mała chłodnia - Qba - 2010-06-18

wymieniłem dzisiaj skraplacz (nieszczelność w starej) na trochę większy w agregacie na 404 .
parametry pracy: odparowanie 0* , temp ssącej 6* , wziernik pełny,
- chłodnia nie schodzi do zadanej temp - 6*
wcześniej bez problemu . Co wy na to?


mała chłodnia - radekklimat - 2010-06-18

Odparowanie powinno byc -5 dla 6 w komorze a jak ma byc -6 to odparowanie -13 i przegrzanie 10K


mała chłodnia - Qba - 2010-06-19

- przy odparowaniu -5 nie mogę wyregulować przegrzania ( wychodzi za wysokie) i od razu zaczyna szronić zawór rozprężny co skutkuje szybkim zalodzeniem .Podkreślam że napełniłem do zaniku pęcherzyków w wzierniku. Zawór nowy.Wcześniej przed wymianą skraplacza szybko schodził do 5*.


mała chłodnia - Qba - 2010-06-20

- nie ma regulatora


mała chłodnia - wit - 2010-06-27

Banita napisał(a):Dołożenie skraplacza owocuje zmniejszeniem wydajności.Załóż taki sam skraplacz i wszystko będzie latało

to są dopiero kompletne bzdury...

dołożenie większego skraplacza... może co najwyżej spowodować rozregulowanie układu na kapilarze... i zbyt mały wtrysk czynnika -owocujący spadkiem odparowania -i w szczególnych rzadkich przypadkach niewielkim spadkiem wydajności. tylko w układach na kapilarze.

zazwyczaj dołożenie skraplacza powoduje WZROST wydajności.

w układach z zaworem TZR powiększenie skraplacza powoduje wzrost wydajności. sprężarka ma lżej... a zawór podaje praktycznie niezależnie od ciśnienia skraplania - trzymając zadane przegrzanie... zawór AZR trzyma zadane odparowanie... też niezależnie od skraplania...


mała chłodnia - elektromechanik - 2010-06-28

Banita napisał(a):Czym wyższa temperatura na zaworze ssącym tym większa wydajność układu chłodniczego.Czym wyższe ciśnienie w skraplaczu tym wydajność układu większa.Wit kto tu pisze bzdury.Czym ciśnienie wyższe nad cieczą tym wydajność większą.

No tom teraz rzeczywiście błysnąłeś wiedzą fachową. ( mowa o skraplaczu ).

NIC TYLKO PODZIWIAĆ.
Jeśli już tak dużo czytasz na temat chłodnictwa to staraj się czytać ze zrozumieniem ( jeśli potrafisz )


mała chłodnia - jack63 - 2010-06-29

Panowie mniej emocji, proszę. To nie forum polityczne!
Jak napełniałeś? Cieczą? A może znów masz ujście?
R404 jest wredny. Łatwo się rozdziela przy nieszczelności i masz inny czynnik w układzie.
TZR jest urządzeniem mechanicznym i ma jakiś zakres ciśnień poprawnej pracy. Po to ktoś wymyślił EZR.
Zwiększenie skraplacza owocuje niższymi ciśnieniami cieczy. Jakimi? Czy mierzyłeś. Może są za małe? Wystarczy na próbę przysłonić skraplacz i zobaczyć co się dzieje przy wyższych ciśnieniach cieczy.