Forum Klimatyzacja
uklad freonowy czy poprawnie zbudowany - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: uklad freonowy czy poprawnie zbudowany (/showthread.php?tid=3507)



uklad freonowy czy poprawnie zbudowany - kecaj - 2010-05-25

witam

zostalem poproszony o zdjagnozowanie i naprawe ukladu klimatyzacji

sklada sie z chlodnicy kanalowej plaskiej i monobloku (gotowa jednostka) np mistral
na inata niema zaworu rozpreznego wziernika sterowane jest to z czujki teperatury zewnetrznej

uruchomienie instalacj spowodowalo zamrozenie zaworu cieczowego po okolo 3 min cisnienie czynnika spadlo do 3bar. czynnik r410


czy uklad taki ma prawo pracowac?


uklad freonowy czy poprawnie zbudowany - R-40 - 2010-05-25

kecaj napisał(a):witam

zostalem poproszony o zdjagnozowanie i naprawe ukladu klimatyzacji

sklada sie z chlodnicy kanalowej plaskiej i monobloku (gotowa jednostka) np mistral
na inata niema zaworu rozpreznego wziernika sterowane jest to z czujki teperatury zewnetrznej

uruchomienie instalacj spowodowalo zamrozenie zaworu cieczowego po okolo 3 min cisnienie czynnika spadlo do 3bar. czynnik r410


czy uklad taki ma prawo pracowac?
Taki układ niema prawa pracować ponieważ jest to układ klimatyzacyjny A według opisu pracuje na minus 20 Prawdopodobnie mała ilość czynnika. I niewiadomo gdzie robione pomiary.Jak niemasz wziernika to profesjonalny sposób jego zawartości w instalacji opisał kolega Stefanbud.Szukaj na forum przegrzanie.R-410-a dla tej instalacji wynosi około 7 bar


uklad freonowy czy poprawnie zbudowany - barbie - 2010-05-25

do układu z kapilarą wziernik jest nieprzydatny .


uklad freonowy czy poprawnie zbudowany - R-40 - 2010-05-25

barbie napisał(a):do układu z kapilarą wziernik jest nieprzydatny .
Jaka jest różnica pomiędzy kapilarą- azr-tzr-akv-i zaworem krokowym.Ja mam wziernik cieczy zamontowany w swojej domowej lodówce fi 6.Nieprzydatną była twoja wypowiedż w przeciwieństwie przydatności wziernika w instalacji do koregacjii portwela kliienta.


uklad freonowy czy poprawnie zbudowany - kecaj - 2010-05-25

czesc

to co jest przy chlodnicy napewno jest kapilara , moze to zwykly rozdzielacz

wyglada to 12rurek fi 6 mm L 400mm x 12mm


uklad freonowy czy poprawnie zbudowany - R-40 - 2010-05-25

kecaj napisał(a):czesc

to co jest przy chlodnicy napewno jest kapilara , moze to zwykly rozdzielacz

wyglada to 12rurek fi 6 mm L 400mm x 12mm
Co opisujesz to rozdzielacz cieczy i każda z tych rurek fi 6 ma inną długość a przed rozdzielaczem prawdopodobnie znajduje się nie kapilara tylko zawó rozprężny


uklad freonowy czy poprawnie zbudowany - Bogdan_New_Jersey - 2010-05-26

R-40 napisał(a):
kecaj napisał(a):czesc

to co jest przy chlodnicy napewno jest kapilara , moze to zwykly rozdzielacz

wyglada to 12rurek fi 6 mm L 400mm x 12mm
Co opisujesz to rozdzielacz cieczy i każda z tych rurek fi 6 ma inną długość a przed rozdzielaczem prawdopodobnie znajduje się nie kapilara tylko zawó rozprężny

a moze nie ma zaworu rozpreznego, moze jest tylko dlawik


uklad freonowy czy poprawnie zbudowany - R-40 - 2010-05-27

Zawory rozprężne też posiadają kapilarę.Zrób jak wyżej napisał kolega patusx.Bo niewydaję mi się że fachowiec po rozdzielaczu zastosował kapilarę jako element rozprężny.