Daikin kod błędu A03 - barbie - 2010-06-10

na pilocie przewodowym Daikin RZQ 100B8W18 wyświetla się błąd A03 ? .


Daikin kod błędu A03 - byniom - 2010-06-10

Awaria systemu kontroli skroplin.


Daikin kod błędu A03 - tommatiz - 2010-06-10

W jakim urządzeniu kaseta ścienniak inne?


Daikin kod błędu A03 - barbie - 2010-06-10

kaseta inwerter(jednostka zewnętrzna ) ,2 kasety podłączone do jednostki zewnętrznej .


Daikin kod błędu A03 - tommatiz - 2010-06-10

Tak jak byniom napisał coś ze skropliną albo błąd zewnętrznego urządzenia zabezpieczenie. Czy te kasety są na jednym pilocie czy na dwóch?


Daikin kod błędu A03 - barbie - 2010-06-10

1 pilot przewodowy A03 unit nr 1 .


Daikin kod błędu A03 - barbie - 2010-06-10

błąd pojawia się od razu po włączeniu .w starych Daikinach pompa musiała pracować powyżej 1 minuty aby klima się zatrzymała ten egzemplarz jest z 2007 roku .


Daikin kod błędu A03 - tommatiz - 2010-06-10

Jeżeli kaseta to wyciągnij korek gumowy z wanny i zobacz czy woda wycieknie być może pompka siadła albo smog się zasyfił oczywiście jak ten kod odpowiada za skropliny.


Daikin kod błędu A03 - barbie - 2010-06-10

klima jest nad stołem do pizzy !!!


Daikin kod błędu A03 - tommatiz - 2010-06-10

W miejscu gdzie się ciasto na pizzę wyrabia? Sprawdź skropliny być może mąka się przedostała i skawaliła gdzieś ze skropliną ale to oczywiście teoria. Pzdr


Daikin kod błędu A03 - barbie - 2010-06-10

w rurze odpływowej są gluty .


Daikin kod błędu A03 - tommatiz - 2010-06-10

To 99% że w wannie jest ciasto do pizzy i smog zasyfiony. Czyli jak skropliny to czeka Cię niezła zabawa Smile ale jak to się mówi dla chcącego nic trudnego. Pzdr


Daikin kod błędu A03 - barbie - 2010-06-18

kaseta została zdemontowana ,rozebrana na kawałki,wymyta myjką ciśnieniową ,zmontowana,zamontowana pod sufitem .działa bezproblemowo .dziękuję za pomoc .