Dochłodzenie(Subcooling) - Fujitsu Szczecin - 2010-06-20

Witam

Subcooling (dochłodzenie) to różnica między temperaturą skraplania czynnika w skraplaczu (temperatura nasycenia), a aktualną temperaturą (mierzoną czujnikiem) czynnika na wyjściu ze skraplacza. Ilość stopni poniżej temperatury wrzenia to: subcooling (dochłodzenie).
[Obrazek: 64395f513bfcad0emed.jpg]

Rysunek przedstawia miejsca podłączenia manometru i termopary w czasie pomiaru dochłodzenia. Oczywiście górny manometr mierzy dochłodzenie czynnika w systemie.

W najbardziej niekorzystnych warunkach, w systemach z termostatycznym zaworem rozprężnym (TXV) temperatura dochłodzenia będzie się zwiększała. Jeżeli zwiększy się za wysoko, ciecz może być cofnięta do sprężarki powodując uszkodzenia.

Pozdrawiam