Przegrzanie(Superheat) - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Przegrzanie(Superheat) (/showthread.php?tid=3614) |
Przegrzanie(Superheat) - Fujitsu Szczecin - 2010-06-20 Witam Przegrzanie (Supertheat) to różnica między aktualną temperaturą (mierzoną czujnikiem termopary) czynnika na wyjściu z chłodnicy, a temperaturą wrzenia czynnika w baterii chłodnicy (temperatura nasycenia). Po osiągnięciu temperatury wrzenia, czynnik wciąż podnosi swą temperaturę. Ilość stopni o jakie czynnik zwiększył swoją temperaturę nazywany jest przegrzaniem. ![]() Rysunek przedstawia miejsca podłączenia manometru i termopary w czasie pomiaru przegrzania. Oczywiście dolny manometr mierzy przegrzanie par czynnika w systemie. Pomiar przegrzania jest najlepszą wskazówką odpowiedniego napełnienia systemu ze stałą dyszą czynnikiem i warunkami pracy. Jeżeli system pracuje poprawnie, ale wartość przegrzania jest za wysoka, należy dodać czynnika. Jeżeli wartość przegrzania jest za niska, należy zmniejszyć ilość czynnika w układzie. W układach wyposażonych w termostatyczne zawory rozprężne (TXV) przegrzanie jest najlepszym wskaźnikiem stanu napełnienia układu czynnikiem, ponieważ układy te są zaprojektowane do utrzymywania stałych wartości przegrzania. Prawidłowo napełniony układ zapewnia maksymalną wydajność i dłuższą żywotność. Pozdrawiam Przegrzanie(Superheat) - Fujitsu Szczecin - 2010-06-20 Witam W praktyce wygląda to tak jak na obrazku. Jeżeli urządzenie działa prawidłowo odczyt powinien być w miarę stabilny. Na wyświetlaczu mamy odczyt książkowych parametrów. ![]() Od góry: - czynnik R410A - ciśnienie pracy czynnika(6,77bara) - temperatura nasycenia(0,0st.C) - temperatura z czujnika(6,5st.C) - Superheat(6,5st.C podane jest w stopniach C a powinno podawać się w K) Pozdrawiam |