Pomoc w doborze!!! - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Pomoc w doborze!!! (/showthread.php?tid=3695) |
Pomoc w doborze!!! - SERVIS4U - 2010-06-24 Jako nowy witam wszystkich forumowiczów i chciałbym prosić o pomoc. Mam urządzenie które ma służyć jako zamrażarka z blatem roboczym. Izolacja to płyta nierdzewna wypełniona pianą poluretanową gr 50mm Wymiary komory to 100x80x80cm Temperatura zadana to -20 Parownik to HF106S (420W) Agregat na bazie Aspery NE 2134 GK Układ na kapilarze 1,0 długość ok 2,0 m Odparowanie R404 -25 Zamrażarka doszła do +2 i koniec Proszę o pomoc co można jeszcze zrobić. Z góry dziękuje za pomoc. Pomoc w doborze!!! - Shitashii - 2010-06-25 SERVIS4U napisał(a):Zamrażarka doszła do +2 i koniecAle co 'koniec' ? Wyłączyła się, czy nie chciała zbijać? Pomoc w doborze!!! - SERVIS4U - 2010-06-27 Nie chce zbjać dalej. Pomoc w doborze!!! - popeye - 2010-06-27 jezeli sprezarka sie wylaczyla to cos ze sterownikiem jest nie tak. Pomoc w doborze!!! - SERVIS4U - 2010-06-27 Nie sądzę aby był to sterownik ...A co sądzicie o przekroju i długości kapilary?? dodam ze nie jest to sprzęt fabryczny jak np. iglo lecz produkt prototypowy. Czy zmiana kapilary da znaczącą poprawę? Proszę o jakieś sugestie?
Pomoc w doborze!!! - popeye - 2010-06-27 mozna by wydluzyc kapilare, a na poczatek sprobuj dodac mu troche gazu co tez powinno zwiekszyc cisnienie na kapilarze. |