mała chłodnia - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: mała chłodnia (/showthread.php?tid=3669) |
mała chłodnia - Qba - 2010-06-18 wymieniłem dzisiaj skraplacz (nieszczelność w starej) na trochę większy w agregacie na 404 . parametry pracy: odparowanie 0* , temp ssącej 6* , wziernik pełny, - chłodnia nie schodzi do zadanej temp - 6* wcześniej bez problemu . Co wy na to? mała chłodnia - radekklimat - 2010-06-18 Odparowanie powinno byc -5 dla 6 w komorze a jak ma byc -6 to odparowanie -13 i przegrzanie 10K mała chłodnia - Qba - 2010-06-19 - przy odparowaniu -5 nie mogę wyregulować przegrzania ( wychodzi za wysokie) i od razu zaczyna szronić zawór rozprężny co skutkuje szybkim zalodzeniem .Podkreślam że napełniłem do zaniku pęcherzyków w wzierniku. Zawór nowy.Wcześniej przed wymianą skraplacza szybko schodził do 5*. mała chłodnia - Qba - 2010-06-20 - nie ma regulatora mała chłodnia - wit - 2010-06-27 Banita napisał(a):Dołożenie skraplacza owocuje zmniejszeniem wydajności.Załóż taki sam skraplacz i wszystko będzie latało to są dopiero kompletne bzdury... dołożenie większego skraplacza... może co najwyżej spowodować rozregulowanie układu na kapilarze... i zbyt mały wtrysk czynnika -owocujący spadkiem odparowania -i w szczególnych rzadkich przypadkach niewielkim spadkiem wydajności. tylko w układach na kapilarze. zazwyczaj dołożenie skraplacza powoduje WZROST wydajności. w układach z zaworem TZR powiększenie skraplacza powoduje wzrost wydajności. sprężarka ma lżej... a zawór podaje praktycznie niezależnie od ciśnienia skraplania - trzymając zadane przegrzanie... zawór AZR trzyma zadane odparowanie... też niezależnie od skraplania... mała chłodnia - elektromechanik - 2010-06-28 Banita napisał(a):Czym wyższa temperatura na zaworze ssącym tym większa wydajność układu chłodniczego.Czym wyższe ciśnienie w skraplaczu tym wydajność układu większa.Wit kto tu pisze bzdury.Czym ciśnienie wyższe nad cieczą tym wydajność większą. No tom teraz rzeczywiście błysnąłeś wiedzą fachową. ( mowa o skraplaczu ). NIC TYLKO PODZIWIAĆ. Jeśli już tak dużo czytasz na temat chłodnictwa to staraj się czytać ze zrozumieniem ( jeśli potrafisz ) mała chłodnia - jack63 - 2010-06-29 Panowie mniej emocji, proszę. To nie forum polityczne! Jak napełniałeś? Cieczą? A może znów masz ujście? R404 jest wredny. Łatwo się rozdziela przy nieszczelności i masz inny czynnik w układzie. TZR jest urządzeniem mechanicznym i ma jakiś zakres ciśnień poprawnej pracy. Po to ktoś wymyślił EZR. Zwiększenie skraplacza owocuje niższymi ciśnieniami cieczy. Jakimi? Czy mierzyłeś. Może są za małe? Wystarczy na próbę przysłonić skraplacz i zobaczyć co się dzieje przy wyższych ciśnieniach cieczy. |