dobor agregatu do chlodni - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: dobor agregatu do chlodni (/showthread.php?tid=370) |
dobor agregatu do chlodni - kiler68 - 2007-03-08 Witam! Proszę Was o pomoc potrzebuję ,,zaprojektować,,chlodnię o wymiarach 6mx7m wysokość 3.3m co daje prawie 140m sześciennych w budynku od środka ocieplonym styropianem o grubości 8 cm budunek z cegły .Chłodnia ta ma służyć do przechowywania nabiału czyli temp.do + 5st wystarczy.Przez pare godzin dziennie bedą przebywać w niej ludzie bo będzie to samoobsługa klienta.Wymiana towaru będzie prawie 50% dziennie ale towar przychodzi już schłodzony.Proszę Was o pomoc w doborze mocy chłodniczej jak i agregatów i parowników.Może istnieje program do takich obliczeń to proszę o link pozdrawiam Tomek dobor agregatu do chlodni - senior - 2007-03-08 jak dla mnie to 12kw mocy chłodniczej powinno wystarczyć z tego co wynika na podtrzymanie temperatury, jeśli chodzi o sprężarkę to polecam tandem( dwie na wspólny kolektor, w razie gdyby jedna padła, bo nie masz w zapasie) copelanda lub bitzera a z niższej półki to dorin,maneurop lub frascold, automatyka do wyboru, sterownik carel ,geco lub dixell, a parownik( to już chyba bardziej zależy jak to ma wyglądać, możesz dać "płaski" u sufitu, lub na ścianie pamiętaj o syfonie i odpływie, jeśli czegoś ważnego zapomniałem, to niech koledzy dopowiedzą lub poprawią |