniczy.
w każdym z tych mediów zachodzą przemiany... skraplacz natryskowo wyparny z jednej strony łyka powietrze suche i cieplejsze -z drugiej wypluwa zawilgocone i zazwyczaj chłodniejsze-choć czasem może być i podgrzane...
- schłodzone odparowującą wodą -ale i grzane czynnikiem chłodniczym. zazwyczaj amoniakiem. czasem R507 lub R404.