Manometry REFCO Digimon - Problem. - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Manometry REFCO Digimon - Problem. (/showthread.php?tid=3779) |
Manometry REFCO Digimon - Problem. - jackgl - 2010-07-05 Dzień dobry. Czy ktoś użytkuje w/w manometry i jest w stanie wytłumaczyć mi jak powinno się je z kalibrować (nie mylić z zerowaniem ENTER + LIGHT) chodzi mi o menu CAL1 ( wejście w to menu - na wyłączonych manometrach nacisnąć ON/OFF + LIGHT przez 5 sec.) UWAGA !! Jeżeli ktoś nie wie jak to menu funkcjonuje niech uważa bo można sobie chcący/niechcący wyłączyć przetworniki ciśnienia. Tak właśnie ucegliłem swoje. Manometry REFCO Digimon - Problem. - tommatiz - 2010-07-05 Napisz do bynia na gg to Tobie pomoże. Czy Twoje manometry to DIGIMON czy DIGIMON 3 PLUS? Manometry REFCO Digimon - Problem. - Fujitsu Szczecin - 2010-07-05 jackgl napisał(a):Dzień dobry. Witam A co tam szukałeś? ![]() Pozdrawiam Manometry REFCO Digimon - Problem. - Fujitsu Szczecin - 2010-07-05 Witam No właśnie też sobie uwaliłem manometr. Byniu nie włączaj tej kombinacji przycisków!!! Pozdrawiam Manometry REFCO Digimon - Problem. - jackgl - 2010-07-05 stefanbud napisał(a):jackgl napisał(a):Dzień dobry. Hmmm... Skarbów tam nie było A tak poważnie to kolega z firmy je użytkował i po pewnym czasie przestał mu działać odczyt wysokiego, stwierdził uszkodzony przetwornik... A, że ja się tak łatwo nie poddaje postanowiłem z nimi powalczyć i teraz nie działa niksie i wysokie ale... przynajmniej utwierdziło mnie to w tym, że to jednak nie uszkodzenie przetwornika lecz coś z kalibracja i nieszczesnym menu CAL1 w którym pokazują sie jakieś odczyty i dla LP i HP.A manometry do chyba DIGIMON zwykłe z gniazdem na czujnik temp. po prawej stronie na minijack. Jakiś namiar na kolegę Bynia ?? Manometry REFCO Digimon - Problem. - tommatiz - 2010-07-05 Numer jest w Sygnaturce. GG: 560479 Manometry REFCO Digimon - Problem. - jackgl - 2010-07-05 Dlatego koledzy pisałem NIE Włączać jak ktoś nie jest pewny. Troche nad tym siedziałem zanim napisałem.... Mam pewien pomysł. Wydaje mi sie, że to menu może odnośić się do kalibracji ciśnienia bezwzględnego. StefanBud - jak masz pompę próżniową spróbuj zaciągnąć próżnie po stronie HP i LP i wyzeruj w menu CAL1. Manometry REFCO Digimon - Problem. - tommatiz - 2010-07-05 Nie kombinuj sam, Bynio jak się odezwie to powie Tobie co i jak bo zna ten sprzęt.......... Manometry REFCO Digimon - Problem. - byniom - 2010-07-05 Informacja poszła do refco , może coś pomogą
Manometry REFCO Digimon - Problem. - Fujitsu Szczecin - 2010-07-05 byniom napisał(a):Informacja poszła do refco , może coś pomogąWitam Powiedz, że nie wcisnąłeś tej kombinacji. A Ciebie Jackgl to uduszę jak spotkam. Mam nadzieje że nie jesteś wyższy ode mnie Pozdrawiam Manometry REFCO Digimon - Problem. - byniom - 2010-07-06 Swoich jeszcze nie popsułem
Manometry REFCO Digimon - Problem. - tomislau - 2010-07-06 Witam Z tego co słyszałem w jednej z większych warszawskich hurtowni to jakaś seria Digimonów miała właśnie podobny problem, nie wyświetlało się ciśnienie albo temperatura. Jak się dowiedzieli u Szwajcarów było to spowodowane błędem w oprogramowaniu, w tej chwili Refco poprawiło wszystko i nie powinno być takiego problemu. Pozdr. Manometry REFCO Digimon - Problem. - byniom - 2010-07-06 problem rozwiązany , refco przysało mi instrukcję jak to naprawić. Manometry REFCO Digimon - Problem. - jackgl - 2010-07-06 Zgadza się, problem rozwiązany !! Podziękowania i punkt oczywiście w stronę Byniom ![]() Dla potomnych: UWAGA wszystkie operację wykonujemy bez ciśnienia i podciśnienia na manometrach oraz na odkręconych zaworach (Pokrętłach) Pierwsza część tzw reset fabryczny 1.Włącz manometry 2. Naciśnij i przytrzymaj (10 sekund) jednocześnie klawisze R- / LIGHT / VAC 3. W miejscu odczytu LP i HP pokaże się ------- 4. Naciśnij ENTER 5. Migną wszystkie Znaki na wyświetlaczu. 6. Wyłącz manometry I teraz druga część znana już cześciej - Zerowanie 1. Włącz manometry 2. Naciśnij i przytrzymaj (10 sek) ENTER / LIGHT 3. Na wyświetlaczu w miejscu LP pokaże się napis 2ERO 4. Naciśnij ENTER 5. Wyłącz manometry I ot wszystko. Działa na wszystkie programowe problemy. Manometry REFCO Digimon - Problem. - Fujitsu Szczecin - 2010-07-06 Witam wszystko gra.Pozdrawiam Manometry REFCO Digimon - Problem. - jackgl - 2010-07-06 stefanbud napisał(a):Witam Kamień z serca Nie chciał bym mięć Twoich manometrów na sumieniu ![]() Ale to tylko świadczy o wysokim zaangażowaniu w chęć pomocy innym na forum... a może ciekawości Żartuje !!
Manometry REFCO Digimon - Problem. - Fujitsu Szczecin - 2010-07-06 jackgl napisał(a):Witamstefanbud napisał(a):Witam Jakby co mam jeszcze parę zapasowych. Nie zapomniałem też jak się używa analogowych. Pozdrawiam Manometry REFCO Digimon - Problem. - Remik - 2011-06-17 jackgl napisał(a):Zgadza się, problem rozwiązany !! Witam Moje Refco zawyża ciśnienie (w efekcie przegrzanie wychodzi minusowe). Czy ta kalibracja może coś pomóc ? Manometry REFCO Digimon - Problem. - crocens - 2011-06-17 druga część powinna pomóc Manometry REFCO Digimon - Problem. - bartekw - 2011-06-21 to i ja sprobuje bo mi sie zepsulo wysokie dzieki koledzy![]()
|