Daikin kod błędu A03 - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Daikin kod błędu A03 (/showthread.php?tid=3596) |
Daikin kod błędu A03 - barbie - 2010-06-10 na pilocie przewodowym Daikin RZQ 100B8W18 wyświetla się błąd A03 ? . Daikin kod błędu A03 - byniom - 2010-06-10 Awaria systemu kontroli skroplin. Daikin kod błędu A03 - tommatiz - 2010-06-10 W jakim urządzeniu kaseta ścienniak inne? Daikin kod błędu A03 - barbie - 2010-06-10 kaseta inwerter(jednostka zewnętrzna ) ,2 kasety podłączone do jednostki zewnętrznej . Daikin kod błędu A03 - tommatiz - 2010-06-10 Tak jak byniom napisał coś ze skropliną albo błąd zewnętrznego urządzenia zabezpieczenie. Czy te kasety są na jednym pilocie czy na dwóch? Daikin kod błędu A03 - barbie - 2010-06-10 1 pilot przewodowy A03 unit nr 1 . Daikin kod błędu A03 - barbie - 2010-06-10 błąd pojawia się od razu po włączeniu .w starych Daikinach pompa musiała pracować powyżej 1 minuty aby klima się zatrzymała ten egzemplarz jest z 2007 roku . Daikin kod błędu A03 - tommatiz - 2010-06-10 Jeżeli kaseta to wyciągnij korek gumowy z wanny i zobacz czy woda wycieknie być może pompka siadła albo smog się zasyfił oczywiście jak ten kod odpowiada za skropliny. Daikin kod błędu A03 - barbie - 2010-06-10 klima jest nad stołem do pizzy !!! Daikin kod błędu A03 - tommatiz - 2010-06-10 W miejscu gdzie się ciasto na pizzę wyrabia? Sprawdź skropliny być może mąka się przedostała i skawaliła gdzieś ze skropliną ale to oczywiście teoria. Pzdr Daikin kod błędu A03 - barbie - 2010-06-10 w rurze odpływowej są gluty . Daikin kod błędu A03 - tommatiz - 2010-06-10 To 99% że w wannie jest ciasto do pizzy i smog zasyfiony. Czyli jak skropliny to czeka Cię niezła zabawa ale jak to się mówi dla chcącego nic trudnego. Pzdr
Daikin kod błędu A03 - barbie - 2010-06-18 kaseta została zdemontowana ,rozebrana na kawałki,wymyta myjką ciśnieniową ,zmontowana,zamontowana pod sufitem .działa bezproblemowo .dziękuję za pomoc . |