Forum Klimatyzacja
Jakie dokładnie odparowanie dla R417???? - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Wątek: Jakie dokładnie odparowanie dla R417???? (/showthread.php?tid=3550)



Jakie dokładnie odparowanie dla R417???? - popeye - 2010-06-03

Po zamianie R22 na R417 w ladzie chodniczej ustawilem odparowanie na -9 stopni okolo 2.8 bara , lada chodzila i nawet chlodzila. bylem tam wczoraj i lada nie moze zejsc do temepratury ponizej 8 stopni .odparowanie 3 bary.
jakies koncepcje?


Jakie dokładnie odparowanie dla R417???? - barbie - 2010-06-03

jeśli w ladzie brak wentylatorów musi być -20 do -25


Jakie dokładnie odparowanie dla R417???? - popeye - 2010-06-03

barbie napisał(a):jeśli w ladzie brak wentylatorów musi być -20 do -25
sorki ze nie dopisalem Confuseda wentylatory a problem jest taki ze lada za slabo chlodzi chociaz odparowanie jest takie jak bylo wczesniej.grzalki odszraniajace dzialaja,wentylatory tez dzialaja.mimo ze na sterowniku geco jest ustawione 2 stopnie celsjusza to lada osiaga 8 a sprezarka pracuje prawie caly czas.


Jakie dokładnie odparowanie dla R417???? - Robert81r - 2010-06-03

A jest 100% pewnosc ze wczesniej zbijalo nizej ?

wg tej strony : http://www.mech.pg.gda.pl/ktc/wtargans/literatura/wt13.pdf

odparowanie wydaje sie byc OK.


Jakie dokładnie odparowanie dla R417???? - barbie - 2010-06-03

jeśli sprzęt jest stary styropian jest nasączony wodą


Jakie dokładnie odparowanie dla R417???? - mister - 2010-06-03

za bardzo nie rozumiem co to znaczy "ustawiłem odparowanie na -9" ???
w jaki sposób to zrobiłeś ? prawdopodobnie masz odparowanie -9 ale wykorzystujesz tylko małą część parownika i dlatego ci nie chłodzi.


Jakie dokładnie odparowanie dla R417???? - popeye - 2010-06-03

mister napisał(a):za bardzo nie rozumiem co to znaczy "ustawiłem odparowanie na -9" ???
w jaki sposób to zrobiłeś ? prawdopodobnie masz odparowanie -9 ale wykorzystujesz tylko małą część parownika i dlatego ci nie chłodzi.

a jak mozna ustawic odparowanie??? na potencjometrze jak zwykle Smile))


Jakie dokładnie odparowanie dla R417???? - CoolDragon - 2010-06-03

Cytat: a jak mozna ustawic odparowanie??? na potencjometrze jak zwykle Smile))

To bardzo ciekawe...
Czyli mówisz że kapilara ma tam jakiś potencjometr? A może zamontowałeś jakiś "nowy" zawór rozprężny z potencjometrem?
Gdzie taki kupiłeś bo też bym chętnie kilka takich nabył :-)


Jakie dokładnie odparowanie dla R417???? - CoolDragon - 2010-06-03

A tak poważnie to sprawdź jakie masz przegrzanie na końcu parownika to wszystko się wyjaśni,
bo na 90% jest tak jak pisze mister i reszta parownika bierze udział jedynie w przegrzewaniu pary

Pozdrawiam


Jakie dokładnie odparowanie dla R417???? - Robert81r - 2010-06-04

Cytat:A tak poważnie to sprawdź jakie masz przegrzanie na końcu parownika to wszystko się wyjaśni,
bo na 90% jest tak jak pisze mister i reszta parownika bierze udział jedynie w przegrzewaniu pary

Acha, to widze ze przegrzanie na parowniku co niektorzy moga mierzyc w roznych miejscach Wink W ten sposob to rzeczywiscie ciezko sie dogadac ...
PS. Niektore urzadzenia chlodnicze maja jeszcze podane temperature wewnatrz zabudowy przy ktorej nalezy sprawdzac superheat.


Jakie dokładnie odparowanie dla R417???? - czesio26 - 2010-06-06

Właśnie szukam opinii na temat tych nowych zamienników r 22.
Napiszcie coś proszę koledzy-jak to jest w praktyce?
Pozdro z Podlasia


Jakie dokładnie odparowanie dla R417???? - popeye - 2010-06-13

czesio26 napisał(a):Właśnie szukam opinii na temat tych nowych zamienników r 22.
Napiszcie coś proszę koledzy-jak to jest w praktyce?
Pozdro z Podlasia


na temat R417 Confusedpadek sprawnosci od 15 do 30 % .czyli niektore sprezarki nie wyrobia.


Jakie dokładnie odparowanie dla R417???? - Robert81r - 2010-06-14

Panowie i Panie - podlacze sie pod temat i moze ma ktos dane na temat R413A (cisnienia i temperatury).
Sprawdzony na wlasnej skorze zamiennik tego czynnika ?
Sprawa dotyczy klimatyzacji w starym autobusie.


Jakie dokładnie odparowanie dla R417???? - popeye - 2010-06-14

R417 w tej ladzie sie nie sprawdzilo . W ogole lepiej jest go stosowac jako zamiennik R22 do klimatyzacji.
Pozdro i dzieki za podpowiedzi