Pomoc w doborze!!! - SERVIS4U - 2010-06-24

Jako nowy witam wszystkich forumowiczów i chciałbym prosić o pomoc.
Mam urządzenie które ma służyć jako zamrażarka z blatem roboczym.
Izolacja to płyta nierdzewna wypełniona pianą poluretanową gr 50mm
Wymiary komory to 100x80x80cm
Temperatura zadana to -20
Parownik to HF106S (420W)
Agregat na bazie Aspery NE 2134 GK
Układ na kapilarze 1,0 długość ok 2,0 m
Odparowanie R404 -25
Zamrażarka doszła do +2 i koniec
Proszę o pomoc co można jeszcze zrobić.
Z góry dziękuje za pomoc.


Pomoc w doborze!!! - Shitashii - 2010-06-25

SERVIS4U napisał(a):Zamrażarka doszła do +2 i koniec
Ale co 'koniec' ? Wyłączyła się, czy nie chciała zbijać?


Pomoc w doborze!!! - SERVIS4U - 2010-06-27

Nie chce zbjać dalej.


Pomoc w doborze!!! - popeye - 2010-06-27

jezeli sprezarka sie wylaczyla to cos ze sterownikiem jest nie tak.


Pomoc w doborze!!! - SERVIS4U - 2010-06-27

Nie sądzę aby był to sterownikSad...A co sądzicie o przekroju i długości kapilary?? dodam ze nie jest to sprzęt fabryczny jak np. iglo lecz produkt prototypowy. Czy zmiana kapilary da znaczącą poprawę? Proszę o jakieś sugestie?


Pomoc w doborze!!! - popeye - 2010-06-27

mozna by wydluzyc kapilare, a na poczatek sprobuj dodac mu troche gazu co tez powinno zwiekszyc cisnienie na kapilarze.