Witam.
Potrzebuję podpowiedzi jak poprawnie rozwiązać temat z klimatyzatorem kanałowym w kwestii oddzielnej regulacji każdego pokoju.
Sytuacja wygląda następująco.
W tej chwili jest na poddaszu zainstalowane urządzenie o mocy 7kw.
3 pokoje po około 15m2. do każdego pokoju jest podciągnięty nawiew i czerpnia FI 200.
Całość zrobiona z rur spiro izolacja 5cm wełny.
Instalacja nie była robiona prze zemnie,
klient wymaga oddzielnej regulacji temperatury w każdym z 3 pomieszczeń.
Proszę o podpowiedzi jak to powinno być poprawnie rozwiązane.


Klimatyzator kanałowy - miezala5 - 2012-06-02

Niech mu to zrobi ten co montował klime!Wink
Chetnie posłucham jak to zrobic bo sam jeszcze czegos takiego nie robilem!
Pozdrawiam!
Robert
p.s cos juz czytalem kiedys na forum w tym temacie!
Szukales?


Klimatyzator kanałowy - AKTIMAR - 2012-06-02

Klima jest już po gwarancji a właścicielem instalacji jest znajomy mojego dobrego klienta więc zostałem poproszony o próbę zrobienia takiego sterowania.
Mam zamiar z tym powalczyć, ale jak sami wiecie nie jest to dobry czas na eksperymentowanie ( bak czasu)
Założę przepustnice, siłowniki, termostaty i spróbuje to jakoś wyregulować.
Natomiast liczę na waszą pomoc tak aby nie zajęło mi to zbyt dużo czasu.
Uprzedziłem klienta że nie będzie to tanie rozwiązanie tak więc jest na to przygotowany.
Klimatyzacja musi być przerobiona, a w ostateczności gdyby był to duży problem, zostaną porostu założone 3 oddzielne jednostki kanałowe.


Klimatyzator kanałowy - Endriuszka - 2012-06-02

Wszystko do zrobienia: 3 termostaty otwierające przepustnice, ewentualnie 3 sterowniki. Należy jeszcze pokombinować i powciskać jakieś przekaźniki blokujące prace wentylatora bądź sprężarki w przypadku pozamykanych przepustnic zakładając że zostawisz dodatkowo oryginalne sterowanie.


Klimatyzator kanałowy - p.obelix - 2012-06-02

Poczytaj sobie o wentylacji typu VAV


Klimatyzator kanałowy - Gokou - 2012-06-02

Lg ma gotowe rozwiązanie, cos takiego
http://www.lg.wienkra.pl/index.php?strona=towary&id_kat=102&id_prod=344&PHPSESSID=86052ad8a69e7905d918e4ce69d19451
z reszta to chyba trzeba kombinować.
Pozdro


Klimatyzator kanałowy - kubabaku - 2012-06-03

potrzebujesz przepustnice sterowane pokojowym termostatem (z tym że jeden sterownik i tak będzie głównym, który będzie załączał).
przepustnice z sterownikami znajdziesz w firmie primadom


Klimatyzator kanałowy - AKTIMAR - 2012-06-03

Ok. czyli generalnie temat do zrobienia, ale jak widzę takie rozwiązania nie są praktykowane często.


Klimatyzator kanałowy - mentor12 - 2012-06-03

Można poprawić błąd montując i regulując w odpowiedni sposób anemostaty ręcznie regulowane w zależności od zapotrzebowania przepływu w pomieszczeniach.A można klienta kasując nauczyć go aby nie korzystał z nie profesjonalnych firm montując przepustnice powietrza regulujące otwarcie zależne od ustawionej proporcjonalności w stosunku do nastawionej zadanej temperatury powietrza w danym pomieszczeniu.A tak naprawdę post nr.2 jest odpowiednią odpowiedzią na Twoje zapytanie.