szafa chłodnicza nie daje rady - Qba - 2010-06-14

- Jak w temacie szafa dwu drzwiowa na r 404 w pomieszczeniu dobrze wentylowanym nie może zejść do zadanej temp( +5 ) , cały czas waha się w granicach +15. Odparowanie -10,niestety nie miałem przy sobie termometru i nie wiem ile na ssącej ale ssąca przy sprężarce bardzo zimna i ,spocona'. Parownik bez wentylatorów.


szafa chłodnicza nie daje rady - mister - 2010-06-14

90 % ze skraplacz brudny a 10 % że zaszroniony parownik


szafa chłodnicza nie daje rady - mister - 2010-06-14

ta nieszczelna kapilara to 0,000000000000000000001%


szafa chłodnicza nie daje rady - radekklimat - 2010-06-14

Przy parowniku grawitacyjnym odparowanie -15 powinno byc.
Tez stawiam na brudny skraplacz lub za mało gazu.


szafa chłodnicza nie daje rady - elektromechanik - 2010-06-14

Ja postawiłbym na 2 przyczyny:

1 Zastawiony towarami parownik
2 Zaszroniony bardzo ( praktycznie zalodzony ) parownik.

Przyjmując że prawdą jest odparowanie - 10 i bardzo zimny powrót przy sprężarce.

Ps.

No chyba że jakiś magik wymienił parownik na > za mały <.


szafa chłodnicza nie daje rady - elektromechanik - 2010-06-14

radekklimat napisał(a):Przy parowniku grawitacyjnym odparowanie -15 powinno byc.
Tez stawiam na brudny skraplacz lub za mało gazu.

No tak tylko >moim < zdaniem wtedy nie byłaby bardzo zimna rura powrotna aż do sprężarki.

No w tym przypadku zgadzam się z R-Banitą całkowicie. ( jak widać w poście ).


szafa chłodnicza nie daje rady - radekklimat - 2010-06-15

Zimna rura ssaca bedzie juz odczuwalna przy jej temp. 10 stopni, jak nie zmierzy przegrzania to ja bym sie nie zgodził z nikim.


szafa chłodnicza nie daje rady - Bock - 2010-06-15

Jeśli parownik nie jest zalodzony to sprawdź skraplacz, jego wentylator czy nie jest zatkany brudem i ciśnienia obowiązkowo. Co jest w tej szafie i jaka jest temperatura na sklepie?


szafa chłodnicza nie daje rady - mn27 - 2010-06-15

w sobotę miałem taki sam problem szafa 2 drzwiowa 5 lat gaz 404 słabo chłodzi.Niby powrót zimny parownik nie zalodzony a słabo chłodzi ok 15 stopni
Okazuje sie ze wyłącza ją termik i za krótko chodzi.
Pytanie czego ja wyłączał termik : skraplacz zarypany kurzem ze hej pewnie o mało spręzarka nie stanęła
Po wyczyszczeniu skraplacza i dodaniu troszke gazu zaczeła dłuzej chodzić i temp.zaczeła spadać


szafa chłodnicza nie daje rady - pawelek - 2010-06-15

Moim skromnym zdaniem może być za dużo gazu. Odparowanie -10 w niektórych grawitacyjnych szafach jest za wysokie, niektórzy producenci puszczają takie na -25. Ja bym upuścił troszeczkę.


szafa chłodnicza nie daje rady - popeye - 2010-06-16

Odparowanie przy brudnym skraplaczu będzie zawyżone.Okres pylenia topoli daje skraplaczom w kość i serwisantom tez.


szafa chłodnicza nie daje rady - Qba - 2010-06-18

Okazało się że to silnik wentylatora zacierał się i dopiero jak zaczą piszczeć okazało się to oczywiste. Po wymianie wszystko ok. Bardzo wam dziękuję za sugestie.


szafa chłodnicza nie daje rady - Alpak - 2010-06-18

"Parownik bez wentylatorów"


szafa chłodnicza nie daje rady - barbie - 2010-06-18

Banita ! naucz się czytać ze zrozumieniem .problemem był silnik wentylatora skraplacza z którego powodu wyłączał klixson sprężarki .to proste .


szafa chłodnicza nie daje rady - Qba - 2010-06-20

Banita napisał(a):No niestety ssąca w tym przypadku niemogła być bardzo zimna skoro uszkodzony silnik wentylatora skraplacza.Najważniejsze że naprawione.
- ssąca osiągnęła punkt rosy ( przed naprawą) cała mokra ociekająca wodą , to jaką osiągnęł temp.? według ciebie ?


szafa chłodnicza nie daje rady - TCA - 2010-07-03

miałem dziś podobny przypadek.
mianowicie lodóweczka mroźnicza nie wyrabiała, i był wydaje mi się dziwny objaw iż od poczatku prownika az do samej ssawnej przy sprezarce rura sie szroniła.
chyba jakis problem z przegrzewaniem par tylko co z tym zrobic.
Jestem poczatkujacy ktos doradzi??


szafa chłodnicza nie daje rady - Fujitsu Szczecin - 2010-07-04

Banita napisał(a):Napisz więcej to chłopaki doradzą.
Witam

Widzę że kolega Banita nie zna się na klimatyzacji ani na chłodnictwie. Przecież to prosty przypadek.

Pozdrawiam