Lunite hermetique - jurek01 - 2010-07-08

Koledzy , mam pytanie ;
Czy kompresor LUNITE HERMETIQUE model TAJ95137Z wspułpracuje z kondensatorem .
Jerzeli tak to jaka musi być jego pojemność .
Pytam dlatego że u mojego klienta zdażył się ma ły szaber i wraz z kablami poszła skrzynka elektryczna , a robiłam to dla niego w 1998r i tego nie pamiętam (zajmujemy się głównie klimatyzacją )
Może któryś z kolegów podesłałby mi schemat elektryczny.
Z góry dziękuję.

jerzyk_poplawski@op.pl


Lunite hermetique - barbie - 2010-07-08

to jest model trójfazowy--nie potrzebuje kondensatora .kondensator może być przy silniku wentylatora skraplacza .


Lunite hermetique - elektromechanik - 2010-07-08

barbie napisał(a):to jest model trójfazowy--nie potrzebuje kondensatora .kondensator może być przy silniku wentylatora skraplacza .

Dokładnie!!!!!!!

Jednofazowy to nie byłby TAJ tylko CAJ


Lunite hermetique - jurek01 - 2010-07-09

I to jest pomoc szybka i na temat .

Bardzo dziękuję.


Lunite hermetique - wit - 2010-07-11

jeśli są wątpliwości - zmierz oporność pomiędzy wyprowadzeniami sprężarki. jesli jest taka sama 9w granicach błędu pomiaru) to model trójfazowy. jeśli oporności są różne -o dobre 50% to jednofazowy z kondensatorem...(albo spalony trójfazowy).
o ile pamiętam TAJ są trójfazowe.