Wykroplenia na suficie - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Wykroplenia na suficie (/showthread.php?tid=3731) |
Wykroplenia na suficie - kebukaj - 2010-06-29 Witam, szanownych forumowiczów, szukać odpowiedzi trafiłem tutaj i liczę na pomoc, ale do sedna. Przypadek chłodni około 9000m3, 8 chłodnic zainstalowanych pod sufitem, zasilane dwoma osobnymi agregatami. Problematyczność tej chłodni polega na częstych i obfitych wkropleniach wody na suficie oraz częstym zakuwaniem się parowników a co z tym idzie zasysanie wody z tacy skroplin i w efekcie małe jeziorka wody na posadce. Dodam, że temperatura pożądana (set 2stC), odtajanie grzałkami elektrycznymi. Na ta chwile najlepszy efekt jaki udało się osiągnąć (minimalne wkroplenia) to przy nastawach: odtajanie co 3h do temp 10stC lub 20 min, zwłoka wentylatorów 5 min. pozdrawiam Wykroplenia na suficie - barbie - 2010-06-29 czy podczas postoju i odtajania pracują wentylatory ? . Wykroplenia na suficie - kebukaj - 2010-06-29 Tak Praca 3h, odtajanie jw. przy wyłączonych wentylatorach, załączenie chłodzenia i po 5 min uruchamiają się wentylatory. Wykroplenia na suficie - barbie - 2010-06-29 jeśli towar jest zapakowany wystarczy odtajanie co 8 godzin Wykroplenia na suficie - CHŁODnick - 2010-06-29 Pytanie co jest chłodzone?, jaka rotacja towaru? jaka wymiana powietrza, czy instalacja pracowała prawidłowo w podobnych warunkach? Wykroplenia na suficie - mg - 2010-06-29 Moim zdaniem układ jest niewydajny, źle zaprojektowany lub zmieniły się w międzyczasie warunki eksploatacji. Wykroplenia na suficie - kebukaj - 2010-06-29 I tu się częściowo zgodzę z przedmówcą, układ ma zapasu 120kW ale z moich nocnych obserwacji wynikało że pracownicy po prostu nie zmykają bramy między jednym dokowaniem TIR`a a drugim czego nie było w projekcie. W dużej mierze czynnik ludzki ma tu znaczenie. Natomiast dyrekcja magazynu nie potrafi z tym faktem przejść do porządku dziennego. Działania zapobiegawcze: - zmiana odtajań przy tak niskiej temp ze względu na duże zasysanie powietrza wilgotnego. (zalodzeni parownika (natomiast po 24h zamkniętego magazynu chłodnica sama się oczyściała z lodu)) - zwiększenie odtajań ( co 1,5h na 15 min lub 8st C) w chłodnicach bezpośrednio nad rampami załadunkowymi. Czy to może być powodem a jeśli tak to jakie działanie zapobiegawcze można jeszcze zastosować?? P.S. wkroplenia są naprawdę minimalne Wykroplenia na suficie - AS - 2010-06-30 Problem wszystkich dużych komór chłodniczych oraz rmoźniczych. Z doświadczenia problem można załatwić, niestety dla użytkownika, przy dośc znacznym wkładzie finansowym. Problem polega na zbyt dużych zyska wilgoci podczas otwierania doków ładunkowych podczas obsługi chłodniczej naczepy w celu zai wyładunku schłodzonego towaru. Rozwiązanire z zastosowanie opcji minimum, czyli kutyn paskowych, jak sdądzę nie wchodzi w rachubę z powodu technologi bramy doku. Po prosu uniemożliwiłoby takie rozwiązenie użytkowanie doku. Pozostaje zimna kurtyna poiwetrzna pionowa lub pozioma. Drugi etap działania to odizolowanie chłodnicy w czasie odszraniani w traki sposób, aby wydobywająca się para wodna w czasie odszraniania nie wydostawała się poza obudowę chłodnicy. Takie rozwiązanie ma KUBA : rękaw na wentylator nawiewny( nie każda chłodnica toleruje takie rozwiązanie) oraz kanał ssący z tyłu chłodnicy w formie izolowanego kolana skierowanego do dołu. Zastosowanie takiego rozwiązania mocno ograniczy wykraplanie na suficie komory. Minusem takiego działania są oczywiście pieniądze, które trzeba wydać w celu zamontowania tych wszystkich elementów. Z drugiej strony sam użytkownik powinien wprowadzić regulamin pracy komory chłodniczej , w którym , jak krowie na rowie powinno być wyjaśnione dlaczego należy zamykać drzwi do komory, np ,że praca takiej komory jest ileś razy droższa ze względu na zwiększone obciążenie cieplne, a w efekcie końcowym faktura za energię elektryczną, jest odpowiednio większa. Kolego wg mnie najpierw wytłumacz panu prezesowi od tej chłodni ile to więcej kosztuje go nie zamykanie drzwi, że jego pracownicy, a przede wszytkim on sam, powinien wprowadzić zasady zachownia się w takim obiekcie, a dopiero potem przedstaw rozwiązanie. Wykroplenia na suficie - mg - 2010-07-10 Banita napisał(a):Osobiście zaczął bym od wydłużenia czasu ociekania chłodnicy o ile odzranianie jest skuteczne.Zanim skropliny ociekną wentylatory je wydmuchają na sufit komory. Po tej wypowiedzi widać że masz wszystkich za głąbów. Naprawdę myślisz że tu jest problem? Wykroplenia na suficie - mg - 2010-07-10 mg napisał(a):Banita napisał(a):Osobiście zaczął bym od wydłużenia czasu ociekania chłodnicy o ile odzranianie jest skuteczne.Zanim skropliny ociekną wentylatory je wydmuchają na sufit komory. Podtrzymuje Wykroplenia na suficie - kebukaj - 2010-07-27 Po przerwie... Witam ponownie, sugestie forumowiczów były pomocne ale ostatnia nocna obserwacja upewniła mnie w 100% o winie obsługi magazynu. Pomiary anemometryczne wykazały wtłaczanie do komory powietrza z prędkością 1,2 do 1,8 m/s co przy otworze drzwi 3mx3m daje 10,8m3/s do 16,2m3/s są to po prostu zbyt duże ilości powietrza z zewnątrz. Udało mi się to uzasadnić dyrekcji, że takie wietrzenie komory jest nie uzasadnione ekonomicznie i tym samym wprowadzono nawiewniki ( bo kurtynami tego nie można nazwać) nad dokami, oraz procedurę dokowania Tir-ów. efekt jet taki, że od 3 tygodni nie odnotowali znaczących wkropleń. P.S. W jednej chłodnicy zawór rozprężny trochę lał pozdrawiam |