wymiana urządzenia - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: wymiana urządzenia (/showthread.php?tid=3585) |
wymiana urządzenia - bartek2700 - 2010-06-10 witam!z powodu zalania elektroniki w półrocznym urządzeniu musze je wymienic(ubezpieczalnia płaci;-) z tym ze klient chce wymiany tylko urządzenia bez wymiany instalacji.I tu pojawia sie problem bo stare pracowało na 407C a nowe jest na 410A.czy przedmuchanie instalacji azotem wystarczy czy to nic nie da?prosze o jakies porady i sugestie co z tym fantem zrobić?pozdrawiam i z góry dzieki za podpowiedzi wymiana urządzenia - klimart1 - 2010-06-10 bartek2700 napisał(a):witam!z powodu zalania elektroniki w półrocznym urządzeniu musze je wymienic(ubezpieczalnia płaci;-) z tym ze klient chce wymiany tylko urządzenia bez wymiany instalacji.I tu pojawia sie problem bo stare pracowało na 407C a nowe jest na 410A.czy przedmuchanie instalacji azotem wystarczy czy to nic nie da?prosze o jakies porady i sugestie co z tym fantem zrobić?pozdrawiam i z góry dzieki za podpowiedzi IMHO tego Azotu :odpowiednia ilość ,potem pompa pr. i powinno dać rade
wymiana urządzenia - tommatiz - 2010-06-10 Można przepłukać instalację odpowiednimi środkami ale azot to bardziej wydmucha zanieczyszczenia a nie oczyści linię ze starego oleju. Jak linia krótka to wymień a jak klient się upiera na starej to po uruchomieniu na protokole zaznacz że wymiana urządzenia na starej linii chłodniczej wtedy masz asa w kieszeni na wszelki wypadek. Możesz od razu klienta uprzedzić o tym fakcie. Pzdr wymiana urządzenia - Bogdan_New_Jersey - 2010-06-11 proponuje użyć RX-11 do wyczyszczenia i neutralizacji starego oleju
|