Forum Klimatyzacja
sterownik w schładzarce do mleka - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Wątek: sterownik w schładzarce do mleka (/showthread.php?tid=3563)



sterownik w schładzarce do mleka - mn27 - 2010-06-05

mam taki problem schładzarka ALFA LAVAL AGRI nie załącza sie wogóle i na wyświetlaczu jest tak u21 i nie wiem w czym jest problem mam instrukcje sterownika gdzie jest wykaz błedów ale takiego nic nie ma w tym wykazie błędów.
Możęe ktoś wie jakie opornosci ma mieć czujka .moze to tylko czujka, ale jak by była czujka to powinno wyświetlić kod błędu prawda?


sterownik w schładzarce do mleka - elektromechanik - 2010-06-06

mn27 napisał(a):mam taki problem schładzarka ALFA LAVAL AGRI nie załącza sie wogóle i na wyświetlaczu jest tak u21 i nie wiem w czym jest problem mam instrukcje sterownika gdzie jest wykaz błedów ale takiego nic nie ma w tym wykazie błędów.
Możęe ktoś wie jakie opornosci ma mieć czujka .moze to tylko czujka, ale jak by była czujka to powinno wyświetlić kod błędu prawda?

Co to za sterownik - podaj typ

Czy to nie przypadkiem TE92


sterownik w schładzarce do mleka - mn27 - 2010-06-06

tak to jest właśnie TE 92


sterownik w schładzarce do mleka - elektromechanik - 2010-06-06

To nie jest czujka. Czujka to > E1 - zwarcie E2 - przerwa.

Napis u21 zawsze wyświetla się przez chwilę po załączeniu chłodzenia.

To > u21 < świeci się przez cały czas? poza tym agregat się załącza czy nie?
Da się radę wejść w programowanie? próbowałeś go programować?
Opisz coś więcej o tym problemie.


sterownik w schładzarce do mleka - mn27 - 2010-06-06

tylko ze ten u21 świeci sie przez cały czas i agregat nie załącza sie wogóle, w pewnym momencie wyświetlił sie kod E5 czyli zła częstotliwość zasilana czyli że coś jest z napięciem źle, ale napięcie ok 235v czyli ok
Nie wchodziłem w programowanie a co moze trzeba go od nowa zaprogramować czy co?


sterownik w schładzarce do mleka - elektromechanik - 2010-06-06

mn27 napisał(a):tylko ze ten u21 świeci sie przez cały czas i agregat nie załącza sie wogóle, w pewnym momencie wyświetlił sie kod E5 czyli zła częstotliwość zasilana czyli że coś jest z napięciem źle, ale napięcie ok 235v czyli ok
Nie wchodziłem w programowanie a co moze trzeba go od nowa zaprogramować czy co?

Spróbuj wszystkie programy zaprogramować na nowo. > kazdą wartość w górę w dół i do tej jaka powinna być i następna - tak do końca.
Jeśli nic to nie pomoże lub nie da się wejść w program to walnięta jest pamięć operacyjna i nic ( i nikt ) Ci na to nic nie poradzi jedynie serwis DE_LAVAL we WROCŁAWIU. ( pamięć do wymiany ).
A to kosztuje parę setek. Lepiej w takim przypadku kupić inny i wymienić - taniej i nowe- naprawialne przez przeciętnego elektronika.


sterownik w schładzarce do mleka - mn27 - 2010-06-06

kurcze tylko bedzie problem bo nie posidam zadnej instrukcji do programowania tego sterownika moze pan ma bym był bardzo wdzięczny


sterownik w schładzarce do mleka - mn27 - 2010-06-06

w razie co to mój adres; marcin.niezgoda@op.pl


sterownik w schładzarce do mleka - elektromechanik - 2010-06-06

mn27 napisał(a):w razie co to mój adres; marcin.niezgoda@op.pl

Mam Poszło.


sterownik w schładzarce do mleka - mn27 - 2010-06-06

to znaczy ze co ?


sterownik w schładzarce do mleka - mn27 - 2010-06-06

dzieki wielkie. czyli zaprogramować na nowo ?
pozdrawiam


sterownik w schładzarce do mleka - czesio26 - 2010-06-06

bracie-wymień sterownik,skasuj 500 i zapomnij!!
ZZZ=Zajedz,Zrób,Zapomnij !!-prosta zasada 3Z
-Jak zaczniesz się bawić w naprawy sterowników to zbankrutujesz,a klienci cię zjedzą(zrobił,wziął kasę a to znów nie działa)
To Ty jesteś serwisantem i znasz się na wszystkim!!Pozdro z Podlasia
A tak dla zaintereresowanych-dobre sterowniki do mleka to są po 130 pln.
GG.7206124


sterownik w schładzarce do mleka - czesio26 - 2010-06-06

bracie-wymień sterownik,skasuj 500 i zapomnij!!
ZZZ=Zajedz,Zrób,Zapomnij !!-prosta zasada 3Z
-Jak zaczniesz się bawić w naprawy sterowników to zbankrutujesz,a klienci cię zjedzą(zrobił,wziął kasę a to znów nie działa)
To Ty jesteś serwisantem i znasz się na wszystkim!!Pozdro z Podlasia
A tak dla zaintereresowanych-dobre sterowniki do mleka to są po 130 pln.
GG.7206124


sterownik w schładzarce do mleka - mister - 2010-06-06

klienci tez mają internet i jak któryś zobaczy cenę tego sterownika którą podałeś a wziąłeś 500 to też zastosuje zasadę 3Z zjebie, znienawidzi i zapomni twój nr telefonu. lepiej usuń cenę tego sterownika bo każdy serwisant wie co ma kupić a po co drażnić klienta.


sterownik w schładzarce do mleka - czesio26 - 2010-06-06

Powiem szczerze mister-500 to biore po znajomości!!
A szlak klientów,którzy sami naprawiali sterowania zbiorników mleka jest usłany smrodem spalonych sprężarek!!!!!!
Dlatego jeszcze raz piszę!!-to Ty wiesz najlepiej co z tym zrobić!!! a nie konsylium sąsiadów z sołtysem na czele i z Frankiem,który służył w saperach!
I jeszcze raz -zasada 3Z--------------Zajedz,Zrób,Zapomnij
Wstawiasz nowy sterownik,sprawdzasz wszystko,kasujesz,zmykasz,zapominasz!!!!
Aha-czy Ty nie wiesz,że dobry lekarz dużo bierze??
Pozdro z Podlasia


sterownik w schładzarce do mleka - elektromechanik - 2010-06-07

czesio26 napisał(a):Powiem szczerze mister-500 to biore po znajomości!!
A szlak klientów,którzy sami naprawiali sterowania zbiorników mleka jest usłany smrodem spalonych sprężarek!!!!!!
Dlatego jeszcze raz piszę!!-to Ty wiesz najlepiej co z tym zrobić!!! a nie konsylium sąsiadów z sołtysem na czele i z Frankiem,który służył w saperach!
I jeszcze raz -zasada 3Z--------------Zajedz,Zrób,Zapomnij
Wstawiasz nowy sterownik,sprawdzasz wszystko,kasujesz,zmykasz,zapominasz!!!!
Aha-czy Ty nie wiesz,że dobry lekarz dużo bierze??
Pozdro z Podlasia

Co do napraw to się całkowicie zgadzam z kol. czesio26 ( o czym napisałem w jednym z poprzednich postów ).

Natomiast co do hop hop wymiany to nie do końca.
Najpierw należy sprawdzić czy faktycznie jest walnięty czy tylko > zgłupiał <.

W tym drugim przypadku jak klient się nie zgodzi na nowy i wezwie innego >naprawiacza < i ten tylko popstryka, weźmie parę złotych i sterownik będzie działał to Ty więcej się w tej okolicy nie pokarzesz.

Co do dobrego lekarza i cen. To uważaj aby z Ciebie nie zaczęli zdzierać a jak inny tańszy <lekarz > zorientuje i wdepnie na ten teren to i w ogóle możesz nic tam nie zarobić.


sterownik w schładzarce do mleka - mn27 - 2010-06-07

witam byłem dzis u tej schładzarki do miałem sie zabrać do programowania od nowa i jakiez moje zdziwienie ze jak włączyłem zasilanie po paru sekundach zniknąl napis u21 i wszystko wystartowało, dobrze ze chłop był zajety czyms innym i nie patrzył na moje ręce .A więc teraz juz nie wiem co mogło być przyczyną zawieszenia sie sterownika .ważne ze chodzi
Dzieki za rady i instrukcje


sterownik w schładzarce do mleka - krzychu112 - 2012-07-02

Witam!
Mógł by ktoś udostępnić instrukcję do programowania sterownika??
Albo na jakiś serwer lub bezpośrednio na mój e-mail: krzychu112007@wp.pl


sterownik w schładzarce do mleka - barbie - 2012-07-02

wszystkie schładzarki mają jednakowe sterowniki ? .


sterownik w schładzarce do mleka - klimatolog - 2012-07-08

Nie.?.