Forum Klimatyzacja
problem z klima inverter - czy to przeładowanie czynnikiem?? - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: problem z klima inverter - czy to przeładowanie czynnikiem?? (/showthread.php?tid=3761)



problem z klima inverter - czy to przeładowanie czynnikiem?? - safelock - 2010-07-02

Witam
Dzisiaj pojechalismy na serwis i klient mowi ze słabo chłodzi klimatyzacja, po podpięciu manometrów widze ze czynnik na chłodzeniu pokazuje okolo 1,2-1,3MPa (około 17-20st skraplanie). Po jakimś czasie ciśnienie spadło do 1,0-1,1 co i tak za dużo z reguły na klimatyzatorach mam 0,8-0,9MPa na R410.
Dodam, iż w pierwszym roku nie było problemów z klimą lecz po roku musieliśmy ja zdjąć bo klient tynkował i zakladaliśmy na nowo element zewnętrzny (zakladaliśmy na jesień temperatura na dworze była okolo 10-15st wiec ciut niska).

Klimatyzator to samsung, inwerter, multi (są 2 jednostki i ten sam objaw)

Co polecacie zrobić?? Upuścić czynnik?


problem z klima inverter - czy to przeładowanie czynnikiem?? - popeye - 2010-07-02

na on-off z reguly powinno byc 0,7 do 0,75 Mpa a na inverterze najlepiej podpiac laptopa z oprogramowaniem. pozdrowka