Problem z VRF Fujitsu - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Problem z VRF Fujitsu (/showthread.php?tid=3746) |
Problem z VRF Fujitsu - sify86 - 2010-06-30 Witam wszystkich, mam do Was ogromną prośbę, a mianowicie. Mam zamontowany system VRF na budynku, mam problem z jednym systemem a mianowicie jest to j.zew AO90tpcmf do niej podłączone 4 kasetony au14latf i jeden au54tfcmf. Koniecznie musiałem wymienić czynnik gdyż jeden ze składników uleciał (407c). Problem polega na tym że pierwsza(najbliższa) jednostka chłodzi super następna w tym samym pomieszczeniu też jest ok. kolejne pomieszczenie i następne dwie jednostki coraz słabiej, im dalej tym gorzej. Piąta jednostka jest wyłączona i chyba już tak zostanie (au54tfcmf). Czynnik nabiłem zgodnie z tabliczką czyli 10kg + 70 metrów rur powyżej 5metrów co daje kolejny 1,4kg, łącznie 11,4kg. Rozebrałem pół sufitu żeby posprawdzać rury, wszystkie średnice w porządku. Z manometrów podłączonych przy j. zew wynika mi 4,8 do 5,2 bar a wysokie waha się gdzieś w granicach 20 bar, nie mam możliwości wpięcia się przy j. wew. Cały czas działają mi trzy sprężarki, obladza mi strasznie powrót i zbiornik (akumulator). Proszę powiedzcie mi co mam robić?, ładować dalej w układ? wygląda na to że mała ilość czynnika. Boje się coś przy tym robić, bo mam pierwszy raz do czynienia z takim układem. Jeśli miałby ktoś dokumentacje do tych urządzeń bardzo bym prosił. Chciałbym sprawdzić historie błędów wcześniejszych a nie mam kodów, więc gdyby ktoś mógł pomóc, byłbym bardzo zobowiązany. Z góry dziękuje i pozdrawiam serdeczne. Problem z VRF Fujitsu - tommatiz - 2010-06-30 Przy tym gazie nie jest złe ciśnienie. Pytanie tylko czy dobrze policzyłeś całkowity rurociąg. VRV nie lubią ani przeładowania czynnikiem ani braku czynnika. Dlatego priorytetem jest dokładne przeliczenie gazu w stosunku do całkowitej długości rurociągu. Masz jakieś papiery firmy która to instalowała i ich wyliczenia co do długości rur? Problem z VRF Fujitsu - sify86 - 2010-06-30 Nie mam żadnej dokumentacji, rury zostały pomierzone "na oko", starałem się jak najdokładniej, ale jak to mówią: "że na oko to chłop w szpitalu umarł" i teraz nie wiem czy może dobijać układ po trochę (100g?) czy może szukać innej przyczyny? Problem z VRF Fujitsu - tommatiz - 2010-06-30 Mi tak kiedyś przeładowali VRV Mitsubishi i wymieniałem Presostat wysokiego ciśnienia. Chłodzić chłodził ale na grzaniu blokował się. Długość linii to podstawa. Problem z VRF Fujitsu - Fujitsu Szczecin - 2010-07-01 Witam Rozumiem że był przeciek, usunąwszy cały czynnik zrobiłeś próżnie i napełniłeś czynnik wg wagi z tabliczk, wydrukowany fabrycznie nie ten dopisany pisakiem. Wcześniej usunąłeś przeciek, wykonałeś próbę szczelności azotem. Później dostosowałeś się do wytycznych: ![]() Potem: ? Test działania z wykorzystaniem płytki sterującej (jednostka zewnętrzna) Jeżeli chcesz wykonać test dla operacji chłodzenia, ustaw przełącznik DIP (SW1-1)na pozycje ON. Jeżeli chcesz wykonać test dla operacji grzania, ustaw przełącznik DIP (SW1-2) na pozycje ON. Wyślij mi na maila firmowego prośbę o instrukcje serwisową. Pozdrawiam Problem z VRF Fujitsu - sify86 - 2010-07-01 Dziękuje, jutro biorę się za dokładne pomiary i wyliczenia. Dziś mi już na manometrach nie pokazywało tak dobrze. Ciśnienie spadło do ok. 4 bar, do tego trzy sprężarki chodzą non-stop. Oblodziło mi strasznie, aż do sprężarek. Wyłączyłem wszystko, jutro dalsza akcja. Mail poszedł Problem z VRF Fujitsu - Fujitsu Szczecin - 2010-07-01 sify86 napisał(a):Mail poszedłWitam Nie dotarł, wejdź na moją stronę i z kontaktu wyślij maila. Pozdrawiam |