Sprawdzanie szczelności układu klimatyzacji -wg niektórych jednak wodą - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Hyde Park (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=16) +--- Wątek: Sprawdzanie szczelności układu klimatyzacji -wg niektórych jednak wodą (/showthread.php?tid=3803) |
Sprawdzanie szczelności układu klimatyzacji -wg niektórych jednak wodą - Shitashii - 2010-07-08 Przeglądając informacje o różnych przetargach natrafiłem na : Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie: "Zakup i instalacja urządzeń klimatyzacyjnych" . Przeglądam projekty, czytam z grubsza o co chodzi i jakie wymagania ... i co znajduję??? Otóż w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczącej Instalacji Klimatyzacji znalazłem taką oto informację nt badania szczelności: "Po zmontowaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu próbnym wynoszącym 0,8 MPa. Próbę należy przeprowadzać dwukrotnie: raz napełniając instalację zimną wodą, drugi raz wodą o temperaturze 55*C. Po napełnieniu instalacji i podniesieniu ciśnienia należy przeprowadzić kontrolę instalacji, zwracając uwagę na połączenia rur i armatury. Instalację uważa się za szczelną, jeśli w okresie 20 minut manometr nie wykaże spadku ciśnienia. " HEREZJA!!! Ale kto to napisał? Szanowny projektant z jakże zacnym i dumnym tytułem mgr inż. Bartosz Szewczyk, upr.bud. WAM/0023/POOS/08. Jak ma się uprawnienia po znajomości, albo podpisuje wszystko jak leci, aby tylko kasa wpadła do kieszeni, to takie buble będą w projektach, SIWZ-ach i innych. Panie Szewczyk! Coś słyszałeś, ale nie wiesz gdzie dzwonią! A jak się z książki przepisuje, to trzeba chociaż znać jej tytuł! Wstyd, wstyd, wstyd!! Sprawdzanie szczelności układu klimatyzacji -wg niektórych jednak wodą - elektromechanik - 2010-07-09 No No Zmieniając nieco powiedzenie > Kargulowego Pawlaka < Widocznie państwo takie dyplomy wymyśliło że nie przeszkadzają GŁUPOT ( delikatnie mówiąc ) pisać. A jak się z książki przepisuje, to trzeba chociaż znać jej tytuł! Wątpię aby w jakiejś książce takie brednie znalazł. Sprawdzanie szczelności układu klimatyzacji -wg niektórych jednak wodą - Fujitsu Szczecin - 2010-07-09 Witam To jest próba ciśnieniowa do instalacji wody sanitarnej. Pozdrawiam Sprawdzanie szczelności układu klimatyzacji -wg niektórych jednak wodą - Alpak - 2010-07-09 A pomyslal ktos ze to moze byc instalacja wody lodowej ? Shitashii: troche cie ponioslo Sprawdzanie szczelności układu klimatyzacji -wg niektórych jednak wodą - Remik - 2010-07-09 A może chodzi o klimatyzację w oparciu o wodę lodową. Sprawdzanie szczelności układu klimatyzacji -wg niektórych jednak wodą - elektromechanik - 2010-07-10 Rzeczywiście gdyby to chodziło o > taką klimę < to rzeczywiście instrukcja mogła być prawidłowa ( i należało by przeprosić jej autora ). Może niech kol. Shitashii sprawdzi i napisze w jakiej to instrukcji wyczytał i będzie wszystko jasne. Sprawdzanie szczelności układu klimatyzacji -wg niektórych jednak wodą - Shitashii - 2010-07-11 Panowie! Gdyby to dotyczyło wody lodowej, technologicznej, sanitarnej, CO, czy jeszcze jakiejś, to już dawno bym ten wątek usunął... To dotyczy klimatyzacji freonowej. I tyle. Podejrzewam, że koleś miał napisać coś o próbie szczelności, znalazł próbę dotyczącą instalacji wodnej (możę dla niego próba to próba) i to przepisał nie zastanawiając się nad merytoryką. A jest to w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczącej Instalacji Klimatyzacji załączonej jako informacje do przetargu. Razem z przedmiarami, rzutami, przekrojami i innymi opisami. Sprawdzanie szczelności układu klimatyzacji -wg niektórych jednak wodą - Shitashii - 2010-07-11 Banita napisał(a):Jasne to było podzas 1 -go zapytania,odnosząc się do 2 prób w różnych temperaturach przy ciśnieniu 0,8 bar???????????????? :/ Chyba nie znasz jednostek. 0,8MPa to nie 0,8 bar
Sprawdzanie szczelności układu klimatyzacji -wg niektórych jednak wodą - byniom - 2010-07-11 Ja też widziałem projejt w którym było podane że ma być zrobiona próba szczelności azotem 1,2 Mpa . Inztalacja miała być na R410 więc projektant nawet nie słyszał o normie jaka próbę się robię gdy ma być używany ten czynnik. Sprawdzanie szczelności układu klimatyzacji -wg niektórych jednak wodą - wit - 2010-07-11 może lekko nie na temat... bo nie próba ciśnieniowa a dobór... projekt sporego hotelu z naniesionym projektem klimy. z podanymi średnicami i przebiegiem rurociągów oraz typami jednostek. wszystko wysokiej klasy inwertery zacnej firmy... i układ.... pod jednostkę zewnętrzną o jakiejś tam wydajności ... podpięte kilka wewnętrznych KAŻDA o takiej wydajności. po jakiś tam wyjaśnieniach... projekt poprawiony. pod ten sam rurociąg -dopięte kilka jednostek zewnętrznych coby wydajność zgrała się z wewnętrznymi. co ciekawsze oczywiście w projekcie było zestawienie materiałów -w tym miedzi.... i potem uzgodnienia z inwestorem -dlaczego miedzi jest 10x więcej niż w zestawieniu na projekcie? na projekcie jeden rurociąg -a firma montuje ich 10? albo i sam układ rurociągów.... zbiorczy "główny" rurociąg wzdłuż korytarza -większej średnicy a odejścia do kilkunastu jednostek wewnętrznych małą średnicą... to się zgadza -ale... od zbiorczego tak samo mała średnicą do potężnej dachowej jednostki zewnętrznej mulitisplit inwerter... coś jakby rurka 12mm z jednostki zewnętrznej długim pionem kilka pieter w dół i potem przechodząca w coś około 35 czy 42mm i rozgałęziająca się na kolejne 12-stki do jednostek wewnętrznych... główny rurociąg gruby a wszystko pojedyncze -niezależnie czy j. wewnętrzna -czy zewnętrzna multi w.g. projektu dopięte do zbiorczego cieniutką rurką... różne kwiatki na projektach bywają... mroźnia -komora minus 25C. ściany płyta warstwowa. na to położona płyta warstwowa jako strop. i po całym obwodzie potężny mostek cieplny -blacha płyty sufitowej przenikająca przez izolację.... niepodcięta -bo według projektanta nie ma potrzeby -bo "osłabi konstrukcję" bo "zwieksza pracochłonność" itp. sporo takich komór widziałem. Według projektantów -architektów, budowlańców jak wytną na tej blasze pasek 2cm "szczeliny dylatacyjnej" to problem mostka cieplnego załatwiony super. A jak nie wytną to też dobrze... projekty zwłaszcza te "na sztukę" często zawierają ciekawe kwiatki... jak spec budowlaniec lub od inżynierii środowiska robi projekty klimy czy choćby ścian komór... bez żadnej konsultacji z chłodniarzem... |