daikin vrv II potrzebna pomoc - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: daikin vrv II potrzebna pomoc (/showthread.php?tid=3684) |
daikin vrv II potrzebna pomoc - irroda - 2010-06-21 witam, byłem dziś u daikina, jest to maały vrv z dwiema jednostkami zewnętrznymi, Pani z obsługi powiedziała że coś jakby biały dym, para poszła z wylotu podsufitówki, po włączeniu w mojej obecności nic sie nie działo poza zaladzaniem parownika, zajrzałem do jedn. zewn. i w jednej zielona dioda H8P pulsuje w takich samych odstepach czasu, a żółta nie pali się żadna- czyli chyba wszystko dobrze ? , w drógiej jednostce zielona H8P świeci ciągle, jak również świeci się żółta H3P. Czy pomożecie wywnioskować coś z tego, czy zaladzanie parownika może być skutkiem małej ilości gazu w układzie czy jest raczej związane z uszkodzeniem owej jednostki, dodam że parownik robił się zimny nierównomiernie, myślałem nad zważeniem gazu z układu ale same jednostki to 20 kg czynnika, a rurażu też sporo. dzięki za pomoc, a dtr po polsku to szczyt moich marzeń pozdr daikin vrv II potrzebna pomoc - Remik - 2010-06-24 Ciągłe świecenie diody H8P oznacza jednostkę nadrzędną, mruganie H8P oznacza jednostkę podrzędną . Dioda H3P dotyczy przełącznika ogrzewanie/chłodzenie daikin vrv II potrzebna pomoc - irroda - 2010-06-27 wielkie dzięki, chciałem wybrać się do daikina na szkolenie ale było ostatnie 4-5 czerwiec, jeśli można to mam jeszcze jedno pytanie, na obudowie urzadzenia podane są ciśnienia ssania i tłoczenia, czy te ciśnienia odnoszą się do trybu testowego, czy wystarczy jak włączę wszystkie jednostki w układzie, jeżeli konieczny jest tryb testowy to czy uruchamiam go tym małym przyciskiem na płytce jedn. zewn., zakończy się sam ?, czy trzeba go wyłączyć. Wiem że te urzadzenia posiadają opcję automatycznego dopełnienia czynnikiem, ale przy mojej znajomości tego sprzętu wolałbym jak najmniej tam grzebać a jeżeli jest konieczność uzupełnienia gazu to wole uzupełnić sam z butli na piechotę. Dzięki wielkie za pomoc daikin vrv II potrzebna pomoc - DAWIDUS - 2010-06-28 Witam Jesli chodzi o VRV daikina i VRF mitsubishi chetnie pomoge Po pierwsze... Zaczął kolega od złej jednostki jednostka na której mruga h8p jest podrzędna... na niej nic nie zrobisz... H3p - oznacza normalną pracę H2P + H3P zapalone - kod błędu - idz do sterownika i sprawdź przytrzymaj TEST przez 5 sekund aż zgasną diody potem zapali się pierwsza... po 20 - 45 sekundach załączą się wentylatory w agregatach potem druga dioda itd... najpierw sprawdza okablowanie jezeli się zatrzyma i zapalą sie diody H2P i H3P - kod błędu idz do sterownika apropo automatu do dobicia gazu... na vrv II nie działa on zbyt dobrze dopiero VRV III ma to lepiej rozwiązane kobinacje wejscia do trybu ustawien mogę podać Pozdrawiam P.S mam nadzieje ze mój pierwszy post na forum komuś pomoże daikin vrv II potrzebna pomoc - irroda - 2010-06-28 dzięki, czy ciśnienia podane na obudowie czyli 38 i 25 bar dotyczą trybu testowego czy pracy pod pełnym obciążeniem pozdrawiam daikin vrv II potrzebna pomoc - barbie - 2010-06-29 to jest ciśnienie próby . daikin vrv II potrzebna pomoc - irroda - 2010-06-30 czy jest jakiś sposób na sprawdzenie poprawnej ilości czynnika, czy tylko ściągnięcie do butli i zważenie wszystkiego ? dzięki za odpowiedź, pozdrawiam |